Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement d'un groupe électrogène sur le réseau.

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 251 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous et toutes,
Je viens d'acquérir un groupe électrogène Honda EX5500 insonorisé, je voudrais le mettre en mode secours sur la maison. Pour ce faire, je vais rajouter un petit tableau dans lequel sera installé un inverseur de source manuel Legrand réf 406314 et deux interrupteurs sectionneurs Legrand réf 406441.

Pour le disjoncteur différentiel à rajouter:
• 1 Quelle intensité et quel type A ou AC pour un groupe de 5500w maximal et 5000w
nominal ?

• Ce disjoncteur Différentiel, Faut-il l'installer côté tableau ou côté groupe électrogène.
• Faut-il mettre en tête du disjoncteur le neutre à la terre ?
Sur le bas du groupe une borne de mise à la terre est prévu, et je pense que si je plante un piquet seules les parties métalliques seront reliées à la terre.

En ce qui concerne le groupe électrogène, il est équipé de 2 prises 16A et 1 prise 20A.
Je n'ai pas l'utilité de ces deux prises 16A,
• faut-ils les supprimer et remplacer la prise 20A soit 4400w par une 32A pour avoir toute la puissance du groupe?
Du tableau intérieur partira un câble vers le groupe d'une longueur de 14m:
• RO2V 3 G 4 mm² ou 3 G 6mm² ?

Ci-joint un schéma du groupe
En vous remerciant par avance pour les renseignements que vous pourrez me fournir.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 600 message Vendee
N'oubliez pas d'ouvrir le circuit côté enedis sinon vous allez alimenter tout le quartier Tongue

Chez les clients qui veulent faire pour leur informatique (mon domaine) on préconise un contacteur de puissance pour pouvoir désaccoupler le reste du réseau électrique et laisser le groupe gérer en aval du contacteur.

Je mettrai du type A en fonction de ce qu'il y a derrière sinon un AC suffira.

Alors il faut le penser totalement autonome moi je ferai un circuit de terre et un réseau en TT pour pas avoir de soucis

Si pas besoin des prises il faut voir comment elles sont raccordées et j’emmènerai leur source sur le tableau de protection d'aval du groupe.

Pour le câble je mettrai du 6² je ne sais même pas si le 4² se vend encore.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Sur votre inverseur de source doivent arriver :
-d'un côté le câble qui vient DIRECTEMENT de la sortie du disjoncteur de branchement
-de l'autre côté un câble qui vient DIRECTEMENT du bornier du groupe électrogène
-en sortie , un câble qui va directement sur l'arrivée de votre tableau principal

* Pas de besoin de rajouter u différentiel supplémentaire (qui ferait double emploi) car votre installation est sensée avoir déja ses protections normales(différentiels et disjoncteurs) . Si ce n'est pas le cas revoyez l'installation de votre maison
* le neutre DOIT être mis à la terre du côté du groupe (très important COTE groupe)et non pas coté installation
*cette terre peut être la terre existante de votre maison . Dans ce cas vous serez en régime TN en marche secours , mais cela n'a pas d'importance car c'est compatible avec vos protections
* vous pouvez remplacer les prises de votre groupes par un bornier mais attention à la perte de garantie.
Mise garde
Je ne connais pas votre groupe , mais certains produisent du courant de fort mauvaise qualité , donc si vous avez du matériel sensible attention
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour et merci à vous totonenabou et poiluu !
Sur le schéma ci-joint au message précédent, les deux prises 16A et celle de 20A semblent être en parallèle, je pense que si me raccorde sur la 20A, je dois obtenir toute la puissance du groupe , soit 5000w !
J'ai du mal à distinguer le régime TT et TN, quel est la différence ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Pour info, mon groupe est un Honda EX5500, 5500w, bicylindre, refroidissement à eau. Il est ancien, il est de l'année 2009.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
-Pour ce qui est du groupe il est important qu'il sorte du courant sinusoïdal et non pas du ""patatoïdal""( ce qui est souvent le cas)
-Pour ce qui est du régime de neutre (je préfère par goût cette appellation ancienne plus tôt que l'appellation moderne), vous seriez plus précisément en TNS , c'est à dire que la mise à la terre est commune au neutre et aux masses , alors que en TT neutre et masse ont chacun leur terre
Pour plus de détails cherchez ""régime de mise à la terre""
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Aucun des deux fils actifs de votre groupe ne semble relié au fi de terre. C'est quand même à vérifier à l'ohmmètre ,groupe à l'arrêt bien sûre.
Si c'est bien le cas , vous reliez arbitrairement un des deux fils actif à la terre existante de votre maison ainsi que la carcasse de votre groupe.
Votre groupe fonctionnera donc en régime TNS , régime qui sera compatible avec les protections de votre maison.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Versailles (78)
Bonjour j ai un groupe Kompak KGG34EI-DF Inverter au gaz. Je l ai mis à la terre (borne terre sur le groupe) avec un piquet de terre. J ai 110 v entre terre et neutre et 110 v et phase. Pour retrouver le régime de terre EDF il faudrait relier un des deux poles de sortie avec la terre pour faire un neutre. Ma question l electronique du groupe va t il supporter ce montage et ne vaudrait il pas mieux enlever la liaison Groupe electrogene terre ? A quoi ser t elle il est en plastique sur l exterieur? Xavier
Messages : Env. 30
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
-Si déjà le constructeur a équipé son appareil d'une borne de terre pour sa masse , ce n'est pas pour rien .Passer outre serait risqué. Méfiez vous du tout plastique , qui ne l'est pas réellement
-L'installation de votre maison est étudiée pour un certain régime de terre (qui est TT), pour la sécurité il est donc important de respecter ce régime ou un qui est compatible (TNS éventuellement).
-A mon avis , il n'y a pas de risque de mettre arbitrairement , un des fils actif ( coté groupe ), à la terre . Je le recommande même fermement.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Var
Bonjour à tous ,

J’envisage d’installer un groupe électrogène de secour en cas de coupure .
Je souhaite prendre un denqbar 4200 car inventer et silencieux .
Je compte également prendre un inverseur de source R05M SDMO.
Je compte repiquer la sortie de l’inverseur avec des cordons de repiquage Legrand 10mm.
Ensuite tout est flou pour moi …
Quelle diamètre fil mettre entre le groupe et l’inverseur ? 
Je n’arrive pas à trouver lamperage des deux prise 230v schuko sur ce groupe .
Si elle sont 16A , cela veux dire que du fils 1,5mm et des prises mâle femelle 16a suffisent? 
Et que malgré qu’il produise 4200w je serai bridé à 3500w ? 
Merci d’avance à tous .
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Si vous lisez bien les caractéristiques de votre machine, c'est 4200W MAXI , or on ne fait jamais débiter une machine à son maximum ce ne peut donc qu'être une pointe fugitive
Le nominal de cette machine est 3800W .
De plus on ne fait jamais débiter en permanence une machine à son nominal. On se garde toujours de la réserve pour assumer les pointes des démarrage de ce qui est alimenté, et pour la faire "respirer"
Il en résulte que pour la bonne santé de la machine il ne faut pas compter plus que 3000W environ en permanence.

Hé oui , ici , vous ressentez peut être une déception ???
Il est fort probable que votre marchand ne vous ait pas tenu ce langage

Donc pour ce qui est de la section , si du 1,5 suffirait , je mettrai du 2,5 car je suppose qu'à cause du bruit et des vapeurs de l'échappement vous allez le mettre à une bonne distance.
Ne soyez pas radin sur le cuivre après avoir fait un tel investissement
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Var
Merci beaucoup poilu .
J’ai trouvé cette machine moi même sur le net, j’ai pas trouvé mieux niveau puissance et en inventer et silencieux.
Ok pour du 2,5mm

Autre question :
Quand je tape sur mon linki : puiss sout app : 2500va par exemple.
Cela veux dire que les 3000w suffirait ? 
Merci beaucoup 
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Dans ce cas votre groupe irait oui.

Je ne m'attarde pas et ne développe pas sur les confusions de langages entre les Watts (W) et les (VA)
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 04 décembre 2024 à 15h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir