Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation conduit poêle à bois

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 189 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

Je suis à la recherche de conseils d'experts car je n'ai rien trouvé en fouillant le net de fond en comble !

Je suis l'heureux propriétaire d'une maison avec un poêle à bois et, en voulant le faire ramoner, le ramoneur n'a jamais réussi à démonter le conduit car il a été monté à l'envers, avec 2 pièces de marques différentes qui ne s'adaptent pas l'une avec l'autre. Génial !

Sur ses conseils, j'ai coupé à la scie à métaux pour démonter. Facile.

Là où ça se gâte, c'est pour en remettre un tout neuf. Je m'explique :

En fouillant les tutos à gauche à droite, j'ai pu acheter :
- un raccord bas femelle/femelle
- un conduit mâle/femelle
- un raccord haut mâle/femelle.

Problème : l'arrivée du conduit en haut (ce qui dépasse du plafond) est femelle. Et chez les poêles, femelle+femelle ça ne marche pas ! (Pas très ouverts ces poêles...). (J'aurais pu vérifier avant vous allez me dire... pas malin !)

Ma question est la suivante : comment faire ?
Question bonus pour 3 points supplémentaires : le conduit est trop court, j'ai le droit de le couper proprement?

Je précise que j'ai un poêle Artwood Orio et que les conduits font 150mm de large.

Merci d'avance pour votre aide précieuse !

Nork
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

si le haut est femelle.....c'est qu'il est lui aussi à l'envers !

acier ou inox la pièce du haut ?

conduit trop court : il existe des tuyaux télescopiques , ce qui facilite le démontage !

photos des pièces neuves et celle du haut aussi ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Ah oui c'est un peu embêtant si c'est à l'envers au-dessus aussi Unsure

Voici les photos. La pièce du haut est en inox.




Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour
 
ce ne serait pas plutôt du 153  la pièce inox ? montée sur de l'isolé ? si oui , ça se change .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
500 XT a écrit:Bonjour
 
ce ne serait pas plutôt du 153  la pièce inox ? montée sur de l'isolé ? si oui , ça se change .


Ah oui effectivement ! Par contre je ne sais pas si c'est monté sur de l'isolé.

C'est donc plus simple de changer cette partie en inox plutôt que d'adapter le conduit?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

normalement , il y a un collier avec un clips pour le démontage .

adapter du 153 sur du 150....j'ai essayé ce matin avec 6 ou 7 sortes de tuyaux..rien ne va !

il y a la solution du gaufrage ..mais il faut la pince et c'est juste pour renter le 150 mâle .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
500 XT a écrit:Bonjour

https://www.forumconstruire.[...]ngrmalement , il y a un collier avec un clips pour le démontage .

adapter du 153 sur du 150....j'ai essayé ce matin avec 6 ou 7 sortes de tuyaux..rien ne va !

il y a la solution du gaufrage ..mais il faut la pince et c'est juste pour renter le 150 mâle .

Bonjour,

Effectivement c'est monté avec un clips. J'ai donc démonté le raccord.
Le diamètre extérieur est de 300, celui du conduit est de 150. Je ne trouve pas la pièce sur le net.
Vous savez si ça existe? Si oui, où?

Merci encore pour le temps accordé ![/url]

[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-63404ca042a3d540006.jpg]
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

pour trouver la pièce , il faut la dimension intérieure du conduit en attente au plafond .

le diamètre 150 , 155 , 180 , 200.

la pièce ressemble à du Kitinox de chez Poujoulat , mais pas sûr !

 chez Poujoulat : deux conduits isolés: domestique et therminox , donc photo du conduit , à première vue

domestique .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
500 XT a écrit:Bonjour

pour trouver la pièce , il faut la dimension intérieure du conduit en attente au plafond .

le diamètre 150 , 155 , 180 , 200.

la pièce ressemble à du Kitinox de chez Poujoulat , mais pas sûr !

 chez Poujoulat : deux conduits isolés: domestique et therminox , donc photo du conduit , à première vue

domestique .


Le conduit intérieur fait 155. Voici une photo du conduit :


Est-ce que quelque chose comme ça ferait l'affaire?
https://www.pieces-de-poele.com/reduction-conique-pour-conduit-isole-vers-tubage-rigide-poujoulat-poujoulat-c2x32495080
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

oui c'est la bonne pièce , le conduit c'est du domestique .

la référence Poujoulat :32 155 557 150

à vérifier quand même !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
500 XT a écrit:Bonjour

oui c'est la bonne pièce , le conduit c'est du domestique .

la référence Poujoulat :32 155 557 150

à vérifier quand même !

Ce qui me semble bizarre c'est que le diamètre extérieur proposé en vente est de 280 alors que le diamètre extérieur de la sortie de mon conduit est de 300.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Aussi, vous savez si le site pièces-de-poêle.com est fiable ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 06h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir