Retour
Menu utilisateur
Menu

Mettre en place une prise compte à rebours

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 163 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Lille (59)
Bonjour,

J'aimerais mettre en place une prise avec un interrupteur temporel (fonction compte à rebours) pour du 220v. Je m'explique:

Lorsque je presse un bouton pressoir, il déclenche un interrupteur "compte à rebours" qui alimente une prise. A la fin du compte à rebours la prise n'est plus alimentée. Il faut rappuyer le bouton pressoir pour relancer le compte à rebours.

Le compte à rebours serait de 4h (ça peut-être moins mais il faut pouvoir aller jusqu'à 4h). Je voudrais que personne ne puisse toucher au paramétrage (Je pourrais mettre l'interrupteur dans un local fermé). Seul le bouton pressoir serait accessible et la prise ou se serait un bouton minuteur avec une limite de 4h comme celui ci qui malheureusement limité à  2h: https://www.heiz24.de/Jung-Horloge-programmable-max120-minut[...]BCYtxIldBBoCw0MQAvD_BwE

J'ai beaucoup de mal à trouver le matériel qui me faut. La plupart des interrupteurs temporels au tableau sont des interrupteurs permettant de définir des plages horaires. Peu interrupteur compte à rebours sous forme de prise encastrable/saillie


Merci pour votre aide.

UPDATE: Je viens de trouver ça: https://www.conrad.fr/fr/p/programmateur-horaire-pour-encast[...]v-ac-1-pc-s-129900.html . Il y a une fonction start/stop exterieure. Avec un interrupteur de ce type: https://elec44.fr/mecanismes-complets/39534-legrand-poussoir[...]hiLorg0J3RoCqSQQAvD_BwE est ce que cela marchera?
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message Lille (59)
Hello,

Personne pour m'aider?
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Il faut chercher relais temporisé


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Ou bien tout simplement "minuterie"
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Oui une minuterie, y'en a partout, et c'est en telerupteur d'ailleurs donc parfait.
Après le temps max à 4h faut voir car le but et que le lumière s'eteigne toute seul après sont passage, Non destiné aux escargots Unsure
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, les amis au-dessus vous en donnaient les solutions, mais je serais plutôt  de l'avis de Rfco, pas sur de trouver des minuteries pour 4h .

a voir ce produit ( pas sur pour 4h, mais plus de 3h 

https://www.automation24.fr/relais-temporise-multifonctions-[...]ITWPPYz1fwaAr8EEALw_wcB

celui ci 
https://www.automation24.fr/relais-temporise-multifonctions-[...]gMOF4SNn38aArflEALw_wcB

ou celui ci
https://www.conrad.fr/fr/p/relais-temporise-conrad-component[...]Lw_wcB&gclsrc=aw.ds
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Chez Yokis, le MTM2000M est une minuterie avec une possibilité de temporisation de 4H :
https://www.yokis.fr/eclairage/minuteries/minuterie-2000w/

Seul inconvénient, comme toutes les minuteries, je pense que si on rappuie sur le bouton avant la fin, cela relance le cycle de temporisation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Carminas a écrit:Bonjour

Chez Yokis, le MTM2000M est une minuterie avec une possibilité de temporisation de 4H :
https://www.yokis.fr/eclairage/minuteries/minuterie-2000w/

Seul inconvénient, comme toutes les minuteries, je pense que si on rappuie sur le bouton avant la fin, cela relance le cycle de temporisation

Hello,
dans ce cas, mettre le MTR2000 c'est un télérupteur temporisable.
cependant, on ne nous a rien dit de la charge.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
Bonjour,

Merci pour tout ces retours

pour plus de précision c'est pour mettre une prise derrière. L'objectif c'est de mettre des prise temporisé pour la recharge de trottinette et autre appareil afin qu'il ne reste pas branché en permanence pour raison d'économie et de sécurité (on ne sait pas quel type de chargeur les personnes vont utiliser , donc pour éviter les surchauffe de batterie et les incendies).
4h est la durée définie après un rapide sondage.

Le Yokis semble correspondre en terme de durée en terme de puissance supporté je ne sais pas mais je pense (il y en aurait un par prise). Pour le configurer c'est avec l'interrupteur?
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Si tu prends ça, il faudra ajouter un relais

Préfère ce produit : https://www.findernet.com/fr/france/series/serie-81-relais-t[...]porises-modulaires-16a/

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
Je pense que le minuteur est suffisant car s'il rappuie sur le bouton c'est qu'ils ont besoin de plus de temps de charge sinon je pense qu'ils débrancheront leur chargeur. En soit derrière le minuteur c'est une prise pas une ampoule, il n'y a pas forcément besoin de forcer l'extinction. Au contraire, si la prise est déjà alimentée et qu'une personne veut relancer le cycle il n'aura besoin d'appuyer qu'une fois. Si on mets un télérupteur ils devront appuyer deux fois. Et je ne pense pas que s'il retire leur chargeur il penseront à rappuyer sur le bouton pour stopper l'alimentation de la prise.

Par contre, je ne comprend pas l'utilité du relais Rfco?
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Le relais temporisé que j'ai proposé permets d'une part la commande de produits plus consommateurs et aussi une impossibilité de modification distante des réglages
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Salut

Regarde du côté de Meross
Inter wifi, pilotable à distance, et que tu peux programmer en horaire ou tempo, que tu peux déclencher avec bouton sur site aussi
J'en utilise pas mal, ça fonctionne bien, c'est pas cher : c'est aussi compatible homekit, siri, alexa, etc
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis avant-hier à 14h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir