Retour
Menu utilisateur
Menu

Est-ce que mon ampérage est le bon ? Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous

Contexte :

Étant en train d'aménager une dépendance en bureau et une autre en atelier, je désire faire un montage depuis le tableau principal de la maison avec deux tableaux divisionnaires, un pour chaque bâtiment. Après avoir parcouru le forum et récolté quelques informations, voilà comment je souhaite procéder. Partir du tableau général jusqu'à un tableau div. n°1 dans le bureau (2x13 modules), puis m'y repiquer pour le tableau div. n°2 dans l'atelier (1x13 modules).

Description :

Pour le divisionnaire n°1, j'ai ajouté un Interrupteur-Sectionneur relié à mes deux rangées avec des borniers, chacune avec un ID 30mA Type AC 63A (calculé en fonction des disjoncteurs sur chaque ligne), puis un autre ID 30mA Type AC 63A qui va ensuite alimenter l'atelier avec 10m de 6 mm^2. Ce dernier permet de couper l'atelier qui se situe en aval.

Dans l'atelier, le tableau div. n°2 est un simple ID 30mA Type AC 40A pour protéger prises et lumière.

Questions :

1) J'aimerais savoir si l'ampérage des composants (surtout les ID) est bien dimensionné. Tous mes ID sont en 63A car je n'ai pas le choix dans le bureau, mes deux rangées nécessitent du 63A. 

2) De plus, je compte ajouter quelques machines à bois dans l'atelier à l'avenir (amateur, rien de très puissant) dans l'atelier. Je compte juste changer l'ID 40A à du 63A à ce moment. Cela conviendra-t-il, notamment au niveau des sections des câbles ?

Merci beaucoup pour votre aide, 

Hypaulite
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Comme cela, cela semble un peu surdimensionné.
Mais il manque des infos pour vous répondre :
- puissance maxi dont vous avez besoin dans chacun des tableaux
- longueur et section du câble entre le tableau général et le tableau div1
- calibre du disjoncteur au départ de ce câble

2/ Dans la mesure où il y a un disjoncteur 32A au départ du câble, inutile de mettre un ID 63A, vous ne dépasserez jamais les 40A de l'ID prévu quel que soit l'usage prévu dans l'atelier.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
Carminas a écrit:Bonjour

1/ Comme cela, cela semble un peu surdimensionné.
Mais il manque des infos pour vous répondre :
- puissance maxi dont vous avez besoin dans chacun des tableaux
- longueur et section du câble entre le tableau général et le tableau div1
- calibre du disjoncteur au départ de ce câble

2/ Dans la mesure où il y a un disjoncteur 32A au départ du câble, inutile de mettre un ID 63A, vous ne dépasserez jamais les 40A de l'ID prévu quel que soit l'usage prévu dans l'atelier.


Bonjour, et merci beaucoup pour votre réponse !

En PJ un schéma du montage, pour les détails. Concernant vos questions

1/ 

- il faudrait faire le calcul total, mais pour le bureau : des prises pour ordinateur/routeur wifi, des spots LED, un petit frigo 250 W (rarement allumé) et un ampli guitare 250 W. Il y a pour le moment un chauffage électrique (quelques centaines de W) qui sera amené à disparaître rapidement.
Pour l'atelier, pas plus d'une machine à bois à la fois, donc 2500W grand grand max.

- longueur 40m et section 10 mm^2 (j'ai fait un calcul en ligne pour la chute de tension qui dépasse à pein les 3%, je m'en contenterai car rien ne tournera jamais en simultané dans le bureau et/ou l'atelier. Puis 10m de 6mm^2 vers l'atelier

- ce disjoncteur n'existe pas encore, je le dimensionnerai en fonction des besoins

2/

D'accord, mais de quel disjoncteur 32A parlez-vous exactement ?

Merci encore.

Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est ce que je pensais, surdimensionné
Votre besoin en puissance est faible.

Supposons qu'on mettre un disjoncteur 32A au départ de votre câble en 10²
Cela vous autorise 7kW ce qui semble large pour l'usage décrit et heureusement car cela fait déjà une chute de tension de 2,6% maxi

Ensuite vu que vous ne pouvez pas dépasser 32A, vous mettez tout en 40A (application de la règle amont) dans votre tableau divisionnaire 1 : l'interrupteur sectionneur 32A ou 40A et les 2 ID en 40A, (a noter que ce sont des ID et pas des DD)
En passant, pensez à l'usage d'un peigne vertical pour vos 2 ID ce qui vous évitera de passer par des borniers.

Ensuite disjoncteur 32A au départ de vos 10m de câble en 6² (1,1% de chute de tension maxi dans cette liaison)


Enfin vous oubliez les 2 DD 30mA type A 63A que vous mis au départ des câbles. Ils ne servent à rien (on ne met pas de protection différentielles 30mA en cascade et ils ne protègent pas vos câbles de liaison contre les surintensités) et doivent être remplacé par des disjoncteur 32A comme évoqué plus haut


Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
Carminas a écrit:C'est ce que je pensais, surdimensionné
Votre besoin en puissance est faible.

Supposons qu'on mettre un disjoncteur 32A au départ de votre câble en 10²
Cela vous autorise 7kW ce qui semble large pour l'usage décrit et heureusement car cela fait déjà une chute de tension de 2,6% maxi

Ensuite vu que vous ne pouvez pas dépasser 32A, vous mettez tout en 40A (application de la règle amont) dans votre tableau divisionnaire 1 : l'interrupteur sectionneur 32A ou 40A et les 2 ID en 40A, (a noter que ce sont des ID et pas des DD)
En passant, pensez à l'usage d'un peigne vertical pour vos 2 ID ce qui vous évitera de passer par des borniers.

Ensuite disjoncteur 32A au départ de vos 10m de câble en 6² (1,1% de chute de tension maxi dans cette liaison)


Enfin vous oubliez les 2 DD 30mA type A 63A que vous mis au départ des câbles. Ils ne servent à rien (on ne met pas de protection différentielles 30mA en cascade et ils ne protègent pas vos câbles de liaison contre les surintensités) et doivent être remplacé par des disjoncteur 32A comme évoqué plus haut




Merci beaucoup pour tous ces détails. Quelques questions pour bien comprendre :

- si je mets des ID 40A pour mes deux rangées, je dépasse la règle aval (des 1x(…) + 0,5x(…), si j’ai bien compris. C’est bien ça ?
- Le peigne vertical ira parfaitement, en effet !
- qu'est-ce qui me permet de choisir entre 32A ou 40A pour l’inter sectionneur ?
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Oui mais on s'en fiche, la norme demande de respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
Il est d'ailleurs préférable de respecter la règle amont plus fiable, la règle aval étant une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W.

3/ Il faut que l'interrupteur sectionneur soit de courant assigné supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ.
Donc supérieur ou égal à 32A.
32A pourrait suffire, mais en général les interrupteurs sectionneurs 32A font un module, donc moins visible pour une coupure générale qu'un interrupteur sectionneur 40A qui fait 2 modules.
De plus le 40A est plus évolutif, si un jour vous avez besoin de plus de puissance dans ce tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
Bonsoir,

Merci infiniment pour ces détails et les questions à mes réponses.

Je mets le sujet comme résolu.

Hypaulite
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis avant-hier à 17h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir