Bonjour,

nous savons que le sujet est souvent lancé. Mais les cas sont souvent différent que nous choisissons d'ouvrir un sujet spécifique.

Notre chape anhydrique (plancher chauffant) a été coulé le jeudi 13 octobre. Le chapiste et notre CDT nous a demandé d'attendre le lundi suivant pour mettre toutes les fenêtres en oscillo-battant dans un premier temps.
Le problème est que notre maçon a voulu coulé la dalle du garage ce lundi là, tot le matin. Hors nous ne pouvons entrer dans la maison que par la porte de service du garage. Notre cdt nous a demandé d'attendre mercredi avant de marcher sur la dalle garage (normal : les 48h de prises). 

J'ai un peu râlé en disant que cela ferait 6 jours que la maison n'aura pas été aérer, plus l'humidité supplémentaire du à la dalle du garage. Le cdt nous a dit que l'intervention du maçon a permis de renouveler l'air et que cela passait encore.  

Mercredi, j'ai donc tout ouvert en grand pendant 3 heures puis laissé les fenêtres en oscillo-battant (j'avoue avoir laissé la porte du garage ouvert pendant 1heure le mardi d'avant, mais bon cela n'a pas du être bien efficace^^).

et maintenant nous sommes entré ce dimanche 23 octobre pour préparer la maison en vu du ponçage et de la première couche de peinture (que nous faisons nous même) prévu dans la semaine. Et nous constatons les désordres suivants :








Globalement, ce sont les seuls grosses "colonies" que nous avons constatés. La première se trouve dans le cellier, attenant au garage. nous avons néanmoins d'autres petites traces (une ou deux taches) à certains endroits mais toujours au pied de la chape. 
Le placo est globalement sec et l'air nettement moins humide que mercredi, pour sur.

Voilà, c'est pour avoir des avis avant que nous prenions contact avec tout le monde dés demain" (dont je sais que certain nous diront que tout va bien).


Pour infos, nous sommes en maitrise d'œuvre. Le ravalement a été fait la même semaine que l'isolation : (pas eu le choix pour éviter tout retard, nous avions déjà perdu 1 mois en raison des dispo du ravaleur, et de toute façon, le plaquiste refusait de poser la laine de verre si le ravalement n'était pas fait (cela fait plaisir un tel professionnalisme^^)).
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cloison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pas de quoi fouetter un chat, nettoyez cela à la javelle et bien aéré
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pas de quoi fouetter un chat, nettoyez cela à la javelle et bien aéré


ça marche, merci pour votre réponse ;)
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Ça me semble plutôt une remontée par capillarité de l'eau de la chape dans le placo et donc je pense qu'ouvrir les fenêtres n'aurait rien changé.
Pour protéger le placo il aurait fallu mettre un film polyester qui part de dessous le rail et remonte le long du placo jusqu'à sol fini plus quelques cm.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
En regardant de plus prêt, j'ai constaté qu'un film ressort (je me souviens que le plaquiste avait mis un film sous les armatures, à moins que celui-ci est été ajouté avec la chape isolante).

néanmoins, ce film ne dépasse pas suffisamment par endroit.


Pour le conducteur de travaux, ces taches proviendraient des projections d'eau lors du coulage de la chape. Ces moisissures semblent pousser prêt des zones où les coulages ont commencé dans les pièces. 
De plus, les moisissures commencent toujours au dessus de la protection périphérique. Pour lui rien de dramatique pour ce qui est visible, à surveiller. 
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, souvent on coule la chape et on ferme a clés en sortant vu que la chape anhydrite contient beaucoup d' eau le manque de ventilation peu entrainer des moisissures mais la c' est très minime....ventilez au maximum
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 14h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de cloison choisir ?
Quel type de cloison choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir