Retour
Menu utilisateur
Menu

Conseil pour installer un tableau secondaire dans mon garage Résolu

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 166 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à tous.
Je voudrais installer un deuxième tableau électrique ( 3 rangées)dans mon garage (longueur 12 m maxi) pour quelques prises (bricolage) et SURTOUT en prévision pour l'avenir ( prise pour voiture et peut être  pompe à chaleur ) .
je suis actuellement sur un disjoncteur de branchement (edf) de 45A mono .Je sais qu'il faut protéger ce deuxième tableau au départ du tableau principal par un disjoncteur mais quel calibre et quelle section pour alimenter ce disjoncteur et au départ de ce disjoncteur quel section de fil. Dernière question , dans le tableau secondaire je met des interdifférentiel de 40a ou 63a.
Merci pour votre aide et bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Voici ce que je ferais si c'était pour moi, avec 2 options possibles suivant la puissance maxi dont vous aurez besoin :

9kW maxi
- 2x10² depuis borniers
- disjoncteur 40A au départ
- liaison en 3G10²
- interrupteur sectionneur 40A (pas obligatoire si le garage communique avec la maison)
- 2 ou 3 interrupteurs différentiels 30mA 40A type A reliés par peigne vertical lui même alimenté en 10²

14kW maxi
- 2x16² depuis borniers
- disjoncteur 63A au départ
- liaison en 3G16²
- interrupteur sectionneur 63A (pas obligatoire si le garage communique avec la maison)
- 2 ou 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A reliés par peigne vertical lui même alimenté en 16²

Compte tenu de la recharge de voiture et de la PAC, l'option 2 est sans doute préférable
Suivant le type de recharge retenu, il faudra peut être lui dédier un différentiel

Avec le 16², j'ai anticipé une éventuellement possibilité de monter l'abonnement à 12kVA (60A).

Vous inspirer de ceci (il n'y a pas le peigne vertical mais le principe est le même)

Carminas
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Merci carminas pour votre réponse très rapide.
je pense opter pour la solution 2 ,mais quand vous dite disjoncteur 63A au départ ,vous avez un modèle à me proposer chez legrand .
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Yvelines
dodorun a écrit:Merci carminas pour votre réponse très rapide.
je pense opter pour la solution 2 ,mais quand vous dite disjoncteur 63A au départ ,vous avez un modèle à me proposer chez legrand . ( pour information mon garage communique directement avec la maison )
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Chez Legrand 4 077 90
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Merci infiniment carminas et bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à tous.
Suite à ma question d'origine je voudrais savoir si c'est réglementaire de passer une phase et neutre dans une gaine (25mm) et la terre dans une autre ,parce que difficile de trouver au détail de l'itca de 32 mm (besoin de 12 mètres).
merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A part que cela peut prêter à confusion, pas vraiment de problème.

Si c'est en apparent, vous pouvez passer directement du câble R2V sans gaine
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Merci carminas
c'est pour passer par mes comble perdus et sous la laine de verre souflé
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si le câble est remplaçable, pas forcément besoin de gainer
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Oui très facilement remplaçable.
merci et bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok mais bien prendre du câble R2V
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour carminas.
c'est bien noté pour le cable.
merci et bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonsoir carminas.
c'est encore moi mais vos conseils sont excellents et j'ai encore besoin de votre aide.
j'ai dans mon tableau principal 3 rangées avec des ID Legrand 086 90 - 40A ( dont une rajoutée depuis ) maison qui date de 1982.
deux de ces 3 rangées sont surcharger en disjoncteurs et je voudrais les remplacer par des ID 63A ,
1 : peut on aujourd'hui trouver des ID legrand en 63A arrivées en haut à vis et départs  à vis pour garder mes peignes actuelles (plus de place sur les borniers et pas possible d'en rajouter )
2 : puis je laisser sur la 3ème rangée l' ID de 40A
merci pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Vous prenez des ID 4 116 50 ou 4 116 51
Soit vous avez plusieurs rangées et vous utilisez un peigne vertical
Soit vous avez une seule rangée et vous utilisez une borne borne de raccordement 4 052 09
Aucun soucis pour raccorder du mixte vis/auto avec le peigne horizontal

2/ Sans savoir ce qu'il y a dessus difficile à dire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Merci carminas pour ces précisions.
je pense que je n'ai pas de place pour installer des peignes verticaux , à moins de pousser le différentiel et les disjoncteurs derrière sur la droite et prendre la place d'un module ???
Sinon je peux mettre une borne de raccordement 4 052 09 sur chaque inter ??
Pour la troisième rangée j'ai dessus :
1x16A prises pour une chambre
1x10A pour mes 8 volets roulants (peut être passer à 16A )
1x16A pour 2 radiateurs ( total 2000 watts )
1x10A pour la vmc
1x16A uniquement pour ma box internet.
encore une foi merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un peigne vertical cela ne prend pas la place d'un module


Pour la 3ème rangée, vous n'avez que 9A de chauffage.
Le reste est négligeable en terme de puissance, la plus grosse conso sera pendant quelques minutes l'aspirateur dans le chambre.
Vous ne dépasserez guère 20A en tout. Vous pouvez donc rester avec un ID 40A.

Un volet roulant c'est environ 100W. Soient 800W pour 8 volets. Vous avez encore de la marge avec les 2300W d'un 10A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour et merci carminas.
je vais partir sur 2 ID 63 A et un peigne vertical ,pour la 3ème rangée je ne touche pas.
bonne journée et bon week-end.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Un doute au moment de choisir un peigne ,quelle référence pour les ID LEGRAND 411650 chez LEGRAND.
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est ce que je vous ai mis plus haut
- 411650 en type AC
- 411651 en type A
Vu le faible écart de prix, je vous conseille des type A (perso je ne mets que cela)
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Désolé je me suis trompé ,c'est la référence de peignes pour les ID Legrand que je voulais savoir.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si seulement 2 rangées à relier et entraxe 125 : réf 4 050 00
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Parfait.
merci carminas
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 00h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir