Configuration PAC Daikin Bizone

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,
j'ai acheté une maison avec une PAC Daikin Bizone qui fonctionne mais que je n'arrive pas à piloter.
L'entreprise qui a installé le système a cessé son activité donc je ne peux pas les contacter.
Je n'y connais absolument rien et, même si j'ai déjà épluché les guides d'installation et d'utilisation, je n'arrive pas à progresser donc je viens chercher de l'aide auprès de la communauté 

Je vais rapidement décrire l'installation et exposer mes questions.

PAC Daikin Altherma EHVH08S23DA6V
Ballon : consigne à 50°C fonctionne parfaitement.
Zone principale : chauffage au sol - j'ai les réglages suivants : consigne 35° - loi d'eau (ordonnées/abscisses) 50 25 / -10 15
Zone secondaire : convecteurs - j'ai les réglages suivants : consigne 45° - loi d'eau (ordonnées/abscisses) 50 35 / -10 15

Après la PAC, j'ai un Ballon-tampon de Thermador 25L.

Après le ballon-tampon, j'ai le Kit bi-zone Wattmix BZKA7V3, avec les composants suivants :
1 Sonde extérieure RF et son récepteur qui semblent fonctionnels
2 Thermostats RF qui n'ont aucun effet sur la température des 2 zones
1 Récepteur RF qui n'est pas branché du tout (!?)
1 Climatic Control qui semble fonctionner (il affiche bien les températures de départ et extérieures)
Par exemple maintenant j'ai 8°C extérieur / 28°C au départ

Je me pose plusieurs questions : 
1. Mon paramétrage PAC est-il correct ? 
Pour la zone principale, j'ai fixé 35° en consigne (je crois que c'est le bon terme?) sur la PAC et l'eau de départ chauffe jusqu'à 28°C seulement. 
Pour la consigne, j'ai paramétré d'appliquer la loi d'eau mais avec mes paramètres, mais la température de départ devrait plutôt monter à 32°C, non ? (simple calcul linéaire entre 50° pour -10° jusqu'à 25° pour 15°)

2. Comment fonctionne le bi-zone ?
Je déclare les 2 zones dans la PAC mais il n'y a qu'1 circuit chauffage qui sort/arrive à la PAC, donc je ne vois pas bien comment elle fait la distinction.
Je comprends que c'est le kit bi-zone qui fait la répartition entre les 2 circuits principal/secondaire mais comment communique-t-il avec la PAC ?
Ne faut-il pas configurer 1 seule zone dans la PAC et régler uniquement les 2 zones à partir du kit et des thermostats ?

3. Comment fonctionne le Kit bi-zone Wattmix BZKA7V3 et les thermostats ?
J'ai 2 thermostats (1 par zone) qui n'ont visiblement aucune incidence sur la température.
Le récepteur de la sonde extérieur fonctionne-t-il aussi pour les thermostats ?
Si je dois brancher le récepteur RF, où faut-il le raccorder ?

Voilà, j'ai essayé d'être concis, j'espère que ça reste clair.
Merci par avance à tous ceux qui pourront m'apporter leur aide pour régler au mieux ma chaudière avant l'hiver.

Benjamin
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Haute Savoie
Faute de réponse, je me permets de remonter le message en espérant que certains pourront m'aider.
Merci d'avance/
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 700 message Nord
Bonjour,

Il me semble que le modèle EHVH n'est pas bizone. (Mais double service, c'est à dire + ECS, oui.)
C'est le EHVZ qui est bizone.
Mais le module BZKA devrait pouvoir remplacer cela. Cela explique que vous pouvez régler 2 zones sur la PAC. Mais je suppose donc que la PAC chauffe systématiquement à la température max (zone secondaire) et que le kit bizone ajouté de l'eau froide pour la partie plancher chauffant. En tout cas, c'est s'il y a une communication entre le module bizone et la PAC, donc un câble électrique.

Ce que vous appelez consigne, c'est la température max de la zone ? Je ne vois pas ce que c'est.

Quoiqu'il en soit, soit la PAC fonctionne uniquement en loi d'eau (mode TD) et seule la température extérieure a une influence sur la température de départ, soit la PAC est en mode thermostat (mode TAext) et celui-ci va donner des ordres de marche/arrêt, en respectant la loi d'eau. Une loi d'eau parfaitement réglée peut se suffire à elle-même, les thermostats permettront juste une programmation ou l'envoi d'un signal stop en cas d'apports solaires importants.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 03h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir