Tableau électrique général remis aux normes NFC 15-100 - ampérage correct ? Résolu

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 168 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

J'ai demandé à remettre aux normes mon tableau électrique général. 
Deux rangées ont été étiquetées comme suit et je ne suis pas sûre que ce soit bien correct au niveau de l'ampérage. 

Contrat EDF pour 6 KvA.

Rangée 1 :
1 interrupteur différentiel type AC 63A
1 disjoncteur prises de courant 16A
1 disjoncteur plaques gaz + prises de courant + lave-vaisselle 32A
1 disjoncteur prises de courant 20A
1 disjoncteur prise de courant + lumière 16A
1 disjoncteur coupure TGBT du salon+entrée 32A

Rangée 2 :
1 interrupteur différentiel type A 63A
1 disjoncteur lave-linge 20A
1 disjoncteur prises de courant 16A
1 disjoncteur prises de courant 20A
1 disjoncteur prises de courant + prise chaudière fioul 16A
1 disjoncteur four + micro-ondes 20A
1 disjoncteur coupure TGBT étage 20A

1ère question : est-ce que c'est bien ampéré ? 
Perso je compte pour la rangée 1 : 8 + 32 + 10 + 8 + 32 soit 90 qui est > 63A.
Est ce que c'est conforme si le sèche-linge et le frigo ne sont pas repérés ? 

Merci d'avance une fois de plus de m'aiguiller !
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super photolover Env. 100 message Isere
claireb76 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai demandé à remettre aux normes mon tableau électrique général. 
Deux rangées ont été étiquetées comme suit et je ne suis pas sûre que ce soit bien correct au niveau de l'ampérage. 

Contrat EDF pour 6 KvA.

Rangée 1 :
1 interrupteur différentiel type AC 63A
1 disjoncteur prises de courant 16A
1 disjoncteur plaques gaz + prises de courant + lave-vaisselle 32A
1 disjoncteur prises de courant 20A
1 disjoncteur prise de courant + lumière 16A
1 disjoncteur coupure TGBT du salon+entrée 32A

Rangée 2 :
1 interrupteur différentiel type A 63A
1 disjoncteur lave-linge 20A
1 disjoncteur prises de courant 16A
1 disjoncteur prises de courant 20A
1 disjoncteur prises de courant + prise chaudière fioul 16A
1 disjoncteur four + micro-ondes 20A
1 disjoncteur coupure TGBT étage 20A

1ère question : est-ce que c'est bien ampéré ? 
Perso je compte pour la rangée 1 : 8 + 32 + 10 + 8 + 32 soit 90 qui est > 63A.
Est ce que c'est conforme si le sèche-linge et le frigo ne sont pas repérés ? 

Merci d'avance une fois de plus de m'aiguiller !


Bonjour,

Pour l'ampérage de la rangé 1, il n'y a pas de problème sur l'ID, il faut utiliser la règle de l'amont et comme votre ID fait 63A et votre ID genéral sur le compteur <60A, c'est ok.
Pour les circuits spécialisés, il doit falloir 2 ou 3 circuits spécialisés, pas obligé de tous les mettre même si c'est mieux. Vous avez le lave linge et le four, ça doit être suffisant, à vérifier tout de même.
A mon avis, le lave vaisselle ne devrait pas être sur le même circuit que la plaque en 32A et les lumières et prises ne doivent pas être mélangés.
Sur le circuit prises avec un disjoncteur de 16A, il faut moins de 8 prises sur le circuits, sinon il faut du 20A.
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Merci beaucoup pour votre avis : ça aide !

ThomasC38 a écrit:
claireb76 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai demandé à remettre aux normes mon tableau électrique général. 
Deux rangées ont été étiquetées comme suit et je ne suis pas sûre que ce soit bien correct au niveau de l'ampérage. 

Contrat EDF pour 6 KvA.

Rangée 1 :
1 interrupteur différentiel type AC 63A
1 disjoncteur prises de courant 16A
1 disjoncteur plaques gaz + prises de courant + lave-vaisselle 32A
1 disjoncteur prises de courant 20A
1 disjoncteur prise de courant + lumière 16A
1 disjoncteur coupure TGBT du salon+entrée 32A

Rangée 2 :
1 interrupteur différentiel type A 63A
1 disjoncteur lave-linge 20A
1 disjoncteur prises de courant 16A
1 disjoncteur prises de courant 20A
1 disjoncteur prises de courant + prise chaudière fioul 16A
1 disjoncteur four + micro-ondes 20A
1 disjoncteur coupure TGBT étage 20A

1ère question : est-ce que c'est bien ampéré ? 
Perso je compte pour la rangée 1 : 8 + 32 + 10 + 8 + 32 soit 90 qui est > 63A.
Est ce que c'est conforme si le sèche-linge et le frigo ne sont pas repérés ? 

Merci d'avance une fois de plus de m'aiguiller !


Bonjour,

Pour l'ampérage de la rangé 1, il n'y a pas de problème sur l'ID, il faut utiliser la règle de l'amont et comme votre ID fait 63A et votre ID genéral sur le compteur <60A, c'est ok.
Pour les circuits spécialisés, il doit falloir 2 ou 3 circuits spécialisés, pas obligé de tous les mettre même si c'est mieux. Vous avez le lave linge et le four, ça doit être suffisant, à vérifier tout de même.
A mon avis, le lave vaisselle ne devrait pas être sur le même circuit que la plaque en 32A et les lumières et prises ne doivent pas être mélangés.
Sur le circuit prises avec un disjoncteur de 16A, il faut moins de 8 prises sur le circuits, sinon il faut du 20A.
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucun soucis pour l'ampérage des interrupteurs différentiels

EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A, donc vous ne dépasserez jamais 63A quels que soient les calibres des disjoncteurs placés en aval.

Quand à votre repérage, si j'ai bien compris, vous avez juste refait le tableau en conservant les circuits existant.
Si le sèche-linge et le frigo ne sont pas repérés, vous pouvez les ajouter

Par contre je suis intrigué par le disjoncteur 32A. Cela voudrait dire que tout cela est câble en 6² de bout en bout. Peu probable. Mettre un 20A à la place


@ThomasC38
Ce n'est pas le calibre du disjoncteur qui indique le nombre de prises maxi par circuit mais la section :
- 1,5² : 8 maxi
- 2,5² : 12 maxi (sauf cuisine 6)
Et ca c'est la norme pour une installation faite à neuf.
Ici on est dans le cadre d'une mise en sécurité de l'existant, donc on garde les circuits en l'état
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Carminas a écrit:Bonjour

Aucun soucis pour l'ampérage des interrupteurs différentiels

EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A, donc vous ne dépasserez jamais 63A quels que soient les calibres des disjoncteurs placés en aval.

Quand à votre repérage, si j'ai bien compris, vous avez juste refait le tableau en conservant les circuits existant.
Si le sèche-linge et le frigo ne sont pas repérés, vous pouvez les ajouter

Par contre je suis intrigué par le disjoncteur 32A. Cela voudrait dire que tout cela est câble en 6² de bout en bout. Peu probable. Mettre un 20A à la place


@ThomasC38
Ce n'est pas le calibre du disjoncteur qui indique le nombre de prises maxi par circuit mais la section :
- 1,5² : 8 maxi
- 2,5² : 12 maxi (sauf cuisine 6)
Et ca c'est la norme pour une installation faite à neuf.
Ici on est dans le cadre d'une mise en sécurité de l'existant, donc on garde les circuits en l'état


Merci beaucoup pour votre réponse. 
Le temps est précieux pour tout le monde et votre expertise est très utile, merci encore.

Effectivement, j'ai juste demandé une remise aux normes du tableau pas de revoir l'installation électrique de la maison. 

Sur vos conseils, je vais repérer et ajouter le sèche-linge et le frigo. 
Je vais vérifier si sur le 32A, il n'y a pas le frigo en plus des PC cuisine + lave-vaisselle + plaques gaz. Je pense qu'il y a la hotte aussi dessus....
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le problème ce n'est pas tout ce qu'il y a derrière, c'est la relation entre le calibre du disjoncteur et la section des fils.
Un disjoncteur est fait pour sauter s'il a une surcharge, donc si on tire trop et qu'on risque de faire s'échauffer les fils.
- du 2,5² est prévu dans une habitation pour qu'on ne tire pas plus de 20A, donc on met un disjoncteur de 20A maxi
- du 4² est prévu dans une habitation pour qu'on ne tire pas plus de 25A, donc on met un disjoncteur de 25A maxi
- du 6² est prévu dans une habitation pour qu'on ne tire pas plus de 32A, donc on met un disjoncteur de 32A maxi

La présence d'un disjoncteur 32A, voudrait donc dire un circuit au moins en 6².
C'est ce qu'on utilise habituellement pour les plaques de cuisson électrique.
Mais une telle section n'est en général pas compatible avec des prises classiques 16A sur lesquelles ont raccorde petit électroménager cuisine, lave-vaisselle, frigo, hotte...

Donc méfiance sur ce qui a été fait
Le plus probable c'est qu'il commence en 6² et qu'il finisse en 2,5².
Et là il y a danger
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Carminas a écrit:Le problème ce n'est pas tout ce qu'il y a derrière, c'est la relation entre le calibre du disjoncteur et la section des fils.
Un disjoncteur est fait pour sauter s'il a une surcharge, donc si on tire trop et qu'on risque de faire s'échauffer les fils.
- du 2,5² est prévu dans une habitation pour qu'on ne tire pas plus de 20A, donc on met un disjoncteur de 20A maxi
- du 4² est prévu dans une habitation pour qu'on ne tire pas plus de 25A, donc on met un disjoncteur de 25A maxi
- du 6² est prévu dans une habitation pour qu'on ne tire pas plus de 32A, donc on met un disjoncteur de 32A maxi

La présence d'un disjoncteur 32A, voudrait donc dire un circuit au moins en 6².
C'est ce qu'on utilise habituellement pour les plaques de cuisson électrique.
Mais une telle section n'est en général pas compatible avec des prises classiques 16A sur lesquelles ont raccorde petit électroménager cuisine, lave-vaisselle, frigo, hotte...

Donc méfiance sur ce qui a été fait
Le plus probable c'est qu'il commence en 6² et qu'il finisse en 2,5².
Et là il y a danger


Aïe. J'ai pris une photo sauvage du tableau électrique avant qu'il ne soit refermé mais j'imagine que ça ne va pas aider à savoir ?  
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si ca aide toujours
On pourrait voir la taille des fils qui sortent de sous le disjoncteur 32A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faudrait également vérifier que le repérage est bon et qu'en coupant le disjoncteur 32A cela coupe bien les prises indiquées
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Carminas a écrit:Si ca aide toujours
On pourrait voir la taille des fils qui sortent de sous le disjoncteur 32A

Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Carminas a écrit:Il faudrait également vérifier que le repérage est bon et qu'en coupant le disjoncteur 32A cela coupe bien les prises indiquées


J'ai prévu de tester ce week-end plusieurs disjoncteurs pour voir. Merci du conseil !
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
---
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique



claireb76 a écrit:
Carminas a écrit:Si ca aide toujours
On pourrait voir la taille des fils qui sortent de sous le disjoncteur 32A

Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sous le disjoncteur 32A (2ème en partant de la gauche sur la rangée du haut), ce ne sont pas des fils en 6².
Sans doute 4² ou 2,5²

Donc il n'aurait jamais du mettre un disjoncteur 32A
A remplacer impérativement par un 20A !
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Carminas a écrit:Il faudrait également vérifier que le repérage est bon et qu'en coupant le disjoncteur 32A cela coupe bien les prises indiquées



Le disjoncteur 32A coupe le lave-vaisselle + la hotte + la plaque gaz. 
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas très gênant que les 3 soient regroupés (critère de confort)
A condition de changer le 32A par un 20A (critère de sécurité)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Grâce à tous vos précieux conseils et avis, j'ai pu m'en sortir! Merci beaucoup à tous !
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir, et pardon pour le déterrage mais je ne trouve pas la réponse à ma question via la recherche sur le site. J'ai un disjoncteur abonné 60A, et un différentiel 40A qui respecte la règle aval. Est ce que c'est conforme ou est-ce que je dois mettre un diff de 63A? Merci !
Carminas a écrit:Bonjour

Aucun soucis pour l'ampérage des interrupteurs différentiels

EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A, donc vous ne dépasserez jamais 63A quels que soient les calibres des disjoncteurs placés en aval.

Quand à votre repérage, si j'ai bien compris, vous avez juste refait le tableau en conservant les circuits existant.
Si le sèche-linge et le frigo ne sont pas repérés, vous pouvez les ajouter

Par contre je suis intrigué par le disjoncteur 32A. Cela voudrait dire que tout cela est câble en 6² de bout en bout. Peu probable. Mettre un 20A à la place


@ThomasC38
Ce n'est pas le calibre du disjoncteur qui indique le nombre de prises maxi par circuit mais la section :
- 1,5² : 8 maxi
- 2,5² : 12 maxi (sauf cuisine 6)
Et ca c'est la norme pour une installation faite à neuf.
Ici on est dans le cadre d'une mise en sécurité de l'existant, donc on garde les circuits en l'état
Messages : Env. 500
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

S'il respecte la règle aval c'est conforme à la norme en vigueur.

A noter cependant que la règle aval n'est pas forcément très pertinente, donc il peut éventuellement être judicieux de mettre un 63A en fonction de la nature des circuits présents.


Sinon, je ne sais pas dans quel contexte vous pouvez la question, mais les règles amont/aval datent de 2015. La norme n'étant pas rétroactive, des installations plus anciennes peuvent tout à fait ne pas les respecter.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Merci, je vais le changer alors. Il s'agit d'une rénovation totale donc j'essaye de faire les choses conformément à la norme en vigueur
Carminas a écrit:Bonsoir

S'il respecte la règle aval c'est conforme à la norme en vigueur.

A noter cependant que la règle aval n'est pas forcément très pertinente, donc il peut éventuellement être judicieux de mettre un 63A en fonction de la nature des circuits présents.


Sinon, je ne sais pas dans quel contexte vous pouvez la question, mais les règles amont/aval datent de 2015. La norme n'étant pas rétroactive, des installations plus anciennes peuvent tout à fait ne pas les respecter.
Messages : Env. 500
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 10h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques