Retour
Menu utilisateur
Menu

Coupure courant / Triphasé domestique Résolu

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour,


J'habite dans une maison raccordée en triphasé 15KW. 

Depuis peu j'ai des coupures générales du courant (disjoncteur/différentiel général de la maison) qui se produisent 1 à 4 fois par jour souvent quand peu d'appareils électriques sont en fonctionnement. En comparaison, nous avons passés un weekend prolongé de 3 jours avec une consommation plutôt élevée et répartie dans la maison, il n'y a eu aucune coupure.

1. Je peux faire sauter un par un les disjoncteurs divisionnaires puis attendre de voir si ça recoupe ce qui m'indiquerait qu'un appareil qui dysfonctionne (fuite du courant). Mais avec les frigo/congels c'est pas top.

2. (Celle qui me paraît plutôt probable à ce jour.) Il y a un déséquilibre entre les phases qui se produit et ça coupe. Je vais faire quelques test pour connaitre sur quelle phase tire les principaux appareils en fonctionnement.

Avez-vous une autre idée ? 

Sinon je ne comprends pas sur le compteur Linky les affichages :
Puissance max : 4400VA
Puissance P1 max : 2510 VA hier soir / identique ce matin
Puissance P2 max : 3000 VA hier soir / 310 VA ce matin
Puissance P3 max : 2110 VA hier soir / 270 VA ce matin

(Je précise que ce ne sont pas les puissances apparentes soutirée en instantanée mais j'imagine que ce sont des seuils, par phase ? Pourquoi sont-ils variables ? En testant ce matin, j'ai pu envoyé 3kW sur P3 sans que ça saute ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Qu'est ce qui coupe ?
- le Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- un différentiel en tête de rangée ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Le disjoncteur/différentiel "général" de la maison
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous etes sûr que cela vient d'une surcharge et pas d'un défaut d'isolement ?
Vous avez des interrupteurs différentiels 30mA dans votre tableau ?
Le disjoncteur EDF est sélectif ou instantané ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Je ne suis pas pro mais pour moi il n'y a qu'un seul différentiel/disjoncteur sur un même boîtier
(comme celui-ci)

Si le disjoncteur EDF est sélectif ou instantané je ne saurais pas vous dire ? Maintenant il y a un second tableau électrique à la cave qui gère les prises extérieures.

Autres observations :
Coupure générale lorsque le frigo de la cuisine s'est mis en route.
Coupure générale lorsque le sèche-linge s'est mis en route à la buanderie (+ congels)
Coupure générale lorsque j'ai testé de branché un aspirateur à la buanderie (+ congels)
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Moselle
Ok j'ai compris les affichages de puissances. Celles-ci correspondent au maximal atteint sur la journée pour chaque phase et au global.

Je vais continuer à faire des tests.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Sarthe
Pardon j'avais mal lu, vous dites qu'il n'y a pas de module en tête de rangée avec écrit 0.03A ou 30mA comme celui-ci

Vous avez essayé de couper tous les disjoncteurs sauf celui de l'aspirateur ? L'idéal c'est que ça coupe de manière déterministe, qu'en remontant le bouton ça recoupe direct.
Messages : Env. 70
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Moselle
reuns86 a écrit:Bonjour, le disjoncteur général est réglé à combien d'ampère ? Est-ce un tableau récent, avez-vous des interrupteurs différentiels 30mA en tête de chaque rangée ? Sur enedis.fr on peut demander à voir les consommations heure par heure, mais pas pour chaque phase, donc pas très utile pour diagnostiquer pourquoi ça saute en triphasé.

Ce n'est pas chez moi je ne saurais pas vous dire l'année mais il me semble en bon état. Seconde année avec Linky et aucun problème jusqu'à présent.

Il n'y a pas de différentiels en tête de chaque série juste un général couplé au disjoncteur de réf: 4 010 13

EDIT : Oui je fais des tests en coupant un par un. Ça ne m'explique pas pourquoi il y a eu des coupures à la mise en marche d'appareils différents dans différents lieux de la maison. D'où mon soupçon équilibrage 
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous n'avez pas de différentiel 30mA dans votre tableau et qu'il n'y a pas de surcharge manifeste d'une phase, c'est que c'est plultôt un défaut d'isolement sur votre installation, détecté par la fonction différentielle 500mA de votre disjoncteur de branchement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Carminas a écrit:Si vous n'avez pas de différentiel 30mA dans votre tableau et qu'il n'y a pas de surcharge manifeste d'une phase, c'est que c'est plultôt un défaut d'isolement sur votre installation, détecté par la fonction différentielle 500mA de votre disjoncteur de branchement

Très bien, je vais creuser merci.

Sinon pour ma culture générale et parce que je n'ai pas trouvé la réponse ailleurs ;
Si je reçois 15kW en triphasé, j'imagine qu'il y a une répartition équitable de 5kW par phase. Maintenant si 2 phases ne consomment rien, quelle sera la puissance de coupure sur la 3 ème ? J'ai cru voir 30% quelque part mais par rapport à quoi ? Merci
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le seuil de coupure est toujours le même que les autres phases soient utilisées ou non.

Ensuite, un disjoncteur a une courbe de déclenchement qui acceptera une tolérance plus ou moins importante suivant la durée du dépassement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Carminas a écrit:Le seuil de coupure est toujours le même que les autres phases soient utilisées ou non.

Ensuite, un disjoncteur a une courbe de déclenchement qui acceptera une tolérance plus ou moins importante suivant la durée du dépassement.


Le seuil de coupure pour une fuite de courant oui d'accord mais qu'en est-il pour une surcharge sur une phase ?
Typiquement,15kW du réseau soit 5kW max. par phase
P1 : 0VA
P2 : 0VA
P3 : 4500VA
J'imagine que ça doit disjoncter ?
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Concernant ce point j'évoquais bien la surcharge d'une phase (j'ai parlé d'un disjoncteur, pas d'un différentiel)

Dans le cas que vous citez, cela ne doit pas sauter
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Carminas a écrit:Concernant ce point j'évoquais bien la surcharge d'une phase (j'ai parlé d'un disjoncteur, pas d'un différentiel)

Dans le cas que vous citez, cela ne doit pas sauter

Ok très bien merci de la précision.

Quant à mes tests il ne reste pratiquement plus que le frigo & congel. Je devrais bientôt être fixé. J'ai vu qu'il peut éventuellement s'agir d'une malfonction du "neutre", je vais me renseigner plus.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Moselle
Je pense avoir trouvé le problème. Il s'agit tout simplement d'une prise extérieure qui avec l'humidité/pluie faisait tout couper.

Cependant je ne comprends toujours pas pourquoi dans divers endroits de la maison et avec divers appareils de forte puissance le courant sautait (le général, pas de différentiels en têtes de séries) à la mise en route de ceux-ci ? Et maintenant que le disjoncteur de cette prise extérieure est coupé, ce n'est plus le cas ?

Avez-vous une idée ?
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les appareils fuient toujours un peu.
Sans doute que votre prise extérieure avait une fuite proche des 500mA et que le petit supplément de fuite suffisait à faire sauter
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Carminas a écrit:Bonjour

Les appareils fuient toujours un peu.
Sans doute que votre prise extérieure avait une fuite proche des 500mA et que le petit supplément de fuite suffisait à faire sauter

Ok merci pour vos éclaircissements.

Sujet clôturé.

Bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 18h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir