Bonjour à tous et merci d'avance pour lire ce message.
Nous nous apprêtons à créer une ouverture pour une fenêtre, dans le pignon de notre maison, sous le faite. Nous nous posons les questions suivantes: cette ouverture semble-t-elle raisonnable? le linteau occupera une grande largeur du mur, et il restera 40cm de chaque côté. 
Le mur est épais de 20 cm. Quel type de linteau poser? Est-il possible de placer 2 ipn côte à côte reliées?
Lors de la création de l'ouverture, l'idée est de placer 3 étais pour soutenir la panne faîtière, l'un en recul de 60cm par rapport au mur pignon, et les deux autres encore plus en recul, distants d'1m. Peut-on une fois cela fait, créer l'ouverture? Doit-on se limiter à l'exacte ouverture du linteau, le cimenter, puis par après démolir ce qui est en-dessous? Une fois le linteau posé, dans le cas d'IPN, faut il attendre 2 semaines avant de retirer les étais?
Voici une photo annotée du projet.

Un grand merci pour votre patience à me lire et pour vos commentaires
Xavier
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
La photo manque, mais sous le faite, le poids est généralement très limité.
Si vous avez des doutes sur les 40cm restants, vous pouvez aussi avoir des jambages renforcés. Pour les IPN, on peut en mettre deux, un de chaque coté et les boulonner.
J'ai fait une ouverture dans mon mur en pierre de 40cm d'épaisseur, de 1.80 de large avec des jambages en acier L de 80*40mm et deux IPN de 200mm qui prennent en sandwich le mur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Merci beaucoup pour cette réponse instructive et ultra désolé pour la photo. Je retente le chargement
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Je m'attendais à une ouverture bien plus grande.
Je ne suis même pas sur qu'il y ai besoin d'un linteau vu le petit triangle coulé au dessus.
Vous pouvez procédez comme vous avez indiqué, mais pas besoin de 3 étais, un seul suffit, par contre, il doit être soutenu jusqu'en bas à travers les étages.
Vu l'épaisseur du mur, un seul IPN passera, sinon ce sera moche de l'extérieur.
Pour le démontage, si vous mettez un IPN alors il faut tout démonter au dessus du linteau de chaque coté. A moins d'avoir un chaînage ferraillé, mais je pense que vous n'en avez pas.
Autre possibilité moins classique serait sans IPN mais avec un montage en applique à l'intérieur pour renforcer et soutenir le pignon au dessus de la ligne du linteau. Cad, un entrait retroussé sur les dernier chevrons au niveau juste au dessus du linteau et de chaque coté de l'ouverture une muralière verticale fixée au mur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Merci beaucoup Sébastien,
C'est vraiment très gentil et très avisé!
Entendu, je placerai un étais au premier et un au rez de chaussée pour soutenir celui des combles.
Bonne alternative, cette muralière (que je ne connaissais pas).
Citation: Pour le démontage, si vous mettez un IPN alors il faut tout démonter au dessus du linteau de chaque coté. A moins d'avoir un chaînage ferraillé, mais je pense que vous n'en avez pas.

Que voulez-vous dire par tout démonter au dessus du linteau de chaque côté? Pas depuis le linteau jusqu'au triangle coulé de la panne faitière, j'imagine? Je ne suis pas sûr de saisir.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Malheureusement si, il faut tout enlever à droite et à gauche, le triangle peut rester si il tient grâce à la faîtière. Çà ne fait que deux rangées de briques en même temps.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Malheureusement si, il faut tout enlever à droite et à gauche, le triangle peut rester si il tient grâce à la faîtière. Çà ne fait que deux rangées de briques en même temps.

Ah tout de même ! Je n'aurais pas pensé. Donc refaire tout le haut du mur jusqu'au triangle, sur les côtés, jusqu'aux extrémités, donc les tuiles. Ça va être très impressionnant de voir la panne faîtière juste maintenue par l'étais.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 10h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir