Mode Booster sur PAC Panasonic Aquarea Duo

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 256 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour
Je suis propriétaire d'une maison Trecobat de 2015 dans le 31.
Mon système de chauffage/ECS est une PAC Panasonic Aquarea Duo Air/Eau avec Plancher Chauffant + ballon 200L.
En cette période d'économie d'énergie, je cherche à comprendre le fonctionnement de l'ECS.
J'ai remarqué un mode de fonctionnement qui s'appelle "Booster" et qui serait un appoint électrique pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
Je suis surpris de constater que la PAC utilise ce mode assez souvent avec une consommation électrique conséquente.
J'ai identifié ce phénomène à l'aide d'un outil de surveillance de la consommation électrique instantanée (Ecojoko)
Quelqu'un pourrait il m'en dire plus sur ce mode "Booster" car la doc est très succincte et l'intérêt de l'activer ou non ?
Merci pour votre aide. 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Bonjour,
Dans le paramétrage de la PAC vous pouvez désactiver la résistance électrique (pour ma pac AQUAREA type H 2 zones avec plancher chauffant, ventilo convecteurs et ECS, c'est le cas).
Par contre avec la loi d'eau à 55°, vous ne pourrez pas monter plus haut pour l'ECS sans passer par la résistance électrique... (si par exemple vous voulez faire un cycle anti-légionnelle à 60°).
cordialement GB83
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Saint Raphael (83)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai l'impression que le mode booster ne sert pas seulement à aller au delà de ce que permet la loi d'eau.
Je m'explique : nous avons un ballon de 200 L, nous sommes deux, nous consommons de l'eau chaude uniquement pour 2 douches quotidiennes. Avec le mode Booster activé, j'ai l'impression que la PAC ne démarre jamais et que l'eau est chauffée uniquement par la résistance dès que la température du ballon baisse un peu. Je vois régulièrement le mode Booster en route mais pas de démarrage PAC.
J'ai fait des essais sans le mode booster, plus de booster donc et je vois bien que la PAC démarre régulièrement. Je ne ressens aucune différence en terme de confort, l'eau est chaude quand je prends ma douche...
J'ai donc deux questions :
1. existe t-il un risque à désactiver le mode booster (je ne fais pas de cycle anti-légionnelle)
2. qu'est ce qui est le plus économique, avec ou sans le mode booster ?
Cdt, laurent.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message
Bonjour,
Avez-vous trouvé une réponse à vos questions. J'ai le même comportement que vous (par contre je n'ai pas cette option de désactivation dans le menu).
J'ai le mode booster qui démarre toutes les 1h30 ce qui crée une consommation électrique excessive. En activant le mode chauffage, je consomme beaucoup moi, et presque pas de mode booster
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Auray (56)
Même problème ! On est à 9 euro par jour alors qu'on chauffe à peine et j'ai ce mode Booster. Je ne sais comment l'enlever. J'ai coupé le chauffage là. Atout énergie vient mercredi mais ça commence à me saouler. Tous les ans , nous avons des soucis avec cette pompe à chaleur.
Messages : Env. 100
De : Auray (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message
J'ai déjà eu un problème équivalent en mode chauffage car la vanne 3 voies était bloquée en mode ballon d'eau chaude, donc il passait en mode booster mais sans rien chauffer. Dans ce cas, les tuyaux de chauffage restaient froids.

Mon problème actuel est ce comportement mais en mode ballon d'eau chaude uniquement.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Ma compréhension est que le mode booster correspond à l'activation de la résistance électrique du ballon lorsque la PAC ne peut pas fournir.
Ca s'observe notamment lors de l'activation du mode "Stérilisation" pour lequel la PAC ne peut pas monter aux températures demandées, c'est donc la résistance électrique qui prend le relai.
Indépendamment du mode stérilisation, le problème est de comprendre à quel moment le programme interne de la PAC active ce mode qui est très énergivore car c'est une résistance électrique de 3K...
Est-ce que par exemple, lorsque le chauffage + l'ECS sont en demande en même temps, le programme choisi la PAC pour le chauffage et la résistance électrique pour l'ECS, on dirait bien que oui dans certains cas...sans certitude pour autant.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Bonjour,
Sur ma Pac Aquarea type H  9kW avec deux zones de 2021 (plancher chauffant,  ventilo-convecteurs et ECS), Il existe un menu pour désactiver les  résistances pour le chauffage et l'ECS, je crois qu'il se trouve dans les paramètres installateur mais je n'en suis plus sûr. (je les ai désactivé les 2, il y a 2 ans).
Je ne sais pas exactement ce qu'est ce mode booster, il y a ce mode  qui s'active à partir du thermostat 
déporté.



Personnellement je dépense entre 3 kWh/j (actuellement) et 20 kWh/j (jours d'hiver sans soleil) avec cette Pac et environ 1600 kWh/an (ECS comprise)

GB83
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 24 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Saint Raphael (83)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Effectivement, la société qui fait l'entretien et la maintenance m'a expliqué que sur les nouvelles, la résistance est indépendante du ballon (réservoir externe) et permet de chauffer l'eau électriquement pour une utilisation ECS + Chauffage en dépannage et en surplus. Ce n'est pas le cas des anciennes (2015 pour moi) pour lesquelles la résistance est dans le ballon.
Je confirme également que le mode booster peut être désactiver dans les paramètres.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Auray (56)
Et pour l ancienne vous savez où il faut aller pour désactiver ce mode?
Messages : Env. 100
De : Auray (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Je regarde ce soir et je vous dis
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai retrouvé.
Voici un extrait du manuel, il s'agit du Menu n°10.

Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Auray (56)
Merci beaucoup c'est super sympa!
Messages : Env. 100
De : Auray (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Auray (56)
Bonjour je reviens pour un autre souci avec ma PAC. Je m explique... Hier je prend une douche et eau tiede, je regarde au niveau du Ballon et température redescendu à 40... Manomètre à 0,8 bar. J ouvre les vannes pour remettre de la pression et je me rend compte que de l'eau fuit. Je ressers au niveau d'un gros écrou et ça ne fuit plus. Le ballon revient à 50 mais le manomètre est trop haut(2,5bar). Ce matin, eau à 45 degré à peine et manomètre toujours élevé à 1,8 bar. Bref, je suis perdu. J'espère avoir été clair. Si quelqu'un sait que faire... Merci
Messages : Env. 100
De : Auray (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Du coup, je comprends pas votre problème. Tout semble revenu à la normale, non ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Auray (56)
Non car le manomètre est au dessus du seuil prévu et l'eau n'est qu'à 45 degrés.
Messages : Env. 100
De : Auray (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Auray (56)


Messages : Env. 100
De : Auray (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
SI vous avez monté la pression à 2.5 bars, il faudra attendre un peu pour que ca redescende...chez moi, elle est à 1.5 bars et tout va bien. Pour la température de l'eau, ca dépend de votre réglage. Si vous avez demandé 50°, il n'est pas anormal que la température descende à 45, le seuil de déclenchement n'est pas à 50 pile, heureusement sinon, votre système serait en fonctionnement permament. Bref, attendez un peu, pour moi il n'y a pas de problème. Vérifiez que la PAC se redéclenche bien pour chauffer l'eau à un moment donné.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Auray (56)
Ok merci. Sinon est ce normal que la température d'une des chambres en haut varie de 17,5 a 19,5 alors qu on ne touche à rien. Le thermostat est à 18,5 dans la chambre à côté et la température y est bien à 18,5 dans celle ci.
Messages : Env. 100
De : Auray (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Auray (56)
Ok merci. Sinon est ce normal que la température d'une des chambres en haut varie de 17,5 a 19,5 alors qu on ne touche à rien. Le thermostat est à 18,5 dans la chambre à côté et la température y est bien à 18,5 dans celle ci.
Messages : Env. 100
De : Auray (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Je ne suis pas spécialiste mais effectivement, à ma connaissance il existe un effet trigger qui fait que ca monte au dessus du seuil en chauffage et que ca descend en dessous de la consigne en resdecente... C'est normal, à mon sens, sinon le système ne pourrait pas fonctionner.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Auray (56)
Ok merci beaucoup. affaire à suivre !
Messages : Env. 100
De : Auray (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Auray (56)
Me revoilà..Avant de contacter le réparateur.. J'aimerai avoir votre avis éclairé. Problème d'eau chaude maintenant. Nous avons un ballon de 200 litres. Réglé donc à 50 degrés. Après 3 douches pas longues , le manomètre du ballon descend à 40 donc douche presque froide. C'est normal que ça descende aussi rapidement ? Je n'avais pas ces problèmes avant.
Messages : Env. 100
De : Auray (56)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 20h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir