Retour
Menu utilisateur
Menu

Connexion multiple contact sec.

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vosges
Bonjour à toute la communauté,

Merci pour votre support, c’est mon premier passage parmi vous !

Pour faire simple :
1- j’ai un puits
2- j’ai des cuves enterrées reliées 
3- j’ai une pompe pour tirer l’eau du puits vers les cuves

Aujourd’hui j’ai un simple interrupteur on/off manuel pour activer la pompe pour remplir mes cuves.

Je souhaiterais créer un système autonome et idéalement contrôlable à distance afin de faire des cycles de remplissage des cuves en tirant l’eau du puits quand il y en a suffisamment bien entendu et jusqu’à remplissage complet des cuves. Et dès que les cuves diminuent en remplissage relancer le cycle de pompage.

J’imagine un montage avec 3 contacts sec de mesure de niveau d’eau :
1- un contact pour niveau bas du puits pour arrêter le pompage
2- un contact niveau moyen du puits pour autoriser le pompage afin de ne pas activer la pompe juste pour 10 secondes
3- un contact pour niveau haut ( cuve remplie ) de la cuve afin de lancer le cycle de pompage dès qu’il y a suffisamment d’eau dans le puits

Pourriez-vous svp me conseiller sur comment mettre en place ceci ?
Dans l’idéal j’aimerais pouvoir piloter l’installation en mode domotique, je suis équipé avec Homey Pro.

Merci beaucoup pour votre aide.

Nicolas 
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

Il existe tout un tas de capteur de niveau.
Le plus simple à mettre en place reste les poires de niveau qui basculent
Mais tu peux aussi mettre des capteurs magnétique : un flotteur qui coulisse sur un axe.

Pour la pompe, tu peux la protéger par un débitmètre.

Donc pour le puits :
- NTB : niveau très bas pour éviter de pomper dans le vide...
- NB : niveau bas mini pour autoriser le pompage
- un débimètre si possible

Pour les cuves :
- NH : niveau haut pour arrêter le pompage
- NB : niveau bas pour demander un remplissage.

Ce serait bien de rajouter 1 commutateur Marche/arrêt manuel.
Et tu peux sans problème piloter avec ta domotique.

L'ensemble de ces contacts sec pilotent un contacteur qui conditionnent la marche de la pompe.

Pompe immergée tri ou pompe de surface mono ?

En gros, un peu comme sur mon schéma :




à titre perso, je te conseillerais ne ne pas automatiser mais de faire les remplissages de cuves qu'en mode manuel ! ; le besoin se limite à 3 ou 4 remplissages de cuve par été.

Tu pourrais changer ton titre qui ne représente pas trop ton besoin...

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vosges
JCdu26 a écrit:Bonjour,

Il existe tout un tas de capteur de niveau.
Le plus simple à mettre en place reste les poires de niveau qui basculent
Mais tu peux aussi mettre des capteurs magnétique : un flotteur qui coulisse sur un axe.

Pour la pompe, tu peux la protéger par un débitmètre.

Donc pour le puits :
- NTB : niveau très bas pour éviter de pomper dans le vide...
- NB : niveau bas mini pour autoriser le pompage
- un débimètre si possible

Pour les cuves :
- NH : niveau haut pour arrêter le pompage
- NB : niveau bas pour demander un remplissage.

Ce serait bien de rajouter 1 commutateur Marche/arrêt manuel.
Et tu peux sans problème piloter avec ta domotique.

L'ensemble de ces contacts sec pilotent un contacteur qui conditionnent la marche de la pompe.

Pompe immergée tri ou pompe de surface mono ?

En gros, un peu comme sur mon schéma :




à titre perso, je te conseillerais ne ne pas automatiser mais de faire les remplissages de cuves qu'en mode manuel ! ; le besoin se limite à 3 ou 4 remplissages de cuve par été.

Tu pourrais changer ton titre qui ne représente pas trop ton besoin...

JC

Merci JC pour le temps accordé à me répondre.
j’utilise une pompe immergée.
Mes cuves devront être totalement remplies tous les 2 jours. J’ai 3m cube que j’utilise rapidement. Je dois donc faire plein de cycles de pompage dans le puit car je ne sais pas tirer 3m cube en une fois… .
Là où j’ai besoin de plus d’info c’est sur le matériel pour créer ce système autonome.
Pour les contacts sec je suis OK. Par contre comment j’assemble le tout ? Il me faut un module qui accepte 3 ou 4 contacts sec ? Ça existe ? Pourrais-tu m’orienter vers des références d’équipements ?
merci
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Vosges
Dans l’espace technique du puits j’ai du 24v. Existe-t-il par exemple des modules prêt à l’emploi en 24v pour connecter tous ces contacts sec en 1 fois et faire des scènes ?
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
niko88 a écrit:j’utilise une pompe immergée.
Pompe en monophasé ou en triphasé ?

Mes cuves devront être totalement remplies tous les 2 jours.
Elles font quelle capacité au total ?

J’ai 3m cube que j’utilise rapidement. Je dois donc faire plein de cycles de pompage dans le puit car je ne sais pas tirer 3m cube en une fois… .
Tu ne sais ou tu ne peux car l'apport dans le puits est trop faible ?

Là où j’ai besoin de plus d’info c’est sur le matériel pour créer ce système autonome.
Pour les contacts sec je suis OK. Par contre comment j’assemble le tout ? Il me faut un module qui accepte 3 ou 4 contacts sec ? Ça existe ? Pourrais-tu m’orienter vers des références d’équipements ?
Je comprends pas bien cette histoire de module à 3 ou 4 contacts



Citation: niko88
Dans l’espace technique du puits j’ai du 24v.
Super. Il faut donc faire toute la partie commande en 24V (toute la partie gauche de mon ébauche de schéma

Existe-t-il par exemple des modules prêt à l’emploi en 24v pour connecter tous ces contacts sec en 1 fois et faire des scènes ?
Je comprends pas bien tes termes...
en tout cas, tu ne fera pas de scènes... de ménage ! 


Que ça fonctionne, c'est une chose mais il ne faut pas négliger l'aspect sécurité. Sécurité pour le matériel, mais aussi pour toi, pour tes proches.

Tu as suffisamment de notions en électricité pour te lancer dans ce petit chantier ?
Car on va vite trouver les limites d'échange de renseignements sur un forum...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 21h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir