Retour
Menu utilisateur
Menu

Chape fluide et heureuse d’enrobage des gaines

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 177 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,

J’avance petit à petit sur la construction de ma maison. J’ai opté pour une chape ciment autonivelante afin de poser un carrelage de grande taille. 

Aujourd’hui le chapiste m’annonce que les préparations sont Ok mais que à certains endroits nous avons entre 0,5 et 1,5 cm de matière à cause de la dalle de compression qui fait une légère bosse sur 20m2 environ. 

Ma question est : est ce que c’est grave docteur ?
Puis-je poser mon carrelage en double encollage directement sur cette chape liquide même sur les endroits où l’enrobage est faible ? 


Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, en dessous de 2cm, c'est très faible.

N'y a-t-il pas possibilité de piocher un peu la bosse de la dalle ?

Si vous avez des tuyaux de chauffage, c'est mort, ce n'est pas du tout suffisant.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour la chape est déjà coulé. Les seules choses qui passent dessous sont des gaines d'électricité et PER.... Pas de chauffage je suis en gainable...
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
C'est encore pire s'il y a des gaines elec. et plomberie dans la chape.
C'est interdit, le risque de fissuration est trop important.

Si la chape est déjà coulée, que je voulez-vous que l'on vous dise ? Il est trop tard maintenant pour faire quoi que se soit.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

+1 avec Richard45 .

L'enrobage minimum des gaines est de 3,5 cm de mémoire. Ici, risque de fissure voire de décollement de la chape qui va se répercuter directement sur le carrelage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Herault
Richard45 a écrit:C'est encore pire s'il y a des gaines elec. et plomberie dans la chape.
C'est interdit, le risque de fissuration est trop important.

Si la chape est déjà coulée, que je voulez-vous que l'on vous dise ? Il est trop tard maintenant pour faire quoi que se soit.


Bonjour Richard 45, 

A la base je demandais juste de l'aide sur ma problématique et non pas des remontrances de votre part.

Que ce soit le maçon, l'électricien - plombier- plaquiste et le chapiste, aucun d'eux ne m'a parlé de ravoirage ou quoi que ce soit.

Le maçon aurait pu m'alerter et me prévenir sur les hauteurs de réservation mais non. Le plombier et l'électricien aurait également pu m'alerter ou passer les gaines par les zones périphériques ... Mais non.... 

Je suis moi même le maître d'ouvrage et j'ai fait des erreurs je le conçois. Croyez moi je m'en mords les doigts.

Ma question est : Y-a-t'il des solutions pour éviter que cela travail à l'avenir ? J'ai un carrelage qui sera collé en double encollage avec de la AZ 59 FLEX de chez Fassa. Dois-je mettre une nappe de désolidarisation peut être?  
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
La natte de désolidarisation peut aider en cas de légères fissures mais pas en cas de décollement à ma connaissance. Je pense que sans modification de ce qui a été réalisé c'est votre meilleure piste.

On prévient des risques encourus, on n'est pas devin vous passerez peut-être à côté des problèmes.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Herault
Je pensais bien faire en faisant une chape fluide ciment t C16F3 Cemexa pour faciliter le travail du carreleur et aujourd'hui je me retrouve avec ce problème ....
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Floflo3434 a écrit:...

A la base je demandais juste de l'aide sur ma problématique et non pas des remontrances de votre part.

Que ce soit le maçon, l'électricien - plombier- plaquiste et le chapiste, aucun d'eux ne m'a parlé de ravoirage ou quoi que ce soit.

Le maçon aurait pu m'alerter et me prévenir sur les hauteurs de réservation mais non. Le plombier et l'électricien aurait également pu m'alerter ou passer les gaines par les zones périphériques ... Mais non.... 

on répond sur la technique, pas sur les choix des particuliers, surtout quand on ne les connait pas...


Citation:

Je suis moi même le maître d'ouvrage
et j'ai fait des erreurs je le conçois. Croyez moi je m'en mords les doigts....

maître d'ouvrage = le client
maître d’œuvre = celui qui dirige le chantier

===========================

Citation: Ma question est : Y-a-t'il des solutions pour éviter que cela travail à l'avenir ? J'ai un carrelage qui sera collé en double encollage avec de la AZ 59 FLEX de chez Fassa. Dois-je mettre une nappe de désolidarisation peut être? 

lorsque je demande "dois-je mettre" c'est que ... c'est moi qui pose...
Citation:
Je pensais bien faire en faisant une chape fluide ciment t C16F3 Cemexa pour faciliter le travail du carreleur

et non, c'est le carreleur...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis hier à 12h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir