Bonjour à toutes et tous.

Voilà, nous avons fait construire en 2016 notre garage en ossature bois avec toit-terrasse et acrotères recouverts de couvertines en aluminium.

Notre constructeur ossature bois avait fait des couvertines classiques, pliées simplement en "U" pour recouvrir les acrotères mais ces pliures étaient faite relativement proches des murs, faisant que la pluie et les salissures qui vont avec, sans gouttes d'eau, allaient noircir-verdir la façade. Comme ceci.

Nous lui avons donc, nous et notre façadier, demandé qu'il fasse une pliure supplémentaire sur la partie extérieure, côté façade afin de créer une goutte d'eau et éloigner les coulures futures de la façade.
Il a malheureusement fait quelque chose de simple et de petit qui, au final, n'éloigne pas l'eau de ruissellement et fait de grosses coulures sur notre façade. Comme ceci.

Et les coulures sont également importantes à l'endroit où ses couvertines, qui ne sont pas d'un tenant (garage de 5mx5m) car "cela n'existe pas aussi long" selon lui, se rejoignent et où un capuchon, qui n'a pas de goutte d'eau, recouvre la jointure.

Je nettoie donc ma façade à ces endroits tous les débuts de printemps.
Un amis couvreur m'a dit que les couvertines existent bien de plusieurs longueurs (donc il n'y aurait pas eu besoin de ces capuchons) et surtout il existe visiblement des couvertines qui sont faite en rectangle et qui éloignent vraiment les coulures. Comme ceci.

J'ai demandé à mon constructeur de venir améliorer ses couvertines car je ne veux pas avoir à nettoyer mes façades tous les printemps mais il ne veut rien savoir.

Mes questions sont donc les suivantes :
- A-t'il raison ?
- A-t'il respecté le DTU ?
- Suis-je en droit de lui demander de venir améliorer ou carrément changer ses couvertines.

Merci d'avance pour vos réponses.

Cordialement.

Phariseer
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Les couvertines ont TOUJOURS TOUJOURS TOUJOURS un pli de la tôle remontant vers l'intérieur de la couvertine pour former une goutte d'eau et éloigner le bord du relevé d'acrotère. Ou mixte avec un pli un peu comme sur votre vue... mais sans rien...
On vous a fait un capotage non conforme.
Par contre je ne retrouve que des textes vieux de 2004 ou 2005, et de mémoire ça a changé avec les normes européennes... faut que je remette la main dessus
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour Pengo.

Merci pour votre réponse.
Le capotage me semble en effet non conforme mais j'aimerai avoir plus de billes pour les "mettre dans les dents" de mon constructeur et qu'il soit mis devant l'évidence que ces couvertines sont à refaire.

Si vous pouviez en effet remettre la main sur les nouvelles normes, ce serait top, et vraiment très très utile.

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Alors... auparavant il s'agissait du DTU 43.1, maintenant à prendre en compte :
- la norme NF P 84-204 qui remplace le DTU 43.1 (étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées)
- la norme NF P 34-211 qui remplace le DTU 40.41 (couvertures métalliques en feuilles et longues feuilles de zinc), pas directement intéressante pour vous (couvertine alu) mais toujours bonne à connaître,
Et pour une bonne conception et un bon dimensionnement de la couvertine, ainsi que de sa bonne tenue :
- NF EN 1990 - Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures. AFNOR. Mars 2003.
- NF EN 1991-1-4 - Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent. AFNOR.
Novembre 2005.
- NF EN 1991-1-4/NA - Annexe Nationale à la NF EN 1991-1-4. AFNOR. Mars 2008.
- NF EN 1991-1-3 - Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige.
AFNOR. Avril 2004.
- NF EN 1991-1-3/NA - Annexe Nationale à la NF EN 1991-1-3 : 2004. AFNOR. Mai 2007.
- NF EN 1993-1-5 - Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : plaques planes. AFNOR. Mars 2007.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
Attention à rester non-sachant : si vous citez les normes, ne le faites pas par écrit, uniquement à l'oral.
S'il trouve que ses capotages sont conformes, à lui de le prouver et de vous citer les normes.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Ah oui oui oui oui totalement d'accord avec @Woofy
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Haute Vienne
Merci pour vos message @Pengo archi et @Woofy.
Toutes ces normes sont un peu obscures pour moi. Si je cherche sur le net, je peux vraiment trouver les textes et les exploiter ou pas (documentation payante ?).

Que me conseillez-vous de faire ?
Lui renvoyer la balle en lui demandant de me sortir les textes qui prouvent qu'il a bien fait son travail ou lui dire que pour moi ce n'est pas bon, sans citer de norme, donc, (sous peine qu'il me redise "ben si c'est bon, je vous l'ai dit") ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Ça va être compliqué et ça va dépendre de jusqu'où vous voulez aller.

Vous pouvez le mettre en demeure de reprendre et mettre en conformité (en recommandé avec AR). Mais si j'étais lui, je ferais le mort et ne répondrait pas.
Dans ce cas la seule option qu'il reste c'est la case judiciaire : expertise (à vos frais), procès, ...
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 09h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir