Retour
Menu utilisateur
Menu

Questions installation électrique (avis sur coffret de protection / contrefaçon) Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 228 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Loiret
Bonsoir à toutes et à tous,

Nous allons poser un système photovoltaïque sur le toit de notre maison. 

Nous avons quelques questions sur l'installation électrique générale, et aussi sur la non contrefaçon des disjoncteurs.

Concernant la présentation de l'installation électrique générale :
  • Les panneaux auront des micro onduleurs.
  • Il y aura deux "branches" de micro onduleurs.
  • La somme des puissances maxi par branche des micro onduleurs sera de 2,95kW (soit 5,9 kW pour le système complet).
  • La liaison entre les micro onduleurs et le coffret de protection AC sera réalisé avec un câble 3G6 U1000R2V par branche.
  • Le coffret de protection AC sera composé de :
  •                * 1 interrupteur différentiel 40A qui va "peigner" les 3 disjoncteur suivants:
                   * 2 disjoncteurs de 20A (qui seront connectés à 2 relais de découplage via des fils de 6mm²)
                   * 1 disjoncteur de 2A (pour alimenter le système de supervision)

  • La liaison entre le coffret de protection AC et le TGBT (ils seront collés l'un à l'autre) sera réalisée avec un câble 3G6 U1000R2V.
  •                * Dans le TGBT, le 3G6 sera connecté à un disjoncteur de 40A.
                   * Ce disjoncteur de 40A sera lui connecté aux borniers phase / neutre du TGBT.

    => Ca c'est assez clair dans notre tête, mais si vous avez des remarques sur cette partie, nous sommes preneurs


    Nous avons lu quelques pages du sujet "Matériel électrique et contrefaçon" de ce forum et avons compris que 123elec a de bon avis. Nous sommes donc passé par eux pour l'inter diff + disjoncteurs.
    Seulement nous avons remarqué que seul le disjoncteur de 2A porte l'inscription XP, alors que l'inter diff et les disjoncteurs sont aussi de la gamme XP ; est ce normal ? (nous n'avons pas envie de faire cramer la baraque...)
    A droite, il s'agit du disjoncteur de 40A qui sera dans le TGBT.

    Qu'en pensez vous ? Ya t il un possible soucis de contrefaçon ?


    Nous avions aussi une question sur les fils 6mm² qui vont relier les disjoncteurs au relai de découplage :
    • Faut il obligatoirement utiliser des fils 6mm² vendu comme fils de 6mm² ?
    • Ou bien est il possible d'utiliser une chute de 3G6, que je viendrais ouvrir pour récupérer un fil ? (en gros, est ce que les 3 fils de 6mm² dans le 3G6 sont équivalents à des fils de 6mm² dispo chez le distributeur ?
    (c'est possiblement une question con, mais on se la pose )


    Merci pour vos retours et bonne soirée
    Messages : Env. 30
    Dept : Loiret
    Ancienneté : + de 2 ans
     
    message
    Sinon, passe par un pro...

    Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

    C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
     
    Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
    Bonjour, 3g6mm2 avec un 40A c'est interdit. Max 32A.

    Ensuite moi perso je ferais 2 lignes de 2,5mm2 (4mm2 si vous voulez et avez le budjet) protégés chaqu'une par un 16A (ps: vous pouvez garder les 20A à la place des 16A vus que vous les avez déjà )

    Éventuellement du coffret AC jusqu'au tableau en 6mm2 avec un 32A.

    A quoi sert le 2A?

    Par contre c'est raccordé sur votre tableau existant? Car la maison + 6kw de panneaux ça commence à faire, 16mm2 obligatoire pour les liaisons interne dans votre tableau. Mais de toute façon c'est un professionnel qui fait le travail, Non?

    Ps2: attention à la terre, 6mm2 minimum de mémoire.
    Picto recompense Membre super utile
    Messages : Env. 2000
    De : Lautenbach (68)
    Ancienneté : + de 13 ans
     
    Env. 30 message Loiret
    Merci HUMI et Sacavin pour vos retours

    Maintenant, j'ai bien compris qu'il est interdit de raccorder un 3G6mm² sur un disjoncteur de 40A.
    Je vais donc raccorder :
    • l'interrupteur différentiel 40A (situé dans mon coffret de protection AC) au disjoncteur 40A (situé dans mon TGBT) via deux fils de 16mm² (phase / neutre)
    • le disjoncteur 40A (situé dans mon TGBT) aux borniers de mon TGBT via deux fils de 16mm² (phase / neutre)
    • Je vois que le prix est de 2.68€ le mètre de 16mm² h07vr (à la coupe) chez Leroy, et j'ai besoin de moins de deux mètres (donc 11€)

    Sacavin, merci pour vos remarques :
    • Le disjoncteur de 2A va servir à protéger la passerelle de supervision 
    • Le fil de terre sera bien en 6mm² depuis la structure de pose jusqu'au coffret AC (inclus dans le 3G6), puis un fil simple en 6mm² depuis le coffret AC jusqu'au TGBT.
    • Pour les deux lignes depuis vers les panneaux vers le coffret AC, j'ai choisi du 3G6mm² car j'ai un peu de longueur entre la guirlande qui relie les micro onduleurs et le coffret AC ; environ 20mètres. Aussi, si besoin, je pourrais augmenter le nombre de panneau par branche ; la puissance max par branche après ajout de micro onduleur serait de 3,54kW. La distance et la possible évolution dans le futur m'ont fait partir vers le choix du 3G6mm².
    • Je suis en auto installation. Le CONSUEL passera pour valider mon installation.

    HUMI, désolé, je n'ai pas bien compris votre dernier message (je vais donc possiblement répondre à côté) :
    Citation: Effectivement selon la configuration il faudra étudier l'intensité maximale sur certaines liaisons en supposant une injection maximale sur l'abonnement + production solaire maximale et vérifier que ça passe.

    Les peignes sont normalisés à  60A par exemple donc selon le système prévu il faudra voir tout ça.

    L'injection maximale sur le réseau ENEDIS sera de 5,9 kW (sachant qu'ENEDIS impose de ne pas dépasser 6kW).
    La production solaire instantanée max sera aussi de 5,9kW, donc 25.7A.

    Merci encore pour vos conseils et remarques 
    Messages : Env. 30
    Dept : Loiret
    Ancienneté : + de 2 ans
     
    Env. 30 message Loiret
    Timon45 a écrit:Je vais donc raccorder :
  • l'interrupteur différentiel 40A (situé dans mon coffret de protection AC) au disjoncteur 40A (situé dans mon TGBT) via deux fils de 16mm² (phase / neutre)
  • le disjoncteur 40A (situé dans mon TGBT) aux borniers de mon TGBT via deux fils de 16mm² (phase / neutre)
  • Je vois que le prix est de 2.68€ le mètre de 16mm² h07vr (à la coupe) chez Leroy, et j'ai besoin de moins de deux mètres (donc 11€)

  • En fait, je vais plutôt faire ce raccordement en 10mm².
    Messages : Env. 30
    Dept : Loiret
    Ancienneté : + de 2 ans
     
    Env. 30 message Loiret
    Bonsoir et bonne année,

    Le projet avance bien, j'ai reçu quelques bouts de ma commande

    Le coffret AC est terminé !
    Il ne me reste plus qu'à câbler le disjoncteur (du TGBT) aux borniers (du TGBT), ce que je ferais en dernier.
    Et tirer les deux 3G6 (ce que je ferais après avoir installé les panneaux sur le toit).

    Voici un petit schéma de l'installation (je suis preneur de remarques si vous en avez) :
    Etant donné que le schéma ne ressort pas net, le PDF est consultable ici :https://we.tl/t-95qplKzuzw




    Et en vrai :


    Bonne soirée
    Messages : Env. 30
    Dept : Loiret
    Ancienneté : + de 2 ans
    En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 15h20
    Ce sujet vous a-t-il aidé ?
    0
    0

    Picto forum C'est intéressant aussi !

    Devis travaux électriquesArtisan
    Devis travaux électriques
    Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
    Comment choisir ses disjoncteurs ?
    Comment choisir ses disjoncteurs ?
    Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
    Photos installations électriques
    Photos installations électriques
    Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
    16 idées d'éclairages indirects
    16 idées d'éclairages indirects
    L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

    Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

    1
    personne
    surveille ce sujet
    Voir