Retour
Menu utilisateur
Menu

Programmation moteur CAME BX74

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 94 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonsoir,

J'ai installé il y a quelques années ce moteur CAME BX74 pour portail coulissant. Je souhaiterais qu'il se referme automatiquement lorsque j'ouvre le portail partiellement. Sur quelles positions dois-je placer les scwich sur la carte électronique ?

Cette fonction est importante, car aujourd'hui si je ne presse pas à nouveau sur la télécommande, le portail reste ouvert.

En espérant une réponse, avec mes remerciements

Bien cordialement

Claude 748
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour,

Tout est sur la notice qui est facilement trouvable

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, merci pour votre réponse très pertinente. J'ai naturellement consulté la notice avant de poster sur ce forum, et n'ai pas trouvé la réponse à cette question. Il y a effectivement un règlage possible mais lorsqu'il va sur le fin de course. A moins que je sois passé à côté de ce détail. En espérant obtenir l'info en question, encore merci pour votre aide précieuse. Bien cordialement Claude748
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour,

Quand je cherche une info sur une notice en PDF, j'utilise des mots clé plutôt que tout lire

Par exemple sur ce lien : https://www.labelhabitation.com/media/notices_pdf/came-bx74-78-notice.pdf

tu recherche le mot automatique (il y en a 13 occurrences), tu auras toutes les infos concernant ce mode

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Rebonjour, merci pour votre aide, cela donne une réponse par déduction, ''9 OFF - Stop total - Cette fonction arrête le portail et par conséquent élimine éventuellement la fermeture automatique ; pour
déclencher de nouveau le mouvement il faut utiliser les touches de commande ou l'émetteur. Insérez le dispositif de sécurité
sur [1-2] ; si vous ne l'utilisez pas, sélectionnez le dip sur ON'' , J'en déduit qu'il faut mettre le dip 9 sur ON , juste ? C'est pas très clair leur explication ! Dans l'attente de votre point de vue, avec mes remerciements, Bien cordialement, Claude748
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
DIP-SWITCH 10

Citation: 1 ON - Fermeture automatique - Le temporisateur de la fermeture automatique se met en marche en fin de course en ouverture.
La durée préétablie est réglable, toutefois elle est conditionnée par l’intervention éventuelle des dispositifs de sécurité et
ne fonctionne pas après un « stop » total de sécurité ou en cas de panne d’électricité.



Citation: 7 - Trimmer A.C.: réglage durée de fermeture automatique
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Sauf erreur, comme je le précisais cette fermeture automatique intervient en fin de course, et non pas si je stop le portail entre ouvert par exemple; Cwitch 10, 1 on est la programmation que j'ai actuellement, auriez vous une autre piste ? encore une fois merci pour votre aide, Bien cordialement, Claude748
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonsoir, J'ai enfin trouvé la réponse en faisant des tests dip après dip. Il falait mettre le dip 2 de Switch 10 sur off. Du coup lorsque l'on ouvre, et que je l'arrête entre-ouvert, il se referme immédiatement. Par contre la temporisation d'influe pas. Ceci n'est pas sauf erreur indiqué dans la notice ! Bien cordialement, Claude 748
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 17h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir