Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel type d'Interrupteur différentiel en tête de tableau ? Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 103 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

Je souhaite sécuriser une maison dont le tableau de répartition est en triphasé mais encore avec des fusibles et surtout sans protection différentielle.

Je vais donc insérer en tête de tableau un interrupteur tétrapolaire 30mA

Sur quel type dois-je partir :
- type AC
- Type A

Je sais que le type A est plus destiné aux appareils sensibles, mais je ne sais pas si c'est conseillé de le mettre en tête...

Merci

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Je ne comprend pas ce que vous entendez par ""sensible"
Il y a des appareils plus susceptibles que d'autre de faire fuir des composantes continues ou bien des fréquences élevées, c'est tout.
Certains pays proches voisins interdisent le AC , le minimum c'est A .
Ils ne sont pas plus bêtes que nous
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Un seul diff, donc de type A sans hésiter.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Oui, "sensible" n'est pas adapté. Je pensais aux équipements comme plaque de cuisson, machine à laver...

Je sais que je ne respecte par la NFC 15-100, mais je voulais insérer 1 seul inter diff en tête de tableau.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ok pour type A
Merci
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Un seul diff respecte la 16-600, donc c'est bon
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un type A c'est un type AC qui protège en plus de défauts de composantes continues qu'on trouve dans certains appareils type plaque induction, lave-linge...

Donc si on en met un seul en tête dans le cadre d'une mise en sécurité il doit être de type A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 20h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir