Bonsoir à tous,

1) Aujourd'hui j'étais entrain de câbler ma cuisine sauf que je me heurte à une question concernant la prise de mon lave vaisselle. Ma prise lave vaisselle je voudrais la mettre en dessous de mon évier mais sachant qu'au niveau de mon évier j'ai les flexible pour le robinet d'eau, ainsi que l'arrivé de la machine à laver je voudrais savoir si pour cette prise il y a des normes à respecter en terme de distance avec les flexibles et les arrivés d'eau vis à vis du CONSUEL ? (Je précise que je souhaite mettre la prise dans le meuble où se trouve l'évier et non derrière le lave vaisselle car sinon celui-ci risque de se heurter à la prise et donc de ne pas pouvoir s'enfoncer sous le plan de travail à fond).

2) J'ai un problème d'humidité depuis un certain temps dans une salle de bain, il y a à la base un extracteur d'air. Je vais remplacer mon extracteur d'air (qui était brancher à l'interrupteur) par un caisson VMC que je vais mettre dans les combles. Ma question est la suivante:

J'ai possibilité de me raccorder à une prise facilement dans ma salle de bain, sachant que l'on branche un caisson VMC sur du 1.5 mm2 puis je raccorder cette nouvelle VMC sur la prise de ma salle de bain sachant que le réseaux de prise est câblé en 2.5 mm2. 

Si vous me dîtes que je peux la brancher sans risque sur une prise déjà câblé en 2.5 mm2, cela veut donc dire que je vais devoir tirer un câble de ma prise à mon caisson VMC non pas en 1.5 mm2 mais en 2.5 mm2 ?

Merci d'avance pour vos réponses,
Je vous souhaite à tous une agréable soirée
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Pas vraiment de norme.
A vous de faire cela avec bon sens
Plutôt au dessus des canalisations d'eau pour éviter les effets de la condensation

2/ Si vous mettez du 1,5², disjoncteur 16A maxi au départ
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Essonne
Carminas a écrit:Bonjour

1/ Pas vraiment de norme.
A vous de faire cela avec bon sens
Plutôt au dessus des canalisations d'eau pour éviter les effets de la condensation

2/ Si vous mettez du 1,5², disjoncteur 16A maxi au départ

Merci pour votre réponse. Mais je peux me rebrancher sur ma prise de salle de bain pour la VMC afin d'avoir un courant continue ? Vu que les prise de la SDB sont en 2.5 vous mettrez du 1.5 ou du 2.5 pour faire un raccord en la prise de la salle de bain et la VMC ?
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas 100% dans les règles de l'art.
Il ne faudrait pas faire cela pour un logement neuf.
Mais en rénovation, on fait au mieux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 14h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir