Env. 10 message Morbihan
Bonjour,
On est en train de faire construire un étage dans notre maison.
En regardant de plus près aujourd'hui, on s'est rendu compte que certains angles des plaques étaient cassés, d'autres un peu fissurés.
Les plaques entre elles sont beaucoup écartées et non planes (environ 2 cm sur 2m).
Est-ce qu'il y a une qualité de rendu final minimale ? Est-ce tolérable d'avoir les plaques de placo abîmées ? Et tolérable que ce ne soit pas plan ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée
Lucas
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

difficile de répondre sans photos ...
lulumaison a écrit:
... Est-ce tolérable d'avoir les plaques de placo abîmées ? Et tolérable que ce ne soit pas plan ?
Merci d'avance pour vos réponses...

Avez-vous signé pour du neuf  ou "plaques de plâtre de récup" ?
dans le second cas, il est normal qu'il puisse y avoir quelques plaques abîmées...

par contre rail-ossature "de récup" : mauvaise idée.

Citation:
Les plaques entre elles sont beaucoup écartées et non planes (environ 2 cm sur 2m).



des photos aideraient...  à priori c'est hors tolérance métier => à refaire.
j'espère pour vous que vous n'avez pas trop versé en acompte ...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, comme dit par ***** des plaques abîmées cela peut se concevoir, je n'ai pas un seul chantier avec aucune plaque abimée ( ou que des très petits) les explications sont simples, les fournisseurs les abimes souvent, le transport, l'approvisionnement, surtout dans des cages d'escalier, des plaques mal au trop relever, des cales plaque qui glissent etc.

un espace de deux centimetres entre deux plaques ? je demande à voir, surtout avec une ossature sur montant simple. mais un écart entre plaques ne doit être de plus d'une paire de millimètre.

Quoi qu'il en soit, le poseur ( plaquiste) dois réparer tous ces défauts avant l'intervention du jointeur. Ce n'est pas au jointeur de faire cela
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Bonsoir,
merci pour vos réponses.
Le placo n'est pas de la récup mais est neuf.
Je vous joins des photos.
Savez vous comment se mesure la planéité avec la règle des 2m? Faut il une cale à chaque extrémité ou est ce directement la règle contre le placo?













Merci encore
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bnjour, Efectivemet très gros problème de planéité, la tolérance ? moins de 5 mm sur une regle de 2 mètres 2mm avec une regle de 20cm .dans votre cas, pour faire ce qu'il on fait il faut quasiment le faire exprès
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Merci pour votre retour.
Savez vous sur quels "règles" normes je peux m'appuyer car l'artisan me répond que "Il me semble également que la tolérance est de 5mm sous la règle de 2 ml posés sur cale et pas comme sur la photo ce qui est assez différent
Et on est en dessous de cette tolérance"

Merci
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
plaquisteheureux a écrit:Bnjour, Efectivemet très gros problème de planéité, la tolérance  ? moins de 5 mm sur une regle de 2 mètres 2mm avec une regle de 20cm .dans votre cas, pour faire ce qu'il on fait il faut quasiment le faire exprès



Je me demande aussi comment on peut arriver à un tel résultat. 
Les plaques sont visées sur des montants qui à priori doivent être droits et plans entre-eux grâce aux rails.  Donc comment peut-on arriver à un tel résultat...il faut le vouloir. 

Est-ce une ossature métallique ou en bois derrière ces plaques ?

Il semble aussi que le bas des plaques aient été mouillées?.

Tout ça doit être refait. 
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Morbihan
gnangnan1er a écrit:
plaquisteheureux a écrit:Bnjour, Efectivemet très gros problème de planéité, la tolérance  ? moins de 5 mm sur une regle de 2 mètres 2mm avec une regle de 20cm .dans votre cas, pour faire ce qu'il on fait il faut quasiment le faire exprès



Je me demande aussi comment on peut arriver à un tel résultat. 
Les plaques sont visées sur des montants qui à priori doivent être droits et plans entre-eux grâce aux rails.  Donc comment peut-on arriver à un tel résultat...il faut le vouloir. 

Est-ce une ossature métallique ou en bois derrière ces plaques ?

Il semble aussi que le bas des plaques aient été mouillées?.

Tout ça doit être refait. 

c'est une ossature métallique. ceux sont les rempants d'un mur.
ce qui apparaît comme mouillé est du rouillé car ils ont posé directement sur le transpalette pour bouger les plaques.

merci encore pour votre retour.
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Cette photo-ci m'intrigue :




1) Je vois que sous le placo de droite il n'y a pas de rail ou de lisse au sol (photo ci-dessus) et donc les montants sont libres
...et ceci explique que les placos ne sont pas dans le même plan. J'imagine même que si je pousse dessus, dans le bas, le placo bouge. Ce sont les rails/lisse au plafond et sur le sol, dans lesquelles s'insèrent et se fixent les montants verticaux, qui définissent le plan et la rigidité. 
2) Ce qui est au sol à gauche ne me semble pas être un rail ou une lisse. Pourriez-vous faire une photo plus proche?  Et est-ce que cette cornière/rail ou lisse est fixée au sol ? et je ne vois pas non plus si les montants sont vissés (ou sertis) à cette cornière/rail/lisse...A vérifier. 
3) L'angle entre le placo de gauche et de droite c'est du n'importe quoi à tous les niveaux. Ça ne se fait pas comme ça. 
4) Enfin, je me demande pourquoi le parevapeur Intello passe en dessous du rail ou lisse bas et jusque devant le placo. Pourriez-vous prendre un peu de recul que l'on puisse voir jusqu'où va le parevapeur au sol? Et il y a un câble blanc...qui passe sous un rail/lisse...pas bon...

J'ai l'impression que ceux qui ont placé les placos n'ont aucune notion ni expérience. C'est du très grand n'importe quoi, à ce niveau c'est de l'art. 
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Morbihan
En fait le haut de la photo est le plafond. 

Peut être que ce sera plus clair ainsi: 


Voici une photo de la fixation du placo au sol. 


Pour répondre aux différents points : 
1) Sur la photo que vous commentez le plafond est en haut, et on ne voit pas le sol. J'ai repris une photo plus large pour voir. Les bouches noires sont la VMC qui sort du plafond. 
2) J'ai fait une photo de plus près. 
3) Je suis bien d'accord avec vous que c'est pas propre du tout ! 
4) oui le pare-vapeur passe sous le placo et revient devant le placo. 
Le câble blanc est un câble électrique qui est entre le pare vapeur et le placo et sous les rails. 

Merci ! 

gnangnan1er a écrit:Cette photo-ci m'intrigue :




1) Je vois que sous le placo de droite il n'y a pas de rail ou de lisse au sol (photo ci-dessus) et donc les montants sont libres
...et ceci explique que les placos ne sont pas dans le même plan. J'imagine même que si je pousse dessus, dans le bas, le placo bouge. Ce sont les rails/lisse au plafond et sur le sol, dans lesquelles s'insèrent et se fixent les montants verticaux, qui définissent le plan et la rigidité. 
2) Ce qui est au sol à gauche ne me semble pas être un rail ou une lisse. Pourriez-vous faire une photo plus proche?  Et est-ce que cette cornière/rail ou lisse est fixée au sol ? et je ne vois pas non plus si les montants sont vissés (ou sertis) à cette cornière/rail/lisse...A vérifier. 
3) L'angle entre le placo de gauche et de droite c'est du n'importe quoi à tous les niveaux. Ça ne se fait pas comme ça. 
4) Enfin, je me demande pourquoi le parevapeur Intello passe en dessous du rail ou lisse bas et jusque devant le placo. Pourriez-vous prendre un peu de recul que l'on puisse voir jusqu'où va le parevapeur au sol? Et il y a un câble blanc...qui passe sous un rail/lisse...pas bon...

J'ai l'impression que ceux qui ont placé les placos n'ont aucune notion ni expérience. C'est du très grand n'importe quoi, à ce niveau c'est de l'art. 
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Avec ces meilleures photos, je dois corriger une partie de mes commentaires.

1) Comme les fourrures sont fixées aux montants en bois qui sont derrières le PV, la planéité de cette ossature dépend directement de la planéité des montants en bois. Donc est-ce que ces montants sont dans le même plan? Si non...alors problème.
2) Il y a bien une fourrure en bas et je suppose en haut mais pas le long de la pente du toit, dans les coins des deux plans et à cet endroit des fourrures sont en porte à faux. A mon sens, il y a défaut de rigidité à la jonction.
3) Le fait que le Parevapeur passe sous le rail/fourrure du bas, n'est pas un problème, ils couperont.
4) Le fil électrique en dessous de la fourrure / rail, ça à mon avis c'est pas du tout acceptable
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis hier à 09h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de cloison choisir ?
Quel type de cloison choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir