Richard45,
Malheureusement mon programme ne vise pas de certification ni NF habitat ni HQE, je leur avais demandé.
La composition du plancher sur les parties privées c'est une prédalle en béton + dalle de compression + sous couche acoustique + revêtement (stratifié et carrelage).
J'ai cru lire que la chape flottante était pas forcément l'idéal sur parties privées et que dalle de compression était bonne solution mais je n' y comprends pas grand chose.
Néanmoins, j'ai obtenu l'étude acoustique en phase DCE du bureau (donc j'imagine DCE = avant construction) il faudrait que j'obtienne celle en phase de chantier mais j'ai un doute que le promoteur ne me l'envoi car avec toutes mes questions, je crois bien que je leur fait peur quand à mes attentes et énergie a tout soulever pour obtenir mon résultat final...
Voici ce que dit l'étude acoustique en phase DCE :
- Plancher
l Plancher caractérisé par un indice d'affaiblissement acoustique Rw+C >= 67 dB et par un niveau de bruit de choc Ln.w <= 63 dB type plancher béton plein d'épaisseur 250mm minimum ou équivalent + chape thermo-acoustique. La mise en oeuvre d'un flocage en sous face est proscrit.
Localisation :
- plancher haut des commerces RdC
- plancher haut des bureaux (planchers séparatifs avec logements)
Warning => L'étude structure prévoit actuellement un plancher béton compris entre 20 et 22cm ce qui ne permet pas de répondre au minimum réglementaire et aux objectifs du label NF HQE
Planchers caractérisés par un indice d'affaiblissement acoustique Rw+C >= 65 dB et par un niveau de bruit de choc Ln.w <= 66 dB type plancher béton plein d'épaisseur 230mm minimum ou équivalent. Mise en oeuvre d'une chape acoustique au niveau du plancher haut sous la superette.
Localisation :
- plancher haut des garages R-1 (sous les logements du bâtiment B)
- plancher haut rue intérieure privée
Warning => L'étude structure prévoit actuellement un plancher béton de 20 cm ce qui ne permet pas de répondre au minimum réglementaire et aux objectifs du label NF HQE
Plancher caractérisé par un indice d'affaiblissement acoustique Rw+C >= 64 dB et par un niveau de bruit de choc Ln.w <= 67 dB type plancher béton plein d'épaisseur 220mm minimum ou équivalent.
Localisation :
- ensemble des planchers séparatifs entre logements du bâtiment A
Et là, l'étude ne mentionne pas d'encadré (=warning).
Mais Observation :
"Les épaisseurs des planchers béton sont définies selon la nature des sols prévus (sol souple. parquet. carrelage collé ou sur chape. etc). La modification de la nature des revêtements de sols pourrait donc avoir des conséquences sur les épaisseurs de planchers.
Le choix définitifs de la nature des revêtements de sol devra donc être effectué avant la réalisation du gros oeuvre.
Si un isolant thermique complémentaire est nécessaire en sous-face du plancher haut du parking. celui-ci devra disposer d'un indice ?Rw+C >= 0 dB (flocage sur treillis métallique ou isolant à fixation mécanique de préférence)."
Séparatifs intérieurs :
l Voile en béton plein d'épaisseur 200 mm minimum caractérisé par un indice
d'affaiblissement acoustique Rw+C >= 62 dB
Warning => Les épaisseurs de murs verticaux ne sont pas mentionnés sur plans.
Localisation :
- séparatif entre logements et salle commune R+2
- Mur des cages d'escalier et des gaines ascenseur
- Séparatif entre logements et locaux communs
- Séparatif entre logements (voir plans de repérage des voiles de 20cm)
Voile en béton plein d'épaisseur 180 mm minimum caractérisé par un indice d'affaiblissement acoustique Rw+C >= 55 dB
Localisation :
- séparatif entre circulation et logement
- séparatif entre autres logements
- Séparatif entre logements et locaux communs si doublage sur rail côté locaux communs ou logements
Isolant en sous face de plancher :
Isolant en sous face de plancher caractérisé par un indice ?Rw+C >= 6 dB type Rockfeu REI 200mm des Ets. ROCKWOOL ou équivalent
Localisation : sous face du plancher haut RdC de la superette et R+2 des bureaux
Isolant en sous face de plancher caractérisé par un indice ?Rw+C >= 2 dB type Fibra Ultra
Phonik Clarté des Ets KNAUF ou équivalent
Localisation : sous face du plancher haut de la rue intérieure privée
Isolant en sous face de plancher caractérisé par un indice ?Rw+C >= 0 dB type Fibrarock A2 35 Clarté des Ets KNAUF ou équivalent
Localisation : sous face des planchers hauts des garages
Warning => Le CCTP décrit un flocage sous dalle hautes des parkings. Des précisions doivent être apporté sur la position de cet isolant pour qu'il respecte les préconisations ci-dessus. Le flocage peut également être mis en oeuvre sur un sur treillis métallique pour permettre le respect des objectifs réglementaires.
En cas d'utilisation de flocage. celui-ci devra disposé d'un rapport d'essai acoustique justifiant la performance ?Rw+C >= 6 dB. ce qui impliquera d'avoir recours à un flocage projeté sur treillis métallique.
Façade :
l Paroi caractérisée par un indice d'affaiblissement acoustique Rw+Ctr >= 55 dB type voile en
béton plein d'épaisseur 180mm minimum ou équivalent
Localisation : toutes les façades des bâtiments
...Etc ....
Précautions de mise en oeuvre
Généralités
Toutes les parois s'élèveront toute hauteur. du plancher bas au plancher haut. L'étanchéité en partie
haute des ouvrages maçonnés sera réalisée en plusieurs passes afin d'éviter tout retrait au séchage.
En dehors des cas précisés. les maçonneries isolantes et les murs de blocs maçonnés seront enduits sur au moins une face.
Les trous de serre-joints et les inserts nécessaires au levage des ouvrages seront rebouchés avant l'exécution des enduits par un matériau de densité équivalente.
La face des murs recevant un doublage isolant sera montée soigneusement d'aplomb et les joints ne feront aucune saillie.
Les joints de dilatation ne devront pas créer de ponts phoniques. Ils seront a minima constitués d'un bourrage en laine de roche + cordon coupe-feu de part et d'autre. Leur position sera soumise à validation de la maitrise d'oeuvre.
Réservations et traversées de gaines
Lorsque des planchers ou des parois verticales sont traversés. l'étanchéité doit être assurée à l'aide d'un fourreau constitué par un matériau résilient d'épaisseur minimale 5mm. Ce fourreau devra être adapté à la canalisation à isoler. Celui-ci limitera les transmissions vibratoires et les bruits de dilatation lorsque les fluides sont chauds.
Le fourreau devra dépasser d'au moins 10 mm de part et d'autre de la paroi concernée.
La réservation est ensuite rebouchée à l'aide de matériau de même densité ou de même performance acoustique que la paroi lourde traversée sans toutefois porter atteinte à l'élasticité du résilient utilisé.
L'utilisation de mousse expansive n'est pas tolérée.
Les boitiers d'intégration de sol devront être disposés dans les planchers de manière à conserver une épaisseur de béton d'au moins la moitié de l'épaisseur d'origine du plancher. Ils ne devront pas être superposés avec d'autres éléments ou réservations du plancher (saignée de sol. intégration de siphon. etc.).
Si des décaissés sont réalisés dans le plancher pour installer des receveurs de douche encastrés. ceux-ci ne devront pas excéder 5 cm de profondeur. En l'absence de mesures acoustiques précises. il est préconisé de limiter la réservation dans les planchers en prévision ou lors de l'installation de receveur de douche extra-plat. de façon à conserver une épaisseur de béton de l'ordre de 8 cm sous le siphon et la conduite d'évacuation.
Massif en béton (support de matériel)
Les massifs d'inertie disposés sous des équipements techniques devront être compatibles avec la mise en place de dispositifs antivibratiles (sujétion de levage pour mise en place de plots antivibratiles par exemple).
En présence de massifs de répartition de charge sur étanchéité. les dispositifs antivibratiles seront positionnés entre le massif et l'équipement technique concerné.
Isolant en sous-face de plancher
Les doublages thermiques collés peuvent. dans certains cas. dégrader les performances d'affaiblissement des parois support. C'est le cas par exemple des flocages thermiques projetés directement en sous-face de dalle entre un parking et des logements situés à l'étage supérieur.
L'entreprise vérifiera que les caractéristiques d'efficacité acoustique ?Rw+C du produit mis en oeuvre sous dalle béton est bien compatible avec l'exigence acoustique indiquée précédemment.
En cas d'utilisation de flocage. celui-ci devra disposer d'un rapport d'essai acoustique justifiant la performance ?Rw+C >= 4 dB. ce qui impliquera d'avoir recours à un flocage projeté sur treillis métallique.
Si des isolants thermiques complémentaires (non indiqués précédemment) étaient nécessaires. ceux-ci devraient être caractérisés par un indice ?Rw+C >= 4 dB afin de ne pas dégrader les isolements acoustiques prévus.
Jonction paroi séparative et façade légère
En cas de façade légère semi-rideaux. l'ossature bois et le panneau de contreventement extérieur seront
interrompus par les éléments séparatifs (plancher ou murs de refend)
Le doublage acoustique intérieur sera alors constitué à minima d'un BA13.
L'ossature du doublage pourra être métallique ou bois.
Les calfeutrements entre l'ossature bois et les séparatifs en béton seront réalisés par de la laine de roche (épaisseur 40mm maximum) et des joints d'étanchéité
etc... etc ...
Documents à fournir :
L'entreprise fournira simultanément les éléments suivants :
- Les plans d'exécution en précisant la nature et l'épaisseur des séparatifs ainsi que leur masse volumique.
- Les détails de jonction
- les rapports d'essai acoustique justifiant les affaiblissements acoustiques Rw(C;Ctr) relatif aux planchers et parois en béton (s'ils existent)
- les rapports d'essai acoustique justifiant les indices d'efficacité acoustique ?Rw+C de l'isolant mis en oeuvre sous dalle béton
etc etc ... En conclusion, je n'y comprends rien. Mon impression est que cette étude phase DCE me semble plutôt bien faite mais qu'il faudrait que j'obtienne la suivante pour voir si les entreprises ont respecté les cahiers des charges et préconisations.
Les promoteurs sont censés nous envoyer ces documents :
> pendant phase travaux ?
> a la livraison uniquement ?
> ou pas du tout : on a juste une attestation que "tout est conforme" ?
(merci pour longue lecture