Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur installation Poêle Bouilleur

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour!

Nous avons acheté une maison avec des amis, et sommes entrain de préparer la pose d'un poele bouilleur.

Il s'agit d'un Godin 5152 qui développe 10kw dans l'air et 9kw dans l'eau.

A mi chemin dans mes recherche en vue de l'installation du système j'aimerais commencer à avoir vos avis pour éviter de prendre de mauvaises voies.

Alors :

La maison est grande, longue et fine et donc compliquée à chauffer. L'isolation va être plutôt bonne je l'espere mais je pense qu'elle ne sera pas parfaite.

Le poêle sera placé dans un salon de 140m3, l'air chaud chaufferas par des conduites deux autres pieces de 55m3 chaucune dans les combles. Et voilà pour les 10kW qui vont dans l'air.

Les 9kW restants chaufferons une batterie de radiateurs munis de robinets thermostatiques dimentionnés selon les 290 M3 des pièces à vivre restantes. 13000W de radiateurs pour donc 45w/m3 ce qui me semble être selon mes premières recherches une valeur acceptable.

Il faut savoir que "Chambre 3" possederas un poele d'appoint en cas de grand froid, et que Chambre 1 et Bureau 1 seront aussi chauffées par des convecteurs electriques en cas d'insuffisance du Poele. Chambre 1, Bureau 1 et Chambre 3 ne seront pas toujours chauffées en même temps car à l'extrémité de la maison et pas toujours occupées ce qui me fait dire que les 9000W peuvent suffire pour les 13000W de radiateurs, surtout avec des convecteurs et poeles d'appoint.

Le poele est au RDC, au milieu de la maison avec la vanne de décharge juste à coté. La cuve tampon est au sous-sol avec le restes des autres vannes, circulateurs, sondes, vase d'expansion fermé etc, les radiateurs sont au RDC et à l'étage. Il y a 7 m entre le bas de la cuve tampon et le haut du radiateur le plus haut. Des tuyaux multicouche isolés (2X2 tuyaux qui partent des deux cotés a partir d'une nourrice) longent le plafond des caves pour monter à chaque radiateur dans des tuyaux en cuivre.

L'installation contiendras au total entre 300L et 400L d'eau (glycolée à 20%).

La cuve tampon de 200L est sous-dimentionnée... mais on l'as déjà. On changeras dans le futur si tout marche bien. Elle permet quand même de fournir 9kW pendant 2h de plus.

Le débit de refoulement pour 9kW avec un ΔT de 20° (radiateurs) est de 0.4m3 / heure.

Pour la Hauteur Manometrique Totale en considérant une perte de charge par friction moyenne de 100 Pa/m, un facteur de 2.2 pour la robinetterie et une longueur de passage défavorable de 40m on a 0.8mCE, le tout à 1.5 bars. J'ai l'impression que des petits circulateurs 25-30 suffisent, ça ferait un débit de 0.6m3/h ce qui donne des bonnes valeurs pour la vitesse dans la tuyauterie.

Le remplissage auto est placé avant la cuve tampon pour eviter les chocs thermiques.

J'ai dimentionné (je dois encore y réfléchir) la tuyauterie a l'aide de l'abaque suivante : https://www.guidebatimentdurable.brussels/dimensionner-conduites-diminuer-pertes-charge.

Le fonctionnement maintenant :

1. Le poele s'allume, lorsque les fumées atteignent 180° l'aquastat A0 active le circulateur du poele et le circulateur du chauffage, ouvre l'electrovanne 2 et bypasse le retour tampon grâce à l'electrovanne 3 voies "1" pour prioriser les radiateurs.

2.  Lorsque la temperature de ce qui sort des radiateurs est supérieure à 50° (Aquastat A1) (valeur qui reste a expérimenter), ça signifie que les radiateurs sont chauds et le circuit de retour bascule sur la cuve tampon. Une hysteresis sera mise en place pour éviter les balancements.

3. Lorsque le poele s'eteint, le circulateur du poele s'eteint, l'electrovanne 2 se ferme pour eviter que le circuit passe dans le poele et le circulateur de chauffage continue a exploiter la chaleur de la cuve tampon jusqu'a ce que la diff de temperature avant et après radiateurs captée par le differentiel thermique D0 repasse en dessous d'une valeur à determiner expérimentalement (2° - 5°?).

Merci beaucoup pour votre lecture!

! Tous les diametres "DN.." sont des diametres intérieurs. Car il y a du cuivre et du multicouche. !

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, bonne idée, jolie installation (sur plan) ...mais au fait, pourquoi de l' eau glycolée ? je dirais aussi ballon tampon trop petit  ++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Salut merci !

Eau glycolée et additivée pour préserver les elements de la rouille, diminuer les boues, retarder l'ebullition ou eviter le gel en cas de faillite de tous les elements de sécurité. Mais effectivement je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin et qu'on va pas le faire.
 
Pour ce qui est du ballon, oui il est vraiment petit. Mais comme on a déjà celui-là je me disait qu'on aller tester dejà le système et eventuellement acheter plus grand après!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Vous avez raison, évitez le glycool il n' est pas utile en installations de chauffage en intérieur bien au contraire.
pour ce qui est du ballon tampon dommage d'être obligé de modifier par la suite parce que pour le coup c 'est certain.
je reste a votre disposition pour le montage si besoin
++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Ok pour le Glycol, et je vais serieusement considérer un ballon plus grand dès le départ alors.

Merci, une fois que je serais sur du principe j'aurais effectivement surement besoin de conseils pour la mise en oeuvre
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
J'ai une inquiétude sur le fait que le ballon ainsi branché pour privilégier les radiateurs lui fasse perdre son rôle de découpleur hydraulique. Ca peut être un probleme?
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 15h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir