Retour
Menu utilisateur
Menu

Bonjour, fuite importante de la PAC air/air et mise en place d’une pompe de relevage.

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 202 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 20 message Ariege
Bonjour, ma pac air/air fuit énormément un filet d’eau coule et l’installateur a placer sous cette fuite une pompe de relevage sans chercher à comprendre, pour toute réparation. Dois je l’obliger à rechercher la fuite ou je laisse comme ça. Si d’ici un an la pompe devient HS parce que c’est du mauvais matériel ou premier prix que se passe t’il ? Sont-ils les agissements d’un chauffagiste qualifié RGE ?
La fuite a endommagé une grande partie de mon plafond et un des ouvrier est passé au travers (accident travail) et le patron de la Sté m’insulte devant ses ouvriers chez moi.
Comment réagir ? Merci de vos réponses. Elles sont assez urgentes car les ouvriers maçons viennent lundi pour terminer leur travail de sagouins.
Merci. Cordialement.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

ça manque de détail. Qu'est ce qui fuit exactement ?

Je ne comprend pas non plus sur l'accident de travail, l'ouvrier à marché sur le plafond ? C'est du BA13 j'imagine ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Ariege
Bonjour et merci pour la réponse.
C’est de l’eau qui coule en filet sous le bloc gainable. J’avais 6 cm d’eau sur le plafond BA13 entre chevrons. L’eau a cheminée et s’écoulait sur le plancher d’une des chambres et une seule poutre ou chevron (je ne suis pas du métier) est endommagé.
L’ouvrier est passé au travers du plafond. Il ne voyait pas les poutres du fait des 35 cm de laine soufflée et du BA13 détrempé (au moins 3 semaines sous 6 cm d’eau). Depuis en accident du travail, des dires employeur mais c’est un menteur éhonté.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Tu parles d'eau des condensats ?
Si oui il devait placer un tuyau pour les récupérer et le rejeter dans un égout ou autre moyen.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Ariege
Bonsoir,
Je n'arrive pas à me faire comprendre. Je vais essayer de placer des photos ce sera plus lisible.
Ce ne sont pas les condensats. Un tuyau plastique translucide est en place. C'est de l'eau qui coule depuis le gainable, l'eau est récupérée dans une pompe de relevage et est rejetée dehors.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
J'ai une clim il y a bien un tuyau plastique transparent pour évacuer les condensats et qui va dans mon vide sanitaire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Ariege
S'il y a une fuite c'est obligatoirement les condensats ? En dix minutes un seau de diamètre 35cm s’est rempli de 4/5 cm après avoir constaté que l’eau goûtait dans la chambre du dessous et après avoir placé le disjoncteur sur off. Le placo du plafond contenait 6 cm d’eau entre poutres sur toute la largeur de la maison. La laine de verre et la laine soufflée étaient imprégnées. 
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Ariege
Si c’est comme cela qu’un chauffagiste qualifié RGE doit travailler il y a du souci. Après avoir gueule un ouvrier est intervenu. Il a recouvert le tuyau en Y de caoutchouc et a installé une pompe de relevage car l’eau des condensats ne s’évacuait pas. Cette installation est-elle conforme ? Si oui quelles seront les conséquences si la pompe de relevage est HS ? Refaire tous les plafonds ? Ou reprendre maintenant le travail depuis le début pour corriger la fuite … enfin, faire un travail de pro et pas de glandeur …
Je vais voir avec l’assurance pour connaître d’un expert en PAC.






Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, l'idéal étant un écoulement gravitaire des condensats sans pompe, question de fiabilité.
votre tuyau avec raccords laiton semble être le circuit frigo, et non l'évacuation du condensat qui est généralement un simple tuyau plastique.
les raccords laiton n'étant pas isolés cela condense c'est normal ils doivent être isolés
Cela n'est pas gras ? huile du compresseur ?
le tuyau d'évacuation n'est il pas bouché le technicien a t'il passé un furet ? ou vider une bouteille d'eau pour tester ? problème d'installation de contre pente.
Mieux que des paroles lettre en AR, contact de votre assistance juridique, et expertise / constat de huissier
De quand date votre installation ? es ce la même société qui a réalisée l'installation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Ariege
Nissart06 a écrit:Bonjour, l'idéal étant un écoulement gravitaire des condensats sans pompe, question de fiabilité.
votre tuyau avec raccords laiton semble être le circuit frigo, et non l'évacuation du condensat qui est généralement un simple tuyau plastique.
les raccords laiton n'étant pas isolés cela condense c'est normal ils doivent être isolés
Cela n'est pas gras ? huile du compresseur ?
le tuyau d'évacuation n'est il pas bouché le technicien a t'il passé un furet ? ou vider une bouteille d'eau pour tester ? problème d'installation de contre pente.
Mieux que des paroles lettre en AR, contact de votre assistance juridique, et expertise / constat de huissier
De quand date votre installation ? es ce la même société qui a réalisée l'installation.

Bonjour et merci du message.
C’est la même société qui achète et installe. Sur internet pas de RGE dans l’entreprise mais devis avec le nom d’un artisan local pour mon achat. Impossible d’obtenir la facture ni le certificat RGE, ce n’est pas étonnant. Cela fait huit mois que ça dure, début chantier février 2022 et nous sommes en septembre. J’ai ouvert un dossier auprès de mon assurance au cas où… je vais réclamer une expertise pour tout le chantier.
Encore merci pour votre réponse qui me conforte dans mes décisions. Très bonne journée à vous. Bien cordialement.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il n y a pas d eau qui circule dans votre installation mais un gaz, comme dans un frigo

Ce gaz est froid et donc si l air ambiant est humide, l humidite condense sur les surfaces froids, un peu commme de la buee sur un verre d eau froide

Cela s appelle des condensats

On essaye de les limiter au maximum en isolant toutes les parties froides de l installation avec des manchons en caoutchouc

Cela se produit sur toutes les clims. Ces condensats sont recuperes par un plateau mettalique puis s ecoulent dans un tuyau PVC

Suivant la place disponible dans le chantier, l ecoulement se fait soit dans un tuyau dedié, soit dans une evacuation disponible a proximité, parfois un ecoulement de salle de bain ou dans les combles une colonne de mise a l air voir meme directement dans une gouttiere

Si les pentes ne sont pas convenables, l ecoulement de l eau ne peut se faire par gravité. On met alors une pompe de relevage. C est un appareil ultra simple, un petit moteur elecrique d une dizaine de watts, qui a une came sur son axe. Cette came en tournant presse un petit tuyau en plastique qui aspire et refoule les liquides.

Normalement sa fiabilite est tres bonne, ca dure la durée de vie de la clim
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Polux09
Bonjour,
La gestion des condensats est un classique de la climatisation qui ne devrait pas poser de problèmes, la pompe de relevage non plus d'ailleurs.
Question : au départ, vous avez installé un gainable pour le chauffage seul, ou pour une utilisation mixte chauffage et climatisation ?

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Ariege
Merci CATERHAM pour ces explications ultra simple à comprendre.

JETBLACK : oui, le gainable est air/air pour le chaud et le froid.

Je directeur de l'agence refuse d'assurer les réparations résultantes de la fuite et tous les ouvriers ont quitté les lieux avec le matériel. Maintenant c'est le relai à l'assistance juridique.
Merci pour tout.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Ariege
Comment mettre le post en résolu ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

résolu peut-être mais comment ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Ariege
A-voir a écrit:Bonjour,

résolu peut-être mais comment ?

Je reviendrai vous dire si et comment j’ai réussi à obtenir réparation mais cela peu durer 2 ou 3 ans, connaissant les tribunaux…
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 14h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir