Raccordement construction neuve / section de câble

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Aude
Bonsoir,
Nouveau sur le forum, je suis en pleine construction d'un pavillon, et j'aborde la phase des réseaux d'alimentation. Il s'agit d'une maison de plain pied, sur vide sanitaire, 165m2. Les murs sont érigés, nous sommes en attente de la toiture, et le terrassier est prêt à attaquer la tranchée.
J'ai 105m entre le padinter en limite de propriété et l'emplacement du tableau électrique. Donc branchement de type 2.

J'estime avoir un besoin électrique de 18 KVA (PAC 8KW sur plancher chauffant, chauffe eau thermodynamique, et d'ici quelques années une piscine). Je préfère surévaluer un peu que l'inverse.
Persuadé de pouvoir faire cette réalisation en monophasé, j'étais parti sur du 150mm2 alu mais je viens de me rendre compte que EDF ne commercialise plus cette puissance en monophasé.
Je dois donc passer en triphasé et là j'ai du mal à trouver des données concordantes sur la section des câbles à utiliser.
Je dirais 50mm2 en cuivre et 95mm2 alu d'après les tableaux mais j'ai vraiment un gros doute.
ENEDIS ne se prononce pas dans la mesure où il s'agit de la partie privée de l'installation...et donc sur la norme 15-100 par opposition à la 14-100.

Qu'en pensez vous...?

Merci beaucoup d'avance,
Seb
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il suffit de prendre les tableaux d'Elisa en tête de ce forum :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-183344.php
Hypothèse de chute de tension : 2% maxi

Vous aurez un DB 30/60A, donc dimensionnement pour 60A

Cela donne en tri :
- 4x35² cuivre entre 81m et 115m
- 4x50² alu entre 72m et 103m (on ne va pas chipoter pour 2m)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Question complémentaire

Pourquoi un abonnement de 18kVA avec une PAC de 8kW (en supposant que ce soit sa puissance absorbée et pas sa puissance restituée, sinon la question ne se pose même pas) ?
Cela devrait tenir avec 12kVA mono
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir