Surpression d'eau chaude sanitaire

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 182 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Haute Savoie
Bonjour, 

Il semble que j'ai un problème de surpression dans le réseau d'eau chaude. 

Dès que j'ouvre un robinet sur la position eau chaude et que ma pompe à chaleur chauffe (Daikin Altherma 3 R F bizone), il y a un fort débit pendant 5 secondes avant que le débit ne retrouve son débit normal. Et cela uniquement sur l'eau chaude.
C'est une maison neuve de 2 ans et le groupe de sécurité de la PAC semble fonctionner correctement (il y a un goute à goute dès que la PAC chauffe). La pression affiché sur la PAC est à 1.1 bar, ce qui est normal.

L'installateur me dit de voir avec Daikin car pour eux c'est un problème de PAC et Daikin me dit de voir l'installateur car pour eux c'est un problème de plomberie. 

Avez-vous une idée de ce que ça peut bien être ?

Merci par avance pour vos idées.
Benjamin
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
A priori, je dirais qu'il s'agit d'un phénomène lié à la dilatation de l'eau. En chauffant (ici dans la PAC mais c'est de partout pareil : chaudière, ballon élec...), l'eau se dilate. Ceci fait monter l'installation en pression, jusqu'à atteindre la pression du clapet du groupe de sécurité, qui décharge en général au-dessus de 6 bars pour protéger le réseau.

Dans votre cas, il y a des gouttes au groupe de sécu lorsque la PAC chauffe, donc le fonctionnement est normal. Néanmoins, si le groupe de sécu s'ouvre, cela signifie que la pression a atteint la valeur du clapet. Il y a donc 6 bars dans le réseau. Vous avez probablement un réseau en PER. Celui-ci va se dilater (un peu) entre la pression normale et la pression maxi. C'est pour cela que le débit d'eau est plus élevé immédiatement à l'ouverture, car la pression diminue et le PER se rétracte en envoyant l'eau par le robinet, jusqu'à ce que le pression nominale soit de nouveau atteinte.

Si ce fonctionnement ne vous convient pas, vous pouvez ajouter un vase d'expansion (voir ce site pour plus d'information) sur la ligne d'eau chaude sanitaire. S'il y en a déjà un, il faut vérifier que la membrane ne soit pas percée et/ou que pression de gonflage soit bien réglée. Il peut être intégré dans la PAC, à voir avec les professionnels concernés.

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour
la réponse de Beone68 est pleinement pertinente. Question subsidiaire qui en decoulle, quelle est la température de consigne de votre ECS sur la PAC ?

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Haute Savoie
Bonjour,

Merci pour vos réponses ! Je vais me renseigner sur cela à la prochaine maintenance de la PAC qui est en novembre pour voir avec le technicien si il y a un problème à ce niveau là.
Et est ce que ces surpression successive peuvent poser problème à mes mitigeurs?

Je viens de contrôler, la consigne est à 52 degrés.
Et l'historique d'erreur de la PAC est vierge.

Merci encore,
Benjamin
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
BenOzz a écrit:[...]
Et est ce que ces surpression successive peuvent poser problème à mes mitigeurs?
[...]

Non, pas de souci.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Haute Savoie
ça marche, merci beaucoup. Je vais attendre l'entretien pour en discuter avec le technicien. Affaire à suivre !
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message
BenOzz a écrit:ça marche, merci beaucoup. Je vais attendre l'entretien pour en discuter avec le technicien. Affaire à suivre 

bonjour, avez vous trouver d'ou vient le probleme je suis dans le meme cas.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Haute Savoie
Ioan Lucian a écrit:
BenOzz a écrit:ça marche, merci beaucoup. Je vais attendre l'entretien pour en discuter avec le technicien. Affaire à suivre 

bonjour, avez vous trouver d'ou vient le probleme je suis dans le meme cas.

Bonjour,

Non.... Le technicien est passé et m'a indiqué qu'il n'avait pas observé le problème... J'ai toujours la surpréssion sur l'eau froide. 

Que pensez-vous faire?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message
Bonjour, j'attends également l'arrivée du technicien la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant s'il trouve une solution .
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 12h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir