Bonjour,
En tant qu'auto-constructeur, je doute régulièrement et... je viens souvent sur les forums comme celui-ci.
J'ai décidé de me lancer dans l'élec sans y connaître grand chose au départ. Maintenant, ça va mieux .
J'ai beaucoup potassé les bouquins, regardé des tutos, discuté, etc. Mais, je suis le premier à le reconnaître, c'est un métier et on n'acquiert ni les connaissances, ni les astuces, ni les gestes d'un seul coup...

Initialement, je pensais me faire accompagner: je connaissais une entreprise qui proposait de faire, sur la base des plans d'architecture, toute la conception du réseau électrique (et télécom, j'imagine) avec tout ce qui peut être utile par la suite (plans, détail des choses à acheter,...) et qui proposait une prestation d'accompagnement jusqu'à l'obtention du consuel, avec 3 rendez-vous: préalable au chantier, une visite en cours de chantier et une ultime vérification avant le passage du consuel.
Toute la partie mise en œuvre étant réalisée par la personne en autoconstruction.

C'était tout ce que je recherchais mais le monsieur qui proposait cela est parti à la retraite.

Auriez-vous des contacts de personnes qui pourraient proposer une prestation similaire dans le nord de l'Ille-et-Vilaine / des Côtes d'Armor ?

Si oui, merci de me contacter par message personnel ou de partager les bons contacts dans ce fil de discussion.
Je viens de relire la charte du forum pour voir si ma demande contrevient aux règles mais je ne lis rien qui va contre, dans la mesure ou personne ne fait sa propre promotion: dans ce cas, par MP, c'est mieux

En attendant que je trouve une piste sérieuse, si quelques bonnes âmes ont envie de jeter un oeil à mes plans, je les mets dans la suite du message.

C'est un peu dense et je n'ai peut-être pas respecté toutes les convention du métier, merci de m'en excuser.
Pour m'y retrouver, j'ai employé une codification qui m'est personnelle et j'ai indiqué les appareils par un code à 6 ou 7 caractères:
1 ou 2 lettres désignant le type d'appareil
5 chiffres permettant d'indiquer le bâtiment (1 ou 2), le numéro du circuit puis le numéro de l'appareil (incrémentation de 1 en 1 dans l'ordre, depuis le départ tableau)
Par exemple, le premier circuit dans le bâtiment 1 est le circuit 101. Le cinquième dans le bâtiment 2 est le 205.

Les codes lettres que j'ai employé sont les suivants:
D: boîte de dérivation
L: ligne (en gros, une gaine et ses fils ou un câble)
RJ: prise RJ45
HP: prise haut-parleur
P: prise simple
PD: prise double
C: chauffage
H: lampe en hauteur (plafonnier)
A: lampe en applique
K: interrupteur simple
V: interrupteur d'un va-et-vient (techniquement K et V sont le même matériel mais c'est plus clair pour moi)
S: permutateur (switch)
B: bouton poussoir (en association avec un télérupteur)
M: mécanisme télérupteur

Un exemple concret: la ligne qui part du tableau est "00", soit L20500.
La première boîte de dérivation est D20501.
Puis L20502 est la ligne vers un interrupteur K20503 qui alimente la lampe H20505 par le biais de la gaine L20504.
Ce n'est pas si compliqué, si ?
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Je n'arrive pas à vous partager des images de bonne qualité.
Je propose à qui le souhaite de suivre ce lien pour télécharger les 6 images en assez bonne qualité: https://plik.root.gg/archive/FVTncYFKwHYL28v9/archive.zip
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

Au début, j'ai travaillé avec Guillaume du site https://www.installation-renovation-electrique.com/

Il offre différent types de prestations suivant le besoin et un excellent coaching à la carte. Ayant une formation en électronique je n'ai rapidement plus eu besoin de ses services mais il a été un excellent accélérateur. 

Pour la partie pratique, j'ai fait un stage très sympa de 3 jours chez Oxalis pas loin de chez moi (installation d'un tableau, tirer des gaines, mise en situation, etc). Je recommande aussi vivement. Ça a permis de démystifier la partie installation. 

Tout ça fait que je ne viens plus sur le forum électricité que pour des questions très ponctuelles et plusieurs membres ici ont d'une part une excellente écoute et sont d'une aide, expertise et patience remarquable sans prise de tête dont tout d'abord Carminas mais aussi Rfco, Humi, plaquisteheureux, etc
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous donne un avis sur vos schémas unifilaires

1/ Pour les VMC il faut des disjoncteurs 2A (sauf caractéristiques particulière de la VMC)

2/ Vous avez 3 VMC en tout ?

3/ Vous etes sur que l'Eco compteur et le programmateur/ gestionnaire d'énergie n'est pas le même appareil ?

4/ Si votre programmeur gère le délestage, ce n'est pas top d'en avoir un dans chaque tableau. Peut être centraliser tous les chauffages dans le même tableau ?

5/ Un type F et un type HI c'est la même chose

6/ Vous ne pouvez pas mettre prise et éclairage extérieur sous un même circuit. Mettre un interrrupteur différentiel dédié à vos 2 circuits (+ portail si vous en avez un)

7/ Si vous avez fait un tableau principal et un tableau divisionnaire, c'est un disjoncteur qu'il faut mettre au départ du câble entre les deux (même si cela ne sert à rien)

8/ Je ne vois pas l'intérêt du 63A HPI dans le tableau divisionnaire

9/ Pour la terre :
- 25² cuivre nu pour la partie enterrée
- 16² vert/jaune pour la partie dans l'habitation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
Merci gnangnan1er pour ces conseils !
Le site de Guillaume me parle. Je vais prendre contact, même si j'ai déjà beaucoup avancé en solo, je pense que cela peut m'être utile.
L'association Oxalis, en Savoie ? J'ai regardé le site et ça a l'air génial !
Si c'était par chez moi, j'aurais déjà fait une formation, et même plus d'une, je pense, tellement les sujets sont passionnants

Merci Carminas pour le retour sur mes schémas unifilaires !
Je réponds point par point ci-dessous.
Au préalable, je précise que les 2 bâtiments sont pensés pour être indépendants autant que possible.
De plus, comme les volumes sont éloignés, je préfère limiter la consommation de gaine et de fil en faisant partir mes circuits de tableaux distincts et dédiés à chaque volume. Cette info peut permettre d'expliquer certaines choses.

1/ En effet, j'ai vu que 2A est courant pour les VMC. En l'occurrence, je compte installer une VMC double flux centralisée dans le bâtiment neuf (la documentation technique de celle-ci précise qu'il faut une protection de 10A). Dans l'autre bâtiment, sachant que je n'ai pas beaucoup de place, je compte mettre 2 unités qui sont des VMC double flux décentralisées. Ne sachant pas encore quelle protection il me faut, j'ai mis 10A comme l'autre mais je corrigerai en fonction du retour d'info du fournisseur.

2/ Oui, 3 VMC: une centralisée pour un bâtiment et 2 décentralisées pour l'autre, cf; point 1/.

3/ Bonne question. Je me la suis posée mais je n'ai pas pris le temps de chercher plus que cela. Il faut que je regarde en détail. En général, c'est la même chose ?

4/ Puisque je suis sur deux bâtiments distincts, je ne veux pas gérer le chauffage depuis un seul tableau, pour la raison indiqué tout en haut.

5/ Oui, F et Hi sont la même chose ? Je ne savais pas. Merci ! Pourquoi y a-t-il 2 noms alors ?

6/ OK, je pensais que j'avais choisi la bonne solution. Je vais corriger. Merci !
Cela me fera plus de fil à passer mais bon...
Au fait, est-ce possible de n'envoyer que la phase, si le neutre et la terre sont déjà là par l'autre circuit ??? (c'est peut-être une grosse bêtise mais la question me vient seulement maintenant...)

7/ OK. Je suis l'auteur d'un fil de discussion à ce sujet sur ce forum. Vous y avez d'ailleurs répondu, si je me rappelle bien.

8/ Le 63A Hpi, je l'ai choisi du fait que j'ai prévu quelques circuits de prises de courant dédiées aux équipements sensibles, type informatique ou électronique. Est-ce pertinent ?

9/ Pour la terre, merci pour les précisions. Cela coïncide avec les informations que j'ai pu glaner ici-là entre temps.
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
5/ Avant il n'y avait pas de norme pour nommer les différentiel à immunité renforcée
Chaque marque avait sa désignation : HI, HPI, SI.
Depuis quelque temps la norme à défini le type F pour désigner les différentiels à immunité renforcée

6/ Non, on ne mélanger pas la phase et le neutre entre circuits

8/ Si vraiment vous voulez protéger ces équipements particulier, leur dédier un type F. Car si vous voulez une protection accrue ce n'est pas pertinent de les mélanger avec d'autres circuits susceptibles d'amener des défauts d'isolmement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Merci, merci et merci !!!
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 23h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir