Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensions volume emplacement pour tableau électrique secondaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 90 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Bonjour,

On souhaite créer dans le garage de notre maison un petit studio que nous pourrons mettre à la location l'été à la semaine.
Pour cela, nous allons créer un tableau électrique secondaire qui sera situé dans le studio, tandis que le tableau électrique principal, ainsi que le compteur linky et le disjoncteur principal, restent là où ils sont et hors d'accès des locataires du studio.

Le tableau secondaire sera alimenté en série via le tableau principal.

Voici mes questions :
  • Faut-il mettre un disjoncteur en tête du tableau secondaire dans le studio ? obligatoire ou non ?
  • J'ai lu le document ci-dessous (source : guide pratique de la norme NF-C-15-100 par Legrand) :
    - Dans le cas d'un tableau électrique secondaire, est-on obligé de respecter la largeur de 60 cm et les 25 cm de profondeur de l'ETEL ? ou peut-on faire plus étroit et moins profond ?- Dans le cas d'un tableau électrique secondaire, est-on obligé de respecter une hauteur totale du sol au plafond ? ou peut-on faire plus court pour ne pas aller jusqu'au sol ? J'ai l'impression que c'est ce que suggère l'image en bas à droite, mais je préfèrerais avoir un avis extérieur...



  • Je voudrais que ce tableau électrique secondaire soit dans un bac d'encastrement avec une porte (cf exemple ci-dessous). Ce type de bac d'encastrement doit-il se monter nécessairement sur une GTL ou pas ? car j'ai besoin de connaître la profondeur de la réservation à prévoir...

Merci d'avance pour votre aide.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Labenne (40)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelques remarques/réponses/suggestions :

1/ C'est en parallèle dans le tableau principal

2/ Disjoncteur obligatoire au départ du câble dans le tableau principal.

3/ Dispositif de coupure générale obligatoire pour le studio
- si un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui peut jouer ce rôle
- si plusieurs interrupteurs différentiels, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête

4/ Pas d'obligation d'avoir un ETEL pour un tableau secondaire

5/ Quelques emplacements interdits (Volumes 0, 1, 2 et Volume Caché des salles d'eau, au-dessus et en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un point d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage)

6/ Le bac d'encastrement se met dans une cloison, pas sur une goulotte

7/ Attention si le disjoncteur général saute, les locataires ne pourront pas réenclencher en votre absence

8/ Vous inspirer d'une partie de ceci



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Merci Carminas pour votre retour.

Pour l'histoire du tableau secondaire en parallèle du tableau principal, j'avais un peu simplifié mon premier message, mais la réalité est un peu plus complexe.
Ma maison est composée d'un étage au-dessus du garage. Actuellement, l'arrivée élec générale et le linky sont dans le garage, et à partir de là, j'ai déjà 2 tableaux en parallèle, l'un pour le garage, l'autre à l'étage.
J'ai démonté la GTL juste en aval du linky, j'ai 2 espèces de borniers où se connectent les 2 conducteurs généraux et à partir desquels part l'alimentation des 2 tableaux. Ces borniers sont déjà complètement occupés. C'est pour cela que j'imaginais partir en série depuis le tableau existant de mon garage.
Si je dois me mettre en parallèle, il faudra que je change ces borniers, non ?

Autre point : seul mon tableau à l'étage est équipé d'un parafoudre, est-il normal que celui de mon garage n'en ait pas, étant donné qu'ils sont en parallèle ?
Faudra-t'il que j'en mette un aussi sur le tableau du studio ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Labenne (40)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les 2 cas que vous décrivez sont du montage en parallèle
Mais ce n'est que de la terminologie.
Je vous ai compris
Si on illustre avec mon 1er schéma, le tableau divisionnaire est bien en parallèle du 1er (la dérivation se faisant au niveau des borniers), même si la position des tableaux laisse penser à qu'ils soient en série.

En général sauf cas de plusieurs bâtiments, on a un seul parafoudre par installation.
Le but d'un parafoudre n'étant pas de protéger les tableaux mais d'évacuer vers la terre les surtensions transitoires générées par la foudre
Donc on met le parafoudre au plus proche de l'arrivée électrique et de la borne principale de terre.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Donc en fait si on a 3 tableaux en parallèle, le parafoudre qu'il soit positionné sur le 1, le 2 ou le 3, protège toute l'installation quand même ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Labenne (40)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous voulez
Mais pour qu'il soit efficace, il faut le mettre sur le tableau le plus proche de l'arrivée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Ok merci beaucoup Carminas !
Je pourrais effectivement déplacer mon parafoudre sur le tableau actuel de mon garage, car c'est le plus près de l'arrivée.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Labenne (40)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 16h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir