Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement tableau secondaire, quel serait votre avis?

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 185 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Manche
Bonjour,

Je souhaite installer un tableau secondaire pour un atelier.

J'aimerai avoir les conseils avisés d'électriciens et connaisseurs dans nos rangs.
Le tableau électrique se situe à environ 12m du tableau principal.
Je n'ai pas besoin d'une grosse puissance. J'ai donc envisagé:
  • un tableau avec 40A - 30 mA en différentiel relié au tableau principal en 10mm2 sur un disjoncteur de 32A lui même relié aux borniers du tableau principal.
  • un circuit lumière 10A pour 8 néons.
  • deux circuits prises en 16A --> je voudrais rester sur du 1.5 mm2 de câblage pour m'éviter d'avoir à racheter du câble.
  • cependant, un four à céramique est installé dans l'atelier. Je ne devrai pas avoir plus gourmand comme matos. Celui ci ne dépasse pas 3.6 kw et est prévu pour un usage sur prise avec un 16A de protection classique. Je me pose toutefois l'intérêt de mettre un disjoncteur prise spécifique. Au départ, j'avais pensé partir sur du 32A + 6 mm2 comme pour des plaques vitro, mais ce n'est qu'un four. Et n'est il pas potentiellement dangereux de relier une prise à un 32A si à l'avenir celle ci était utilisée par un autre appareil?
  • Sinon, j'avais pensé mettre un 20A câblé en 2.5 mm2 qui pourrait devenir plus polyvalent. Qu'en pensez vous?

J'ai pris le temps de faire un petit schéma afin de rendre le tout plus clair. Dites moi, surtout, si vous voyez des erreurs ou aberrations, notamment pour les diamètres des câblages.

Un grand merci pour votre aide.

Messages : Env. 60
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Pour la prise du four, vous êtes en limite des caractéristiques de l'installation.
Comment est cette prise sur le four?
Quelles préconisation de branchement sur la documentation?
J'ai eu à brancher un four à céramique ou potier je ne sais plus, le client avait une prise 20A legrand 55152 sur son four.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela me semble bien

3 remarques :
- peut être mettre un disjoncteur 40A au départ plutôt qu'un 32A afin de bénéficier de plus de puissance dans le tableau ?
- pour le four mettre du 2,5² 20A, soit avec une prise 16A, soit avec une sortie de câble suivant ce qui est commercialisé avec le four.
- la terre n'est pas reliée à l'interrupteur différentiel
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Manche
Merci pour vos réponses qui valide ce que j'avais imaginé!
Pour le four, je pense bien rester sur un 20A donc. Ce disjoncteur pourra en outre recevoir une ou deux prises supplémentaires pour un appentis à l'avenir, sur lequel j'aurai une scie à onglet de brancher dessus (je ne ferai pas tourner le four et la scie ensemble). Je ne modifie pas la prise du four qui est une prise standard.

Pour le disjoncteur tableau, j'ai déjà un 32A. Carminas, penses tu absolument nécessaire d'investir dans un 40A? Il faudrait faire tourner le four plus un gros outillages genre scie su table et une plaque chauffante pour atteindre la limite de 7kw. Ça pourra arriver, mais jamais en même temps. Le four tournant essentiellement la nuit.
Pour le câblage disjoncteur 32A borniers, je passe en 6mm2 donc.

nouveau dessin:
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 60
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Non
Il faut dédier un circuit à ce four
Si vous voulez mettre d'autres prises en plus, prévoir un autre disjoncteur

2/ Si vous déjà le 32A, utilisez le et voyez à l'usage.
S'il saute pour surcharge, il sera toujours pertinent de le changer par un 40A alimenté en 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Manche
Ok donc voici le nouveau dessin, plutôt. J'ajoute un disjoncteur en attente de 20A pour un futur appenti. Je tire les câbles, prêts à être reliés en 2.5 mm2. Je vois à l'usage pour le 32A.
Messages : Env. 60
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Juste une histoire de représentation : l'usage est de faire sortir les fils des circuits par le dessous des disjoncteur, les peignes se mettant en haut.

Idem pour votre 32A

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Manche
Ah oui, en effet c'est mieux ainsi. Merci. Je le saurais pour mon prochain circuit! Je vais aussi parfaire mes connaissances avec de la bonne doc technique avant de me lancer. C'est assez logique quand on s'y penche Smile
Messages : Env. 60
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Manche
Bonjour,
Pour faire ma liasion de 15m entre les deux tableaux j'ai deux cables de 9m et 9m environ de 10mm. Quels types de connecteurs me conseillez vous? Je suis allé voir pour des wago, mais en 10mm ça n'existe pas. Est ce que des dominos classiques sont adaptés pour cette liaison? Ou autres types de bornes? J'aimerai ne pas avoir à racheter du cable.
Merci d'avance.
Messages : Env. 60
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous etes en intérieur mettez un domino classique, ou des bornier type Viking

La connexion doit être dans une boite de dérivation accessible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Manche
Merci! Je vais y aller en domino classique ?.
Messages : Env. 60
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Prenez un très gros domino et serrez chaque fil sur les 2 vis.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Manche
Ah oui, en 25mm ou 10 le.domino?. Certains préconiseNT le 25. Et les deux vis, ça me rassure plus, OK c'est parti!
Messages : Env. 60
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui 25² et 2 vis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Manche
Bonjour,  j'ai finalisé l'installation électrique de ma dépendance. Merci a vous.

Par contre ma liaison au tableau électrique principal ressemble a ça (c'est le cable tout a droite). Dois je certir mes bouts de câbles? J'ai lu que ça n'était pas nécessaire avec ce type de cable mais les trous me paraissent bien larges. Qu'en pensez vous?

Merci😃
Messages : Env. 60
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non c'est bon
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 16h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir