Bonjour,

L'installation de mon tableau secondaire à été faite en fils souple 6mm2.
J'ai été un peu surpris par le câble choisi par l'électricien mais cela n'est effectivement pas interdit par la norme.

Je voulais savoir si je pouvais étamer le câble pour son installation dans le tableau ou si le sertissage est obligatoire ou conseillé. Je n'ai rien trouvé sur ce point.

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A quoi est raccordé ce 6² ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Bonjour,

Il est raccordé à la sortie d'un disjoncteur à visser + barrette terre à visser côté tableau principale et à l'entrée d'un interrupteur différentiel à visser + barrette terre côté tableau secondaire.

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais à visser comment ?
Avec des bornes à cages ?
Si c'est le cas (et en général c'est le casà) inutile de mettre des embouts ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Pardon, oui c'est bien à cage dans le disjoncteur et l'interrupteur différentiel. Mais pas sur les barrettes de terre qui sont juste à visser type dominos.
Donc pour vous pas besoin d'embout ou d'étamer dans les bornes à cage ?
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non car le serrage ne se fait pas directement sur la vis et est bien réparti de manière homogène dans toute la borne.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Super merci pour vos conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Rhone
Si j'ai bien compris, les bornes à cages sont uniquement pour les disjoncteurs. La terre étant via un système à vis sans cage. À votre place je sertirais un embout de câblage pour la terre afin de protéger la connexion et que vous n'ayez pas une rupture du conducteur de terre un jour.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Essonne
Oui c'est exactement ça. Je vais reprendre le câble de terre qui est sur un bornier à vis avec un embout.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 17h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir