Bonjour,

L'installation de mon tableau secondaire à été faite en fils souple 6mm2.
J'ai été un peu surpris par le câble choisi par l'électricien mais cela n'est effectivement pas interdit par la norme.

Je voulais savoir si je pouvais étamer le câble pour son installation dans le tableau ou si le sertissage est obligatoire ou conseillé. Je n'ai rien trouvé sur ce point.

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A quoi est raccordé ce 6² ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Bonjour,

Il est raccordé à la sortie d'un disjoncteur à visser + barrette terre à visser côté tableau principale et à l'entrée d'un interrupteur différentiel à visser + barrette terre côté tableau secondaire.

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais à visser comment ?
Avec des bornes à cages ?
Si c'est le cas (et en général c'est le casà) inutile de mettre des embouts ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Pardon, oui c'est bien à cage dans le disjoncteur et l'interrupteur différentiel. Mais pas sur les barrettes de terre qui sont juste à visser type dominos.
Donc pour vous pas besoin d'embout ou d'étamer dans les bornes à cage ?
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non car le serrage ne se fait pas directement sur la vis et est bien réparti de manière homogène dans toute la borne.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Super merci pour vos conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Val De Marne
Si j'ai bien compris, les bornes à cages sont uniquement pour les disjoncteurs. La terre étant via un système à vis sans cage. À votre place je sertirais un embout de câblage pour la terre afin de protéger la connexion et que vous n'ayez pas une rupture du conducteur de terre un jour.
Messages : Env. 200
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Essonne
Oui c'est exactement ça. Je vais reprendre le câble de terre qui est sur un bornier à vis avec un embout.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects