Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme de débit sur le collecteur de l'étage

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 130 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Moselle
Bonjour,
J'essaie de régler les débits suivant les préconisations de l'étude mais voilà, à l'étage il m'est impossible d'atteindre les valeurs recommandées. 
C est une maison qui a 1an. J'ai un collecteur avec 5 circuits au rdc et 1 autre collecteur avec 7 circuits à l'étage.
En bas je dois régler chaque circuit sur 1l/min, ça ne pose pas de problème. Par contre à l'étage c est difficile d'obtenir les bons réglages. 
C'est un collecteur rehau compact. Je n'ai pas de problème de bulle d'air car si je ferme un ou deux circuits les débits augmentent.
Est-ce normal?
De quelle facon faut il regler les deux collecteurs?

Merci d'avance pour vos conseils. 
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour diamètre des tuyauteries départ retour ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Moselle
Alors j ai 24mm de diametre externe sur le depart et retour de chaque collecteur.
Sur l'étude il est recommandé du per 20x1.9 pour les 2 collecteurs (12.3mmCe/m pour le rdc et 14.9 pour celui de l'étage)
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Débit total de l'étude pour chaque collecteur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Moselle
302 l/h et 337 l/h
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour soit 3,7kw
Vu votre difficulté à régler tout ça, le départ de chaudière/ c'est quel diamètre ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,
Vous dites "c'est difficile d'atteindre la bonne valeur" mais quel est le problème : les valeurs fluctuent trop en fonction de chaque modification de réglage, donc vous êtes une fois trop haut, l'autre fois trop bas. Ou alors tous les débits sont systématiquement inférieurs à la valeur préconisée ?
Dans le premier cas, il faut procéder patiemment en refaisant les réglages en plusieurs fois pour s'approcher petit à petit de la valeur cible.
Dans le second cas, votre circulateur est peut-être un peu sous-dimensionné / usé et n'arrive pas à fournir le débit total nécessaire à l'installation ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Moselle
Alors je dirais que le diametre de départ est de 24.
Non si j arrive a avoir 1l/min pour une boucle les autres je n y arrive pas je suis en dessous. L installation a 1 an.
Ou trouve t on ce circulateur?
J ai une chaudiere murale frisquet.

Voilà les reglages que j ai essayé de faire
https://ibb.co/wWVww9c

De gauche à droite je devrais régler:
51l/h chambre 
51l/h chambre 
24l/h salle d'eau 
62l/h couloir
39l/h salle de bain
54l/h chambre 
56l/h chambre
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Il faudrait fermer le collecteur du bas et voir si ça permet d'atteindre les valeurs sur le collecteur du haut. Si oui, la puissance insuffisante du circulateur est confirmée.
Sur les chaudières murales, le circulateur est souvent intégré directement dans la chaudière. Il faut démonter le couvercle /capot. Si la vitesse est variable (soit avec un interrupteur 3 vitesses pour les circulateurs d'ancienne génération, soit avec un afficheur sur les modèles basse consommation récents), il y a peut-être d'abord un réglage à faire. Sinon, c'est le circulateur complet à remplacer par un modèle plus puissant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Moselle
Merci pour ces conseils, je vais faire le test demain. Je me demandais aussi si le circulateur n'était pas paramétré sur pression variable au lieu de pression constante.
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Moselle
En fermant le collecteur du bas, j'arrive à régler comme il faut. Il y a donc un souci au niveau du circulateur si je comprends bien?
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Manifestement, le débit au départ n'est pas suffisant. Il faut vérifier que toutes les vannes sont bien ouvertes de la chaudières aux nourrices.
Et également vérifier le réglage du circulateur (effectivement : pression constante pour les installations avec chauffage au sol).
Si ça ne fonctionne pas, le circulateur peut être en cause. Vous avez l'étude d'installation du chauffage ? Il faudrait vérifier avec la somme des débits, les pertes de charge totales et le diagramme de fonctionnement du circulateur que le débit total peut être atteint avec la perte de charge totale du circuit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Moselle
Voilà uniquement ce que j ai eu
https://ibb.co/17QJqzq
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
kstou2001 a écrit:Voilà uniquement ce que j ai eu
https://ibb.co/17QJqzq

Bonjour, 
Je suis étonné du faible débit dans ce tableau, on dirait que c'est pour du  Δ12. (voir images ci dessous)
Le plancher chauffant est généralement en  Δ5.
A part de tricher sur les débits, (un  Δ12 s'obtient avec des débits divisé par plus de 2 par rapport au  Δ5) et donc sur la taille des tubes, avez-vous des infos sur ce choix ? 



Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Moselle
Alors là franchement aucune idée. Désolé
Qu'entendez-vous par delta 12 ou 5?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Moselle
Je remet le document concernant les debits, il manquait un bout... des fois que...
https://ibb.co/gZ4VFZf
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Cela confirme mon impression, cette étude n'a pas été prévu pour avoir un écart de 5 entre l'entrée et le retour du plancher mais plutôt du 12.

Je ne sais pas si c'est pour économiser sur le diamètre (ou passer en prix dans l'étude) mais ce n'est pas un choix traditionnel.


par exemple : le 20 per pour alimenter chaque collecteur oui ça peut passer mais c'est limite en perte de charge par mètre. >15mmce par m (économie ???) C'est vraiment sur le fil du rasoir...

Je pense pas que la pompe de la chaudière soit en cause, essayez de la mettre à fond quand même, mais je pense que les diamètres sélectionnés l'ont été de manière trop juste (probablement le choix du grand delta T)

Je pense qu'avec des diamètres ne serait-ce d'une taille au dessus entre la chaudière et les collecteurs et ça sera déjà beaucoup plus facile à équilibrer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 10h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir