Retour
Menu utilisateur
Menu

Faut-il un pare vapeur ? Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Gers
Bonjour, je résume: maison ancienne sans étage en partie restaurée. une partie des plafonds en plafonnettes hourdées au plâtre, une partie en Ba13. Au dessus combles perdues avec vieux plancher en bon état, donc espace vide et non isolé entre plafonds et parquet (voir schéma volume 2).
Mon problème est de savoir si, avant d'isoler sur le parquet, je dois mettre un pare vapeur (en rouge sur le schéma)...
Peut-il y avoir de la condensation dans le volume 2 ? Parce que entre volume 1 chauffé, volume 3 non chauffé cela va condenser... et si je mets un pare vapeur, c'est le parquet qui va subir l'humidité de cette condensation dans le volume 2 ? ce qui le mettrait en péril... et si je n'en mets pas, que peut il se passer ?
J'attends les avis des spécialistes en isolation plutôt que ceux qui n'ont qu'une vague idée de ce qu'il faut faire et qui vont me dire qu'il aurait fallu mettre l'isolant entre les plafonds et le parquet... trop tard !
Messages : Env. 30
Dept : Gers
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

avez-vous une VMC ?
les combles sont-ils bien ventilés ?
Isolation : rouleaux (ou panneaux), ou laine soufflée ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Gers
Bonjour, je n'ai pas encore choisi entre laine soufflée ou rouleaux croisés...
il y aura une VMC installée dans les combles, mais je n'ai prévu des bouches que pour WC, SdB, cuisine et buanderie... Faut il en prévoir aussi une pour extraire l'air du grenier...?
Pour l'instant les combles sont moyennement ventilés, car j'ai fait mettre un écran de sous toiture...
Cdt
Messages : Env. 30
Dept : Gers
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

si vous isoler en panneaux ou rouleaux en laines minérales se référer au DTU 45.10

en 5.2.3 cas des combles perdus vous trouverez les cas où un PV est nécessaire
ou pas, ainsi que les règles de ventilation.

Pour du soufflage se référer au DTU 45.11

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Gers
Merci des infos...il me reste à lire tout ça et à essayer d'y comprendre quelque chose !
Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Gers
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 14h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir