Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation vase d'expansion sanitaire

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 87 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, 

Je possède un ballon d'eau chaude Thermor de 200 l.

Celui ci est réglé pour se déclancher sur les heures creuses soit 2h le midi et 6h la nuit.

Lors des périodes de chauffes la nuit, le groupe de sécurité se déclenchait. Ainsi pour économiser de l'eau j'ai installé un vase d'expansion sanitaire de 12l. 

Cependant, malgré l'installation de ce vase d'expansion, le groupe de sécurité laisse échapper toutes les nuits la même quantité d'eau qu'auparavant. 
La conformité de l'installation a été vérifiée par un plombier chauffagiste, la pression du ballon du vase a été contrôlée et est correctement réglée sur 2.5 bars. 

Je ne comprends pas quelle peut être la raison de cet écoulement persistant et uniquement la nuit sur la période de chauffe la plus longue. 

Le thermostat du ballon a été diminué à 3 (à la place de 4) mais le problème persiste toujours. 

Je me suis aperçu que de l'eau est présente en continue dans le vase d'expansion même en dehors des périodes de chauffe, est ce normal ? L'eau présente dans le vase ne serait elle pas censée retourner dans le ballon d'eau chaude ? 

Merci par avance des réponses que vous pourrez apporter
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Paulo7376 a écrit: j'ai installé un vase d'expansion sanitaire de 12l. 
bonne idée.

Cependant, malgré l'installation de ce vase d'expansion, le groupe de sécurité laisse échapper toutes les nuits la même quantité d'eau qu'auparavant. 
La conformité de l'installation a été vérifiée par un plombier chauffagiste, la pression du ballon du vase a été contrôlée et est correctement réglée sur 2.5 bars. 
2,5 bars lorsque l'eau est froide, donc la nuit en chauffant, selon le circuit, la pression peut sensiblement augmenter.
Pourquoi 2,5bars ? ; maison à étages ?
Je baisserais la pression à 1,4 bar pour essayer.


Je ne comprends pas quelle peut être la raison de cet écoulement persistant et uniquement la nuit sur la période de chauffe la plus longue. 
la température monte, l'eau se dilate, le circuit est fermé donc la pression monte.
Présence d'1 vase d'expansion ? ; sa vessie n'est pas poreuse et correctement prégonflée ?



Je me suis aperçu que de l'eau est présente en continue dans le vase d'expansion même en dehors des périodes de chauffe, est ce normal ?
oui
L'eau présente dans le vase ne serait elle pas censée retourner dans le ballon d'eau chaude ? 
non

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 04 novembre 2024 à 10h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir