Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement cables électriques Résolu

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 277 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Finistere
Bonjour,

je réfléchi à un futur projet de garage qui pourrait, vu le contexte actuel, accueillir un véhicule électrique.
Je pense donc à l'éventuelle installation d'une wallbox (7.4kw)

Quelle section de cable dois je prévoir :
-du linky au tableau principal
-du tableau principal à la dépendance
-de la dépendance au garage

Pour le moment j'ai un contrat 9kva et une installation pv de 1.6kwc au sol ( qui se retrouvera sur le toit du garage et évolutive jusque 3kwc)

voici le plan plan futur réseau éléctrique
Messages : Env. 50
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Une petite recherche sur le net donne 10mm² pour 7.4kw...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour
Beone68 a écrit:Une petite recherche sur le net donne 10mm² pour 7.4kw...

Pour quelle longeur ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela ne va pas être simple, c'est déjà sous dimensionné.
Vous n'envisagez quand même pas de remplacer les câbles existant.

Car si on faisait à neuf cela pourrait donner :
-du linky au tableau principal : 2x25², soit pour 60A 1,2% de chute de tension
-du tableau principal à la dépendance : 2x25², soit pour 40A 0,8% de chute de tension
-de la dépendance au garage : 2x16², soit pour 40A 1%
Soit une chute de tension maxi cumulée de 3% qui peut être acceptable en supposant que les circuits terminaux dans le garage sont courts.

En essayant de garder le 16² en place on pourrait faire
-du linky au tableau principal : 2x16², soit pour 60A 2% de chute de tension
-du tableau principal à la dépendance : 2x25², soit pour 40A 0,8% de chute de tension
-de la dépendance au garage : 2x25², soit pour 40A 0,6%
Soit 3,4%

Cela devrait le faire car dans les faits vous ne tirez jamais au maxi possible de chaque ligne
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Finistere
Merci pour la réponse carminas c'est sympa (et vous avez bien très bien compris la question)

Si le projet aboutit, oui je changerai les cables, ça fait un peu de boulot mais c'est faisable (c'est moi qui les ai passés donc je devrais être capable de le refaire). je pourrais même éventuellement récupérer le 2x16 actuel pour le garage.

Si je passe en 2x25 partout, ça me laisse plus de liberté dans le garage pour les circuits terminaux je suppose?

vous dites que c'est déja sous dimensionné, je suppose que c'est pour la liaison en 3x6mm² de la dépendance?
Messages : Env. 50
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, mais l'hypothèse d'une conso forte dans la dépendance, ce n'est peut être pas le cas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Finistere
J'ai un congélateur et une pompe de relevage (0.75kw) et de temps en temps un compresseur 3cv

de jour c'est un peu compensé par le photovoltaique, mais c'est sur que si le garage voit le jour le 3x6mm² sera beaucoup trop fin
Messages : Env. 50
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, 
Carminas a écrit:Bonjour

Cela ne va pas être simple, c'est déjà sous dimensionné.
Vous n'envisagez quand même pas de remplacer les câbles existant.

Car si on faisait à neuf cela pourrait donner :
-du linky au tableau principal : 2x25², soit pour 60A 1,2% de chute de tension
-du tableau principal à la dépendance : 2x25², soit pour 40A 0,8% de chute de tension
-de la dépendance au garage : 2x16², soit pour 40A 1%
Soit une chute de tension maxi cumulée de 3% qui peut être acceptable en supposant que les circuits terminaux dans le garage sont courts.

En essayant de garder le 16² en place on pourrait faire
-du linky au tableau principal : 2x16², soit pour 60A 2% de chute de tension
-du tableau principal à la dépendance : 2x25², soit pour 40A 0,8% de chute de tension
-de la dépendance au garage : 2x25², soit pour 40A 0,6%
Soit 3,4%

Cela devrait le faire car dans les faits vous ne tirez jamais au maxi possible de chaque ligne

La je suis bien plus d'accord 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Finistere
Oui moi aussi...
Messages : Env. 50
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Finistere
Je suis toujours dans ma réflexion pour le cablage de la maison et du garage.

Pourrais je éventuellement faire cette modif? je pense que ça me simplifierai la tache et me coutera moins cher, en plus je peux rajouter facilement un inverseur de source avec se schéma (groupe électrogène ou pourquoi pas v2h)
Tirer les câbles ne devrai pas me poser de problèmereflexion sur cablage alim maison
- Je reporterai le sectionneur principal dans la dépendance.
- Pour le 2x25mm² je pensais à un disjoncteur 63A sur le tableau de la dépendance
- Le 2x16mm² serait en 40A, pas besoin de plus.

Reste aussi la question du parafoudre qui est dans le tableau de la maison à l'heure actuelle, dois je le reporter dans la dépendance ou simplement en rajouter un dans la dite dépendance?

Question subsidiaire : peut on raccorder plusieurs fils à partir du linky pour le signal tic ou avec un wago ça le fait? (un signal vers maison et un vers garage)
Messages : Env. 50
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Finistere
Hello tout le monde, je suis toujours dans la recherche d'informations pour ce projet, si quelqu'un à une idée?

Egalement,je suis parti sur du 2x25mm² pour relier la maison mais il est possible que du 16mm² soit suffisant.

Merci pour vos conseils
Messages : Env. 50
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Un peu de calcul de chute de tension :
- 60A sur 3m de 25² : 0,1% (avec du 16² vous auriez 0,2%, donc sur 3m, autant ne pas s'embêter avec du 25² pour gagner 3 fois rien
- 60A sur 26m de 25² : 1,2%
- 40A sur 20m de 10² : 1,6%
Soit un cumul théorique aux limites de 2,8% : ca tient la route

De l'autre côté, 1,8% cumulés, pas de soucis

En passant sur du 16² pour la maison, on est un peu juste
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Finistere
Ok, merci carminas

J'ai réussi a trouver un 2x25 pas trop cher donc du coté chute de tension je devrai être mieux.

En ce qui concerne le parafoudre, il vaut mieux que je le déplace dans le nouveau tableau principal? je pense pouvoir réaliser une nouvelle terre (que j'interconnecterai avec l'actuelle)
Messages : Env. 50
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le parafoudre, il faut qu'il soit au plus près de l'arrivée, donc dans le tableau principal dépendance
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Pour ce qui est des parafoudres , la théorie de l'efficacité est de mettre un type II au plus près de l'arrivée , ceci complété par un (ou des) types III au plus près de (des) l'utilisation
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Finistere
Parfait merci beaucoup!
Messages : Env. 50
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 01h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir