Retour
Menu utilisateur
Menu

Le fonctionnement de ma Pac est-il normal ?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Bonsoir,

Je me pose une question si le fonctionnement de ma pac est normal. Il s'agit d'une Atlantic Alféa Extensa Duo AI R32 8kw. 

J'ai remarqué ce jour que malgré une température de consigne à 21,5°c et une température intérieure de 22° relevé par le thermostat Delta Dore (Tybox 5101), le compresseur de la pac se met en route pour chauffer l'eau du plancher chauffant.

Je ne trouve pas ça normal étant donné que la température ambiante est supérieure à la consigne.

Est-ce normal ou non?

Ps : je vous joint une photo de l'afficheur de la pac 

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Personne pour m'aider?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Les thermostats ne sont plus tout ou rien mais modulant. Souvent, le delta de démarrage/d'arrêt est souvent de 0.5°C.

A 22.1, il doit donc normalement arrêter le chauffage et reprendre à 19.9.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
C'est nul ce delta dans les thermostats, car le jour où j'ai remarqué ça, la température ambiante n'est pas passé une fois de la journée sous les 22° mais la pac a tous de même consommé 4kw pour le chauffage...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Il faut affiner la loi d'eau, elle est probablement un peu trop importante.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Voici les réglages que j'ai pour la loi d'eau




Quelle paramètre je dois modifier (désolé j'y connais rien à la loi d'eau) ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
La température départ mini est à quelle valeur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
17° pour le mini et 45° pour le maxi
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 700 message Nord
Bonjour,

Même sur un thermostat tout ou rien, il peut y avoir un hystérésis, c'est à dire un décalage entre la consigne et le déclenchement. Ce décalage peut être réglable.
Cela évite les arrêts et redémarrages trop fréquents.

Sinon, sur la PAC, on voit que la consigne du thermostat a une influence à 50%, ce qui signifie que la mise en route de la PAC dépend à la fois de la température intérieure et de la température extérieure.

En général, une loi d'eau bien réglée permet de s'affranchir du thermostat. Celui-ci peut permettre de couper la PAC en cas d'apports solaires importants pour éviter la surchauffe de la maison, ou programmer le chauffage en cas d'absence.

Dans la cas d'un plancher chauffant comme vous, il est plus efficace que la PAC fonctionne en continu à faible régime (système inverter) pour maintenir la température plutôt que de s'arrêter une fois la température atteinte et de redémarrer pour remonter en température dès que celle-ci chute, ce qui implique encore une fois des redémarrages plus fréquents et une puissance soutirée plus importante
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Ok merci Nibache pour ces explications très intéressantes
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 700 message Nord
Autre réflexion :
J'avais le même souci en saison intermédiaire, la température minimale de l'eau du plancher chauffant est de 25°C (impossible de mettre moins sur la loi d'eau.) Du coup, impossible d'avoir une température intérieure inférieure à 20,5°C.

C'est aussi pour cela que le thermostat d'ambiance fait office de limiteur chez moi.

Pour régler votre loi d'eau :
https://blog.elyotherm.fr/2013/08/reglage-optimisation-courbe-de-chauffe.html
Aller au paragraphe : Par ajustements progressifs sur quelques jours
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Tout a été dit.

Puisque vous avez 17°C en température minimale (je ne vois pas bien l'intérêt cependant), vous pouvez tenter de passer votre pente à 0.4 un jour gris.

Si vous avez des apports solaires, vous aurez toujours ce phénomène de plus chaud qu'attendu, c'est normal.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 23h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir