Bonjour, je raccorde actuellement ma maison a EDF

Le cable de 2x25² rigide de 55metres dans une gaine de 40 et un autre cable 3x1.5² rigide dans la meme gaine de 40 (pour commande J/N) sont en attente du passage d'EDF, en limite de propriété.

EDF m'as dit qu'il ne raccordait pas de cable rigide à leur compteur et que je devais acheter une sorte de ralonge en 2x25² de quelques dizaine de centimetre en cable SOUPLE (pour facilité le travail de gars d'edf je suppose)

es-ce obligatoire que le compteur EDF soit cabler en souple?

J'ai cabler le 2x25 coté maison sur un DB90 30/60A 500mA non selectif qui sera réglé a 60A.
D'ailleur j'ai lu a plusieurs endroit sur ce forum qu'un simple interupteur modulaire aurait suffit (moins cher), auriez vous une référence d'un interupteur modulaire qui irait dans mon cas? le diff 500mA est une option?

Super votre forum j'en suis a une stade avancé niveau electricité en grande partie grace a vous Wub Le consuel ne devrait rien avoir a redire :p. il me reste juste ses 2-3 questions ou je n'ai nulle part touvé de réponses.

PS:mon piquet de terre doit t'il obligatoirement etre dans un regard accessible?(la il est enfuie sous les caillou planté dans la craie)

EDIT: Le cable 2x25 rigide va parfaitement coté EDF, merci sorano
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
bonjour

je n'ai pas de réponse pour toi, mais toi tu as un bout de réponse pour moi

QD le technicien est venu pour placer les coffret, je lui avais demandé les sections de câbles.
Donc pour nous 2x25.
Il m'avait parlé d'un câble pour la commande jour/nuit, et impossible de me rappeler! maintenant je sais

Sinon, tu n'as pas non plus de câble téléreport?

car il nous a dit qu'on en n'avait pas besoin.

parcontre il ne nous a pas parlé de câble souple

à bientôt
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
C'est un peu le probleme éternel le J/N ou téléreport
pour mettre fin a toute interogation de quel cable il faut

il faut avoir en tete 2 élement séparé: le compteur edf et l'armoire electrique de la maison

ils ont 2 façon d'etre raccordé, c'est l'une ou l'autre suivant la distance entre l'arrivé edf du trotoire (le coffret marron claire) et votre tableau electrique. ou moins de 30metres ou plus de 30metres

si moins de 30m alors les 2éléments (compteur é armoire) sont ensemble
si plus de 30m alors le compteur est placé dans l'armoire edf de la rue(coffret marron claire)

voila c'est ses 2 cas le probleme
si - de 30m alors le compteur est dans votre maison, il faut donc un cable téléreport qui va envoyé le petit signal au coffret edf, le cable J/N n'est donc pas un probleme puisque a coté de votre armoire electrique, une ralonge de 2x1.5² pour commander la bobine du balon et c'est fait

si + de 30m alors le compteur est dans le coffret dans la rue, vous n'avez donc pas de téléreport, mais vous devez passé le cable qui commande votre bobine du balon, un 2x1.5² ou 3x1.5² (le 3x1.5 est moins cher) partant de votre armoire jusqu'au coffret marron(comme le cable d'alim)

j'espere que tout est maintenant claire

- de 30m grand cable téléreport, pas de cable J/N
+ de 30m grand cable J/N, pas de téléreport

pour ce qui est des détail... diametre gaine, profondeur, 2cable dans la meme gaine, je ne suis pas sur....
je construit 2maisons l'une a 55m l'autre a 29m
j'ai passé le téléreport é le cable J/R dans la meme gaine que leur cable d'alim respectif, 2x25² et 2x16² c'est un probleme?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
tout est clair, mais tu t'es emmélé à la fin de ton post

Alors pour nous, si j'ai bien tout compris, c'est 45m, donc deux coffret, câble 2x25 et cable 3x1.5 pour la commande jour/nuit, et pas de téléreport.

à +
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
de rien ninie ;) c'est exactement ça
quelqu'un pour répondre si faut du cable souple pour raccorder le compteur edf?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Cote D'or
On peut mettre le telereport dans la même gaine que le câble EDF, mais je pense que les autres fils ne sont pas admis (notamment l'asservisssement J/N).
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
oui, le technicien, m'a bien dit qu'il fallait une autre gaine rouge de 40mm pour le câble de 3x1.5.

Parcontre, j'ai budgeté, des couronnes préfilées de 100m, pour le portail, les lumières etc, ces gaines préfilés, on les remet pas dans une gaine rouge, si?

merci d'avance
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
autre chose, qui raccorde le câble 2x25mm2 au coffret edf?
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
arf donc ma gaine de 55m avec 2x25² et 3x1.5² ne va pas alors...

ninebisous tu as oublié quelquechose dans ton raisonnement, le cable dans les gaines préfilé (H07V) ne vont pas pour l'extérieur

dans ta gaine rouge tu passe du 3x1.5mm² (RO2V) 0.20cts€ le metre

donc il te faut une gaine rouge pour chaque point extérieur je pense avec le 3x1.5 dedans
Chaque point extérieur (non atenant a la maison) doit avoir un circuit spécifique a l'armoire électrique


Le cable EDF ben c'est EDF qui le raccorde :p
le 2x25² sur leur disjoncteur qui est raccordé au compteur, tout ça sera scellé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
ouille, j'ai fait des boulettes


Alors, pour résumé

Il faut alimenter, un portail, un portier de villa, un lampadaire.

Alors si j'ai bien compris en tout

il me faut une gaine rouge pour le câble 2x25, ce câble sera raccordé au coffret extérieur par EDF
une gaine rouge pour le câble 3 x1.5 commande j/n
une gaine rouge pour le câble 3 x1.5 du portail
Deux gaines vertes, une pour FT et une pour le portier de villa

est ce bien ça?

merci d'avance
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui c'est bien ça

tu peu penser a mettre une prise de courant ce qui ferait une autre gaine rouge
renseigne toi sur les diametre, je sais que en général c'est du 40mm, sinon c'est 63mm (pour le 2x25)

tu oubliera pas de mettre les filets avertisseur
rouge: electricité
vert: FT
jaune: gaz
bleu: eau
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
oui, oui les filets c'est ok, mais on met sur toute la largeur du rouge, car on a quelques bobines de rouge, donc pour racheter;

bon ben je suis contente, j'ai tout bien compris
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
ah non, j'avais oublié une gaine pour la lampadaire, et une gaine rouge pour la prise.
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message
Juste pour dire merci à ce forum et aux personnes qui ont répondu à ce message, cela à l'air de répondre exactement à ma situation !
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bon moi ma maison est a plus de 30 m du coffret donc EDF mettra le compteur dans le coffret dans la rue.

Par contre j'ai passé une seule gaine (diametre 90) entre la maison et le coffret pour EDF, donc je vais devoir passer le cable 3x1.5 pour le J/N dans la meme gaine que le cable EDF, est ce que ca peut aller comme ça ?

EDF ne vont pas refuser de me raccorder a cause de ça ?

Sinon j'ai aussi les 2 gaines verte de FT, ils ne vont pas se servir des 2 donc si je leur en pique une ca va peut etre le faire Rolleyes

Au fait vous etes sur qu'il faut un 3x1.5 pour le J/N, il me semblerait qu'un 2x1.5 serait suffisant.

-----------------------------------------------------------------------------------

Coté tableau electrique, je vais donc avoir le cable d'alim (probablement 2x25²), vu que le compteur se trouvera coté rue :

- Faut-il juste que je connecte mon cable sur un inter general (differentiel ou pas ?)?

- Un inter modulaire est il suffisant, ou il faut en mettre un gros ?

- EDF n'intervient pas du tout dans la maison alors, il connecte le cable coté rue et pose son compteur et il s'en va ?

- Coté maison, ce n'est pas la peine de laisser une place sur la GTL pour EDF (puisque le compteur est dehors ), il y a juste le tableau et le DTI ?


- Et le cable 2x25², il le faut souple ou rigide ?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 04h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir