Bonjour.
J'ai reçu la visite du Consuel et malheureusement il a relevé une anomalie au niveau de la résistance de Terre, trop élevé (154 ohms) alors qu'elle doit être comprise entre 0 et 100 ohms.
L'électricien avait planter 2 piquets et apparement ça n'a pas suffit.
Il me dit qu'il veut planter de nouveaux piquets dans le vide sanitaire de la maison. 
Pensez vous que cela suffise ?
Que faut il prévoir pour faire baisser significativement la résistance à moins de 100 ohms?

Ps: le terrain était très sec lors du passage du consuel et le terrain est aussi caillouteux.

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
Ne connaissant pas la nature du terrain ni comment a été faite la première prise de terre, il est Impossible de dire que cela sera suffisant ou pas.
C'est à l'électricien de voir ça et c'est à lui à contrôler cette prise de terre, il doit avoir ce qu'il faut, ce qui aurait dû être fait avant de remplir la feuille consuel.
15 m de tranchée, câblette en fond de tranchée voir un piquet de plus en bout de la câblette, obligatoire de relier les 2 prises de terre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Oui, comme le dit parental25 et gratuitement.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Vous aviez pris un électricien et il y a quand même eu une visite du consuel?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
gnangnan1er a écrit:Vous aviez pris un électricien et il y a quand même eu une visite du consuel?

salut
avec les vrais professionnel ,genre Rfco ici présent, le consuel ne fait une visite de chantier qu'aléatoirement mais au moins une fois par an, si par hasard il trouve des non conformités sérieuses, il va repasser plusieurs fois de suite.
 je connaissait un soit disant artisan électricien  contrôlé au moins 2 fois par chantier pour des non conformités sérieuses

Il passe systématiquement contrôler toutes installations faites par un non professionnel électricien 

Un professionnel qui n'a pas un contrôleur de terre!!? Qu'en serait il si la valeur de la prise de terre était restée en dessous des 40 ohms
je parierais, vu cette non conformité, que cet électricien, est contrôlé sur chaque chantier OU ce n'est pas vraiment un professionnel. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a quelque chose que je ne comprends pas.

C'est la personne qui a réalisé qui doit faire la demande d'attestation de conformité du consuel.
Donc dans votre cas l'électricien.

S'il y a une non conformité, c'est son problème, pas le votre.
A lui de faire le nécessaire pour rectifier et faire faire la contre-visite.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
Bonjour Carminas parental25 Rfco, je rebondis avec une question.
Dans ma réno, j'ai fait déplacer le compteur général+linky. Pour l'instant, j'ai un compteur de chantier, donc puissance mini.
Tout s'est fait par téléphone pour programmer le déplacement, et à l'époque la personne m'a informé qu'il me faudrait un certificat du consuel pour changer l'abonnement.
Un ami électricien est venu contrôler mon installation et m'a dit que vu que mon compteur de chantier était dans la maison, branché au nouveau compteur, ça signifie maison alimentée, donc pas besoin de consuel. Il est ouvrier, pas patron, donc peut-être pas au fait de tout.
Vrai? Pas vrai?
S'il le faut vraiment, je ferai venir le consuel, mais si je peux économiser quelques centaines d'euros...
Autre question: j'ai zappé la mise à la terre pour baignoire acrylique, important ou pas?
Merci pour vos réponses.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Vous écriez;

( Tout s'est fait par téléphone pour programmer le déplacement,
et à l'époque la personne m'a informé qu'il me faudrait un certificat du consuel pour changer l'abonnement )

de plus,

pour passer de compteur de chantier à un compteur définitif,

la évidement consuel.

( pour ma région obligatoire, mais dans les Cotes D'Armor je ne sait pas )

Vous écrivez;

( Un ami électricien est venu contrôler mon installation et m'a dit que vu que mon compteur de chantier était dans la maison, branché au nouveau compteur, ça signifie maison alimentée, donc pas besoin de consuel )

La je ne sait pas ! Votre ami à peut être raison !

Reposer la question à ENEDIS ?

Pour le mieux telluromètre obligatoire pour mesurer la prise de terre.

Et elle doit être inférieur à 100 ohms,
( avec des interrupteurs différentiels de courant de fuite de 30 ma )

et vue votre région cela est parfois pas facile à réaliser,
donc comme dit Parental 25,
( 15 m de tranchée,
câblette en fond de tranchée voir un piquet de plus en bout de la câblette,
obligatoire de relier les 2 prises de terre )

Pour la question;
( mise à la terre pour baignoire acrylique, important ou pas? )

il faut prévoir une gaine avec un fil de terre de 2,5 mm2 en dessous de la baignoire,
même ci elle est acrylique, et point besoin de la raccorder à la terre,
[ la baignoire acrylique bien sur ]
( carre ci vous remplacez la baignoire acrylique pare une baignoire métalique,
l’installateur doit trouver un fil de terre sous la baignoire )

pare contre tous les tuyaux métalique ou en cuivre qui sont dans la salle de bain,
doivent être relier à la prise de terre,
pour les tuyaux en PER ou multicouche point besoins de terre,
( ne pas oublier de maitre à la terre,
les huisseries métalliques,
les têtes de cloisons métalliques,
et les fenêtres ci elles sont métalliques,
pour les ossatures métalique de porte de douche,
point besoin )

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
siegfrid a écrit:

pare contre tous les tuyaux métalique ou en cuivre qui sont dans la salle de bain,
doivent être relier à la prise de terre,
pour les tuyaux en PER ou multicouche point besoins de terre,
( ne pas oublier de maitre à la terre,
les huisseries métalliques,
les têtes de cloisons métalliques, 
et les fenêtres ci elles sont métalliques,
pour les ossatures métalique de porte de douche,
point besoin )
       
Cordialement.

Siegfrid.

Hello,

Ben non, pas obligatoirement.

Contrairement à ce quasi tous pensent, il y a des cas où ce n'est pas à faire.

Ce n'est pas la première fois que je partage cet article de la C15-100 (lire la fin du texte)






@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
siegfrid Rfco
Merci pour les infos. Et je verrai bien quand je demanderai un changement d'abonnement s'il faut un consuel ou pas. Bizarre tous ces sons de cloche différents!Smile
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 05 aout 2024 à 07h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir