Prévention du risque de légionnelles en bouclage ECS

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 184 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Hello,

j'ai mis en place un bouclage ECS à la maison mais pour d'évidentes raison d'économies d'énergie je ne le fais pas tourner en permanence.

Le problème c'est que potentiellement c'est un terrain propice au développement de légionnelles et que j'aimerais éviter que cela n'arrive 

j'ai lu ces pages intéressantes : 

Chez nous, le CE instantané gaz chauffe l'eau à 60°, j'ai la possibilité d'en augmenter la température manuellement mais cela va commencer à faire chaud aux robinets.
Actuellement je fais tourner le bouclage 3 fois par jour, une heure le matin de 7 à 8, deux heures à midi et 2 heures le soir. Il ne tourne pas véritablement en continu mais pendant cette période l'eau est maintenue très chaude.

Est-ce que je peux faire mieux ?
Est-ce que actuellement je prend et je fais prendre des risques à ma famille ?

je vous remercie pour vos avis
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
A mon avis, si ton bouclage tourne 1 à 2 fois par jours, ça refait passer l'eau dans le ballon, donc ton eau n'est pas stagnante et le volume "froid" qui revient au ballon va remonter en température.

Il faut te poser la question si jamais tu pars en vacances et que tu ne chauffe plus ton eau pendant plusieurs jours. Au moment du retour, c'est bien de laisser l'eau remonter en température, puis faire tourner le bouclage, avant de prendre une douche ou de te brosser les dents à l'eau chaude.

1h, 2h, ça me paraît beaucoup non ? 1 ou 2 minutes suffirait non ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Woofy a écrit:A mon avis, si ton bouclage tourne 1 à 2 fois par jours, ça refait passer l'eau dans le ballon, donc ton eau n'est pas stagnante et le volume "froid" qui revient au ballon va remonter en température.

Il faut te poser la question si jamais tu pars en vacances et que tu ne chauffe plus ton eau pendant plusieurs jours. Au moment du retour, c'est bien de laisser l'eau remonter en température, puis faire tourner le bouclage, avant de prendre une douche ou de te brosser les dents à l'eau chaude.

1h, 2h, ça me paraît beaucoup non ? 1 ou 2 minutes suffirait non ?

Chez nous il n'y a pas de "ballon", c'est un chauffe eau instantanée à gaz. Donc effectivement l'eau qui s'y trouve n'est jamais vraiment "stagnante". Au pire l'eau est immobile de 20H à 7H00 le matin mais elle repasse forcement et totalement à 60° quand je fais tourner la boucle.

Concernant les absences c'est vrai que c'est un point intéressant. Actuellement je n'ai pas de comportement spécifique, quand on est absents la boucle tourne 3 fois par jour.
Mais ce n'est pas non plus satisfaisant car c'est de l'énergie inutilement consommée.

J'ai cru voir que faire circuler l'eau limitait le risque de prolifération des légionnelles. Si c'est bien le cas j'ai donc une piste avec des vannes en bypass pour que l'eau ne passe plus par le CE mais continue à tourner. Je peux peut-être aussi couper l'alimentation électrique du CE gaz pour qu'il ne chauffe pas l'eau. Tout cela de manière automatisée bien sûr.

Ce scenario vacance pourrait tout aussi bien faire tourner la boucle pendant un moment quand on rentre pour désinfecter automatiquement.

Enfin les une à 2 heures ce n'est pas un chauffage en continu, c'est une période où je maintiens la boucle chaude pour avoir de l'eau chaude immédiatement aux robinets.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Vous vous posez la question pour vos conduites de bouclage mais pas pour la conduite d'ECS. Pourtant le raisonnement est le même.

Soit vous souhaitez un système type ERP qui fait tourner un bouclage en continu avec des températures minimum de 50 ou 55°C ( je ne sais plus ) au point le plus éloigné et H24, soit vous pouvez rester sur votre système actuel qui n'est pas bien en terme de légionelle qu'un système sans bouclage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
john8854 a écrit:Bonjour,

Vous vous posez la question pour vos conduites de bouclage mais pas pour la conduite d'ECS. Pourtant le raisonnement est le même.

Soit vous souhaitez un système type ERP qui fait tourner un bouclage en continu avec des températures minimum de 50 ou 55°C ( je ne sais plus ) au point le plus éloigné et H24, soit vous pouvez rester sur votre système actuel qui n'est pas bien en terme de légionelle qu'un système sans bouclage.

Vous voulez dire que mon système n'est pas à proprement parler un bouclage et qu'il fonctionne en réalité plus comme une conduite ECS ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
J'avais fait une formation sur le solaire photovoltaïque avec les Ateliers Verts du solaire.
De ce que disait Eric Bonnat, le formateur, en dessous d'un ballon de 500L il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter pour la légionellose.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Woofy a écrit:J'avais fait une formation sur le solaire photovoltaïque avec les Ateliers Verts du solaire.
De ce que disait Eric Bonnat, le formateur, en dessous d'un ballon de 500L il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter pour la légionellose.

ça c'est plutôt une bonne nouvelle car à la louche ma boucle doit faire 30m en tube de 20mm donc juste en dessous des 500 litres 
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Coroebus a écrit:
john8854 a écrit:[...]

Vous voulez dire que mon système n'est pas à proprement parler un bouclage et qu'il fonctionne en réalité plus comme une conduite ECS ?

Si vous l'allumez pendant 1h 3x/jour, ça veut dire que votre conduite de bouclage se refroidit pendant 21h/jour. Ca correspond à peu de choses près à ce que fait votre conduite d'ECS.
Votre installation n'est pas sans intérêt:
 - puisage plus rapide de l'eau chaude sanitaire en cas de besoin - j'imagine que la programmation est faite en fonction de vos habitudes de consommation
 - passage d'eau chaude à 55°-60°C pendant 1h 3x/jour, ça aide à la lutte contre la légionelle.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Woofy a écrit:J'avais fait une formation sur le solaire photovoltaïque avec les Ateliers Verts du solaire.
De ce que disait Eric Bonnat, le formateur, en dessous d'un ballon de 500L il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter pour la légionellose.

Par expérience personnelle, j'ai connu une personne âgé qui a contracté la légionellose sur une installation bien plus petite. De mémoire, il y avait un problème au niveau de la température de stockage ECS qui était trop basse ... mais je ne sais pas à quelle température tout ça était réglé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
john8854 a écrit:
Coroebus a écrit:
john8854 a écrit:[...]

Vous voulez dire que mon système n'est pas à proprement parler un bouclage et qu'il fonctionne en réalité plus comme une conduite ECS ?

Si vous l'allumez pendant 1h 3x/jour, ça veut dire que votre conduite de bouclage se refroidit pendant 21h/jour. Ca correspond à peu de choses près à ce que fait votre conduite d'ECS.
Votre installation n'est pas sans intérêt:
 - puisage plus rapide de l'eau chaude sanitaire en cas de besoin - j'imagine que la programmation est faite en fonction de vos habitudes de consommation
 - passage d'eau chaude à 55°-60°C pendant 1h 3x/jour, ça aide à la lutte contre la légionelle.

Ok j'avais bien compris votre message. 
Effectivement cela permet d'avoir de l'eau chaude très rapidement aux 4 coins de la maison où se trouves les salles de bain ou la cuisine. La consommation n'est pas plus élevée qu'avec un autre système grâce à cette planification.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Woofy a écrit:J'avais fait une formation sur le solaire photovoltaïque avec les Ateliers Verts du solaire.
De ce que disait Eric Bonnat, le formateur, en dessous d'un ballon de 500L il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter pour la légionellose.

+1
Le risque est aussi plus élevé sur les gros diamètre car l'eau stagne sur les parois quand on tire des petits débits. Les bras morts également.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Cotes D'armor
Je suis plus inquiet concernant tout ça.

Une PAC Atlantic Alfea Extensa DuoA.I. vient d'être installée.
L'installation équipée d'un bouclage ECS d'environ 30m.
Une personne du groupe d'étude m'a clairement dit qu'il ne préconise pas d'arrêter la pompe de bouclage et il suit la législation.
Pourtant il existe des pompes de bouclage avec horloge...
Idem pour la programmation en Éco à 40°C par défaut sur la PAC mais est-ce qu'il y a vraiment un risque quand l'eau circule en continu ? il a été évasif, il suit l'arrêté.
Normal.
Il me dit que c'est en Été que les légionelles pourront se développer, pompe de bouclage à l'arrêt et température dépassant les 20°C dans 30m de tuyaux.
Aussi que les légionelles, une fois installées sont difficiles à tuer même à haute température.
Super anxiogène tout ça.
Pourquoi les préconisations ne sont pas suivi par Atlantic et autres ? Du coup, on se dit que les préconisations sont exagérées.

- Pourquoi Atlantic propose ce mode Éco à 40°C (activé par défaut) et ne respecte pas l'arrêté ? (Idem sans bouclage ECS)(avec un delta de 7°C, eau descendant à 33°C avant réchauffe, en plein dans les T°C du développement des légionelles)
- Un prog anti-legionelles toutes les semaines qui n'est pas activé par défaut et menu pas accessible par l'utilisateur.
(Je suis locataire, je n'ai pas le droit d'y toucher)

Je n'ai pas trouvé d'informations sur le temps de développement des légionelles.
Concernant le bouclage, si la vitesse de circulation d'eau dans un bouclage ECS est trop faible et T°C trop basse, développement possible d'un biofilm et légionelles !
Et pourtant l'eau circule... dans les gros tuyaux peut-être, grand bâtiment...

Quand je lis ça, le mode Éco à 40°C descendant à 33°C, n'est même pas envisageable.
Ok avec une élévation à 60°C qui tue les légionelles en 1h, 65°C en 4min. https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2024-02/prevention-legionnelles-etb-gp.pdf
Le mode confort à 60°C ne suffit donc pas (chez moi T°C descendant trop vite) donc 65°C est plus sûr.
Est-ce rentable ? de 33-40°C éco à 65°C confort sachant qu'il faut le faire tous les 24h.

Les informations sont plus complètes pour les bâtiments publics que pour une maison... C'est simplifié, un ballon d'eau chaude à 55°C pour un bouclage ECS ≥50°C et basta.
Donc pas de programmation Éco et là une production d'ECS via la PAC n'est pas rentable (chez moi)

La PAC consomme 3x plus pour la production d'ECS que l'ancien ballon d'eau chaude électrique !
La PAC perd 7°C dans le ballon ECS en 3h30 environ.

Je vais payer une augmentation de loyer, plus une augmentation des factures d'électricité 👍
Un bureau d'études au top 😮‍💨
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 14h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir