Retour
Menu utilisateur
Menu

Infiltration d'eau coin inférieur menuiserie

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 187 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Nous aimerions avoir votre avis sur le sujet,

Nous venons de terminer la partie câblage electrique, réseau et gainable + double flux et allons amorcer l'étape fixation placo, puis pose fourrure + ldv + placo des murs périphérique.

La remise des clefs hors d'eau hors d'air a été faite durant les beaux jours, et nous arrivons en temps de pluie ce qui nous permet de constater ce défaut d'étanchéité au niveau des coins inférieur de quelque fenêtres.














Que nous conseillons vous de faire ? 

Le constructeur à mis la clef sous la porte entre temps

Nous allons démarrer le placo du plafond mais ensuite nous serons bloqué tant que nous aurons pas vérifié ce point.

PS : le crépis est fait à l'éxtérieur, uniquement ces points sont "humide"
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, c'est un problème d'infiltration d'eau au niveau de l'appui de fenêtre. Il faut régler ce problème avant d'aller plus loin.


Je vous conseille également de faire l'isolation des murs périphérique avant la pose du plafond.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Merci beaucoup pour vos conseils, les murs périphériques seront fait en système optima.

Nous pensions qu'il fallait plaquer d'abord le plafond afin de pouvoir ensuite fixer les lisses sur le placo pris derrière les cornières/fourrure et avoir le placo plafond sur l'intégralité de la surface

Pour l'infiltration, ce sont des appuis poreux de type travertin, pensez vous que cela viens de cela ? Ou bien cela viendrai vraiment de la pose en elle même ? Je peux faire des photos de l'extérieur concernant les appuis

Merci beaucoup
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Il faut des photos de l'extérieur, clairement.
Pensez aussi à ne pas trop tarder à faire retirer les films de protection des menuiseries, surtout à l'extérieur, car une fois cuits par le soleil ça sera un cauchemar à enlever. Une fois les ravalements finis, peinture etc.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Merci !

Effectivement nous n'avions pas pensé à ce détail, on les avaient laissé pour ne pas les abîmer durant les travaux, on les retirera ce soir après le travail, et faire quelque photos de l'extérieur s'il n'y a encore assez de lumière...
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ci vous voulez faire le plafond en 1er arrêter le placo du plafond à une distance du mur qui correspond à l'épaisseur de l'isolant moins environ 1cm , vous aurez juste assez pour viser vos lisses clips, et vous pourrez faire monter l'isolant un peu plus haut que le plafond. ( À contrôler les taper d'isolation de vos fenêtres avant )
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
plaquisteheureux a écrit:Ci vous voulez faire le plafond en 1er arrêter le placo du plafond à une distance du mur qui correspond à l'épaisseur de l'isolant moins environ 1cm , vous aurez juste assez pour viser vos lisses clips, et vous pourrez faire monter l'isolant un peu plus haut que le plafond. ( À contrôler les taper d'isolation de vos fenêtres avant )

Merci beaucoup !

Oui c’est ce que nous avions projet de faire, mais c’est vrai que c’est peut être plus pratique de faire les murs périphérique et ensuite faire épouser le plafond aux murs périphérique.

Si on fait les murs périphérique en premier ça veut dire que je devrions fixer les lisses directement sur les cornières/fourrures ?

Nous avons des tapes de 120

En matos nous avons donc prévu des laines gr32 en 100 de 2m7 par 1,2
Des appuis optima 2 100 et des fourrures 3m
Et bien sûr du Placo, en 3x 1,2m

Pour les photos extérieur des appuis je pourrai les faire demain

En tout cas merci beaucoup pour vos conseils, c’est bon à prendre 
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

Ci-dessous les photos que j’ai pu prendre













Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Ouais, un appui plat et des craintes sur les raccords enduit et appui et menuiserie (profil d'arrêt, joint pompe). De plus l'appui ne déborde pas sur les côtés de la baie, sous les jambages qui ne reposent donc pas sur celui-ci.
Et j'ai aussi une crainte à voir l'appui que niveau rejingot on n'a pas de relevé suffisant (s'il y en a un).
Si la réception est faite depuis quelques temps il faut passer ça vite dans la garantie de parfait achèvement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Merci pour vos retours, oui la réception a été faire depuis mai, il faut donc refaire les appuis fenêtre ?

Effectivement ils ne débordent pas sur les côtés, je n'avais pas fait attention à ces détails.

La garantie de parfait achèvement c'est la même où c'est différent de l'assurance dommage ouvrage ?

De mémoire le DO c’est l’assurance en cours de travaux et la garantie de parfait achèvement c’est pour faire reprendre jusqu’à un an après la réception

A savoir que le constructeur a mis la clef sous la porte, donc ça change peut être nos possibilités.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J'ai rajouté des photos lors de nos passages au chantier

On peut voir les rejingots qui me semblaient etre bon







Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonsoir,
Le travertin n'est pas un matériau indiqué car poreux, surtout dans une aussi faible épaisseur.
Sans doute à l'origine de vos infiltrations.
Pour prévenir les désordres, certains maçons posent une bande d'arase sous l'appui. Personnellement je n'aime pas trop cette solution mais elle se pratique.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Nous allons voir si le fait de traiter l'imperméabilité du travertin corrige ce désordre dans un premier temps et ensuite envoyer de l'eau avec un tuyau pour vérifier si cela change quelque chose
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 02h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir