Retour
Menu utilisateur
Menu

Lame d'air sous toiture insuffisante

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Orne
Bonjour,

J'isole actuellement des combles aménagés.
Je souhaite mettre de la laine de verre de 60mm entre chevron d'épaisseur 80mm, puis deuxième couche sous chevron de 240mm.

Problème : en ouvrant le rouleau, la laine de verre foisonne. L'épaisseur n'est pas 60 mais 75mm !
Ce qui compromet la lame d'air de 2cm qui est obligatoire sous toiture.

Je souhaite laisser tomber l'isolation ENTRE chevrons et tout mettre SOUS chevron :
1ere couche sous chevron de 60mm (laine de verre isoconfort nue / les rouleaux que j'ai déjà achetés)
+ 2eme couche sous chevron de 160 mm (laine de verre isoconfort kraft)
Soit 22 cm au total de laine de verre (R>6 sauf erreur, donc ca devrait le faire)

J'avais déjà posé mes suspentes pour mon projet initial de 24cm sous chevron.

Pensez-vous que c'est ok si je laisse mes suspente de 24cm et que je pose 22cm de laine de verre théorique ? Vu qu'avez avec le foisonnement, la laine est plus épaisse qu'annoncée, je devrais atteinte les 24cm quand même, non ?

Je vous remercie pour futures remarques, commentaires, solutions...

A bientôt !
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Val D Oise
Bonjour,

Pour mar part, je pense que vous devriez garder votre projet initial qui a l'air mieux reparti que le second. Avec le deuxième, vous allez perdre énormément d'espace alors que la lame d'air est à mettre, soit avant, soit après le complexe isolant...
Vous avez un pare pluie sous vos tuiles? Si c'est le cas, vous avez déjà 3cm entre le pare pluie et le lattage des tuiles car ils plaquent généralement une latte parallèle aux chevron avant la pose du lattis pour les tuiles...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Orne
Merci Tommylee d'avoir pris le temps de me répondre.

Malheureusement, il n'y a pas de pare pluie sous les tuiles (maison de 1960), d'où, d'après ce que j'ai compris, la nécessité de conserver une lame d'air de 2cm.

Pour faire un test, j'ai désépaissi un morceau de laine entre chevron pour avoir 5cm d'épaisseur et 3cm de lame d'air. Ca passe mais c'est du bricolage peu satisfaisant, qui ne respecte pas les règles de l'art, qui atténue les propriétés thermiques et qui risque de me prendre du temps...

Après réflexion, j'envisage plutôt de déplacer les suspentes Integra pour avoir une longueur de 22cm au lieu de 24cm. Et ainsi croiser correctement sous chevron du 60mm nu avec du 160mm kraft.

J'ai aussi une contrainte de panne intermédiaire de 21 cm qui m'impose un minimum de 22cm d'épaisseur. Cette épaisseur n'étant pas disponible dans le commerce, il me semble que mixer du 60 avec 160mm pourrait être la solution la plus logique.

Avez-vous une opinion à ce sujet ? Merci encore pour vos précieux conseils !
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Pour empêcher la LdV de venir foisonner sous les tuiles, il y a la solution d'un laçage entre chevrons, retenant la LdV.
Pour le laçage, il faut mettre des pitons sur les côtés des chevrons, et y passer un fil électrique (qui ne rouille pas, se travaille facilement, et tient mieux que la ficelle).

Evidemment, c'est un boulot, et un peu de fourniture ...

Sinon, votre solution 60 + 160 convient ; meilleure en isolation car elle permet une continuité du 60, mais prend plus de place.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Orne
Merci Llovir pour votre réponse.

Cette technique de lassage entre chevrons est intéressante. En effet, cela demande du boulot.

Merci en tous cas pour votre validation de la solution sous chevron 60+160 que j'ai commencé à mettre en place en repositionnant les suspentes à 22cm.

C'est vrai que ça va prendre plus de place, mais il y a une panne intermédiaire de 21cm d'épaisseur que je souhaite cacher, donc ça devrait aller.

Ce projet a démarré en mai dernier avec quelques imprévus. Il a fallu :
- rénover les liteaux. Ils étaient en partie cassés ou fissurés. Mais impossible de le savoir avant de retirer l'ancienne laine de verre.
- remplacer le velux de plus de 30 ans (plus étanche et cassé)
- poser une panne de renfort pour créer un plafond cathédrale

Et d'autres choses : nettoyage de la charpente + traitement, mise à niveau du plancher, un peu de maçonnerie...

Après l'isolation, il restera encore du boulot : placo, électricité, sol, chauffage...

N'étant pas expert, j'ai confié tout ce qui touche à la structure de la charpente à des professionnels. Pour le reste, je me débrouille en prenant conseil un peu partout (forum, conseillers magasin, artisans, etc...).

J'apprends plein de choses mais c'est sûr que ça n'avance pas vite. J'espère que la pièce sera prête en début d'année prochaine.

Merci à vous !
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 08h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir