Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide au branchement d'un finder 95.05 à un capteur de contact magnétique Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 121 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour,

Je voudrais mettre un capteur de contact magnétique à ma porte , le problème que je rencontre et que sans le branchement du finder 95.05 ma sirène fonctionne constamment même si l'aimant et en face du capteur. On m'a dit qu'il faillait un finder 95.05, mais je suis incapable de trouver le bon branchement.
Pourriez-vous m'aider SVP ,

Voici le matériel que je dispose
finder 95.05 (il y a une sorte relais 12V sur le finder)
Alimentation régulée 12 Vcc - 2 A - AL12/2DIN
Capteur de contact magnétique filaire
Une sirène

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Une photographie de ce finder 95.05,
nous donnerais un coup de main,
pour voir le branchement que vous avez effectué.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour ,

merci pour ta réponse voici quelques photos :

image01
image02
image03
image04

Au niveau branchement j'ai tester ceci alimentation sur la borne "21 COM 11" la sirène sur la borne "24 NO 14" et mon contacteur de porte sur la borne "A2 coil A1"

Bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Re bonjour.

Et le schémas du capteur de contact magnétique filaire?

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Rebonjour,

voici l'image de mon capteur il y a que deux files : image
l'image de la notice : image

encore merci de prendre le temps de répondre.
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Bon nous savons que la bobine fonctionne en 12 V.

Combien de fils à le capteur?

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Avez-vous une référence sur ce contact?

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour
Sur votre doc du contact il est noté que des charges résistives, la bobine de votre relais est inductive. cela parait incompatible.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
karl62 a écrit:Bonjour ,

merci pour ta réponse voici quelques photos :



Au niveau branchement j'ai tester ceci alimentation sur la borne "21 COM 11" la sirène sur la borne "24 NO 14" et mon contacteur de porte sur la borne "A2 coil A1"

Bonne journée

l'alimentation va sur 11 ou 21 (qui est le COM mun) et elle 'sortira' respectivement en 14 et 24 (pour le normalement ouvert NO) ou en 12 et 22 (pour le normalement fermé NC) ç voir par rapport au fonctionnement du capteur.
Avez-vous traduit la doc du capteur? il est question de 2 capteurs en parallèle.
comment l'alimentez-vous?
j'ai l'impression que c'est un capteur dédié à une alarme avec connexion spécifique, résistance de terminaison...
steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
siegfrid a écrit:Bonjour.

Bon nous savons que la bobine fonctionne en 12 V.

Combien de fils à le capteur?

Cordialement.

Siegfrid.


Bonjour ,
Il y a que deux files sur le capteur et il y a aucune informations sauf un qrcode qui ramène au site constructeur 
Voici les infos du sachet 


Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Re bonjour ,

j'ai résolu le problème voici le branchement

Le + sirène sur NO14
Le - sirène sur COIL A1
1 câble + du transfo vers NO14
1 câble + du transfo vers le capteur aimant
1 câble - du transfo vers le A2 COIL
1 câble du capteur aimant sur le A1 COIL

merci pour vos réponses
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
karl62 a écrit:Re bonjour ,

j'ai résolu le problème voici le branchement


Le - sirène sur COIL14





merci pour vos réponses

Bonjour,
Vous avez 8 bornes sur votre contacteur
2 pour alimenter la bobine
une A1
une A2
6 pour 2 contacts différents
11 le commun pour 12 et 14
12 Normalement fermé
14 normalement ouvert

21 le commun pour 22 et 24
22 Normalement fermé
24 normalement ouvert

coil14 n'existe pas, ne serait-ce pas ce que vous appelez coil A2?
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
stephdespieds a écrit:
karl62 a écrit:Re bonjour ,

j'ai résolu le problème voici le branchement


Le - sirène sur COIL14





merci pour vos réponses

Bonjour,
Vous avez 8 bornes sur votre contacteur
2 pour alimenter la bobine
une A1
une A2
6 pour 2 contacts différents
11 le commun pour 12 et 14
12 Normalement fermé
14 normalement ouvert

21 le commun pour 22 et 24
22 Normalement fermé
24 normalement ouvert

coil14 n'existe pas, ne serait-ce pas ce que vous appelez coil A2?
Steph


Effectivement petite erreur d'écriture  de ma part le - de la sirène est sur le coil A1 et non 14 ; merci pour la remarque
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Pour résumé, vous avez branchez le + de l'alimentation à la sirène puis de la sirène vous aller alimenter la bobine et ensuite vous retournez au moins de l'alimentation.
à cela vous avez ajouter, en parallèle à la sirène, le contact de porte qui lorsqu'il se ferme coupe la sirène et alimente donc toujours la bobine.
La bobine et la sirène sont en séries et le contact vient court-circuiter la sirène.
ça fonctionne, c'est pas le mieux, c'est pas économe. Pas besoin de support ni de relais: vous auriez pu partir de l'alimentation +, aller au contact, du contact aller à la sirène + et de la sirène - retourner à l'alimentation -.
L'avantage votre contact tiendra sans doute plus longtemps il n'encaisse pas de courant d'appel de self, pour rappel il n'est fait que pour des charges résistives.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Pour résumé, vous avez branchez le + de l'alimentation à la sirène puis de la sirène vous aller alimenter la bobine et ensuite vous retournez au moins de l'alimentation.
à cela vous avez ajouter, en parallèle à la sirène, le contact de porte qui lorsqu'il se ferme coupe la sirène et alimente donc toujours la bobine.
La bobine et la sirène sont en séries et le contact vient court-circuiter la sirène.
ça fonctionne, c'est pas le mieux, c'est pas économe. Pas besoin de support ni de relais: vous auriez pu partir de l'alimentation +, aller au contact, du contact aller à la sirène + et de la sirène - retourner à l'alimentation -.
L'avantage votre contact tiendra sans doute plus longtemps il n'encaisse pas de courant d'appel de self, pour rappel il n'est fait que pour des charges résistives.
Steph

Bonjour ,
Merci pour ton retour , le montage que tu m'indiques je l'avais tester mais comme indiqué dans mon message initiale la Siren  fonctionne en continue même avec l'aimant devant de capteur. La chose que j'ai remarqué la puissance sonore differe quand tu passe par le finder et quand tu la branche en direct sinon j'avais penser à un contacteur de fin de course à roulette  comme sa pas besoin de finder 
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis avant-hier à 12h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir