Retour
Menu utilisateur
Menu

Puit canadien et vmc maico WS 320 KWL

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 170 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour à tous,

J'ai un soucis avec mon puit canadien hydraulique et ma vmc double flux. (maico WS 320 KWL)

N'ayant pas voulu acheter un kit tout fait, j'ai assemblé et installé tous les élèments de mon puit canadien hydraulique moi même. Rien de bien dur ni de bien compliqué, tout est ok à un détail près.

Mon circulateur fonctionne très bien quand il est branché en direct sur une prise 220V mais dès que je le branche sur la vmc pour qu'elle en assure le pilotage, il ne se passe rien. J'ai bien installé la carte supplémentaire ZP1 V1.2. Mais dans le menu d'installation, tout ce qui a lien avec cette carte reste en grisé et pourant je suis bien en mode installateur.

Pourtant j'ai resuivi les cablages 3 fois....

Si quelqu'un a une idée svp, je suis plus que preneur, merci

En photos, le circulateur et le menu grisé






Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

visiblement tu n'as pas trouver de réponse chez le "voisin scientifique" Biggrin

Si tu as la pompe ad-hoc (dont l'électronique en adéquation avec la DF) et que tu respectes les consignes d'installation Maico, ça doit marcher.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour,
Effectivement pas de réponse qui m'ont aidé chez les scientifiques

Je pense que le soucis est là, ce n'est pas la pompe ad-hoc ( d'ailleurs existe t elle?) mais un circulateur landa du commerce
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

Les branchements sont sur la Notice d’installation Platine supplémentaire ZP1.

Pompe non régulée branchement en W2 (X2 + le 230v), ça doit être du ON/OFF.
Pompe régulée ci-dessus + branchement en W3 (0-10v), c'est 2 fils. 

je te conseille de téléphoner à Maico si tu ne trouves pas les références techniques indispensables pour la pompe et les branchements à faire sur la DF.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Petite question : le circulateur que j'ai mis en photo est régulé ou pas svp?
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Mercury63 a écrit:Petite question : le circulateur que j'ai mis en photo est régulé ou pas svp?

Bonjour,

aucune idée.

J'ajoute pour compléter la réponse: si tu as une entrée-sortie 0-10v sur la pompe, c'est quelle est certainement régulée ... par la DF. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour, intéressée par le même système que vous (Vmc DF maico et puit canadien hydraulique) j'aurais voulu savoir si vous avez pu résoudre votre problème et si vous recommandez ce système ? Merci d'avance !
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Puy De Dome
Je n'ai pas réussi à faire piloter le circulateur par la vmc
j'ai corrigé ce souris via une prise connecté
au final, cela fonctionne bien comme ça

gros point positif de la vmc: les filtres non propriétaire
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci pour votre retour, du coup vous faites fonctionner les 2 de manière "indépendante" ? N'avais vous pas l'impression qu'il y a une perte d'efficacité par rapport à un système totalement compatible ?
Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Puy De Dome
Oui ils fonctionnent de façon indépendante.
Le circulateur et la vmc ont un mode été ou hiver
En été : le circulateur fonctionne si la température extérieure est supérieure à 15°C, la vmc fonctionne bypass ouvert.(et jai défini des débits spécifiques en fonction de l'heure notamment pour surventiler la nuit)

En hiver, le circulateur se coupe si la température extérieure est supérieure à 15°C.
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 08h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir