Bonjour à tous,

Je souhaite faire évoluer l'installation électrique d'éclairage de ma cuisine. Pour essayer d'être le plus clair possible, je vous présente le schéma actuel et le schéma cible :


Sur la première partie de la pièce, tout fonctionne (merci car vous m'aviez déjà aidé pour cette partie là il y a quelques mois). Pour la partie extérieur, j'ai rajouté un détecteur automatique de lumière / mouvement.

Mes questions portent sur la 2ème partie de la pièce. A ce jour, l'éclairage est commandé par deux interrupteurs "à bascule" fonctionnant en va-et-vient (numéros 2 et 3). Je souhaite :

- Supprimer le n°2 et reprendre le branchement sur le deuxième bouton (celui de droite) de l'interrupteur "télérupteur" portant le numéro 1.
- Supprimer le n°3 (double-interrupteur) puisque mon éclaire extérieur est désormais commandé par le détecteur de mouvement et le remplacer par un interrupteur simple "télérupteur" portant le n°4.

Pour cela, j'ai acheté un télérupteur encastrable Yokis MTR500E.



Puisque je remplace le système de va-et-vient par un télérupteur, j'imagine que je n'aurai plus besoin des 4 fils qui sont reliés à l'interrupteur n°2. Mon problème, c'est que je ne sais pas lesquels je dois conserver et comment les rebrancher sur l'interrupteur 1. Je ne suis pas non plus certain de comment je dois brancher le télérupteur.



De l'autre côté du circuit, j'imagine qu'en reliant ces deux fils entourés en rouge ci-dessous par un domino, je supprimerai l'interrupteur qui est à aujourd'hui relié à mon détecteur de mouvement (ce que je souhaite puisque je n'ai pas besoin de le couper manuellement). Il reste donc trois fils reliés à la partie gauche de l'interrupteur (2 marrons et 1 noir). Je pense que l'un des trois ne servira plus (il était utile pour le va-et-vient) et il m'en resterait donc deux à relier à l'interrupteur n°4.



Un grand merci par avance pour votre aide !
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je ne vois pas bien l'intérêt de mettre un télérupteur vu que vous aviez un va et vient opérationnel.
Il suffit de mettre en 1 un double bouton poussoir + va et vient et en 4 un va et vient

Mais pour répondre à vos questions :
1/ oui il faut relier ensemble noir et rouge pour votre détecteur

2/ Tous les fils serviront encore. Une navette jouera le rôle de phase et l'autre de retour poussoir.
en 1 :
- les 2 rouges et 1 des marrons en LA
- l'autre marron en 2A
en 4 :
- le marron phase et le violet Yokis en L
- le marron retour poussoir et le blanc Yokis en 2
- le noir relié au orange Yokis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Cher
Bonjour Carminas,

J'aime bien que les choses soient carrées et avoir une partie de la pièce avec des télérupteurs (donc des interrupteurs qui conservent toujours la même position) et une autre partie avec un va-et-vient (donc des interrupteurs qui peuvent être dans deux positions différentes) m'embêtait. C'est du détail, je vous l'accorde !

Merci pour votre réponse et le détail des branchements. J'ai deux questions supplémentaires :

- Vous me dites de brancher le marron retour en 2 sur l'interrupteur 4. Pour déterminer lequel des deux marrons est le retour, je dois faire un test de continuité avec mon multimètre ?

- Est-il possible de brancher le télérupteur sur l'interrupteur 1 plutôt que sur le 4 ? Et si oui, comment ? La raison est simple, j'aurai largement la place d'installer le télérupteur au niveau de l'interrupteur 1 (je supprime l'interrupteur 2 et le remplace par une commande plate de volet électrique) tandis que je risque d'être trop juste derrière l'interrupteur 4.

Merci !
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Oui par exemple
Ou au hasard, une chance sur deux, si cela ne fonctionne pas vous inversez

2/ Non pas possible, il vous faudrait amener phase/retour poussoir/retour lampe entre 1 et 4 et vous n'avez que 2 fils de dispo
Ou alors il faut repasser un fil entre les 2, avec les 2 navettes en place
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Cher
Merci Carminas, j'essaierai tout cela dès que je serai de retour chez moi et vous confirmerai que tout fonctionne bien.
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Cher
Bonsoir Carminas,

Branchements effectués, tout fonctionne parfaitement. Un grand merci à vous !
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 14h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir