Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour,

Est-il normal/problématique qu'une VMC souffle son air directement dans le conduit de cheminée désaffecté où elle est installée ?


J'ai emménagé cette année dans une maison individuelle, maison assez ancienne (début ~1920s) qui a été rénovée par l'ancien propriétaire qui a fait lui-même les travaux entre 2014 et 2021.
La partie principale de l'habitation est sur deux niveaux avec une cuisine au rez-de-chaussée et une salle de bain au-dessus.

Dans la cuisine, il y a un coffrage au niveau de l'ancienne cheminée qui se trouvait là et c'est à cet endroit qu'est posée au sol la VMC simple flux. Il y a deux gaines : celle de la cuisine dont l'aspiration est à peine à 2m de la VMC, et celle de la salle de bain, au niveau au-dessus. Mais aucune gaine d'extraction, l'air est soufflé directement depuis le sol du conduit de cheminée dans lequel elle est posée.

J'aimerais savoir si cela est gênant, dangereux, conforme ? Si je dois y faire quelque chose ou pas ?

Si le but d'une VMC est de faire sortir l'air vicié de la maison, ça me semble très étrange/suspect comme choix d'avoir mis la vmc comme cela. Quand on cuit au gaz je partais du principe que la VMC sortait l'air de combustion hors de la maison alors que c'était juste soufflé dans le mur derrière l'évier concrètement. Mais peut-être que le conduit de cheminée crée une dépression qui aspire l'air vers le haut ? bref j'aimerais bien avoir des avis éclairés


Il s'agit d'une VMC simple flux avec variation du flux en fonction de l'humidité (modèle EQUATION dhu 2)

Voilà une photo sous un meuble de la cuisine : le fil est la VMC branchée à une prise standard



Derrière la plaque de placo, on est dans la cheminée (en brique) et la VMC est posée  au sol :



Il y a deux gaines : celle qui va à la cuisine au rdc , et celle qui va à la sdb au 1er étage, pile au dessus de la cuisine :
La grosse bouche est l'extraction et on sent bien l'air sortir

Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

Y a-t-il des entrées d'air (au-dessus des fenêtres des pièces sèches) ?

Y a-t-il une hotte de cuisine (autre que la bouche VMC dans la cuisine) ? Et cette hotte est à évac externe ou à recyclage ?

Si hotte à évac externe, par où arrive l'air neuf pour la hotte ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Non il n'y a pas d'entrées d'air au-dessus des fenêtres, ce sont toutes des menuiseries en bois comme ceci :



En revanche nous avons des endroits où de l'air frais rentre dans la maison (notamment sous la porte de la cave qui a un soupirail qui donne sur l'extérieur).. mais rien de plus "moderne" (c'est une maison très ancienne avec rénovation récente). Je ne  sais pas si ça suffit.
J'imagine que je pourrais savoir si la maison est en conformité en testant le taux de CO2 dans l'air avec un petit capteur ?

La hotte de cuisine est simplement à recyclage d'air (Bosch DHU645U)
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

hotte à recyclage, OK pas de problème.

Par contre pour le reste NON, l'air neuf doit renter dans chaque pièce sèche (particulièrement les chambres) sinon c'est certain que le CO2 la nuit va monter grave. Donc il faut une entrée d'air dans les pièces sèches comme avec toutes les VMC-SF.

L'entrée d'air peut-être (comme traditionnellement) sur le haut des dormants des fenêtres avec une entrée d'air conforme aux "normes". Mais aussi via un trou dans le mur et une grille de chaque côté. Et bien sûr avec des portes intérieures détalonnées d'au moins 1 cm.

PS) l'entrée d'air neuf sous la porte de la cave ... ça ne fait rentrer l'air neuf dans les chambres Crying

L'histoire de la cheminée (dont l'emplacement de la SF avec sortie d'air par le haut) ça devrait (au conditionnel, donc à vérifier) fonctionner.

PSS) en SF, l'air rentre par dépression mais toujours au plus facile (c'est physique). Donc pour une bonne ventilation SF il y a intérêt à virer les entrées d'air intempestives comme par exemple celle sous la porte de la cave
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 11h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir