Taille différentiel tableau secondaire et section cables

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 81 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Ain
Bonjour, j'ai un petit tableau secondaire dans ma grange, à distance de 6m du tableau principale.
Originalement il était relié directement au bornier du tableau principal avec un câble en 4mm2.

Le tableau alimente un circuit éclairage a LED, deux prises et deux portes de garage enroulables.

J'ai lu les différents commentaires sur ce forum et je comprend que je dois alimenter le table secondaire à partir d'un disjoncteur dédié et, étant donné que je ne peux pas changer la taille des câbles, que je doit acheter un disjoncteur de 25.

Première question:
Quelle est la taille des câbles qui je dois poser pour relier les borniers du tableau principale à mon disjoncteur de 25A?  Les borniers sont relié au DB en 16mm2. Le DB est réglé a 30A.

Deuxième question:
Quelle est la taille du différentiel a poser dans le tableau principale? Actuellement il y a un 40A.  Dois je le remplacer avec un différentiel de taille inférieure?

Troisième question:

Quelle est la taille des câbles qui relient la sortie du différentiel de 40A au différents disjoncteurs divisionnaires? En lisant ce forum je crois comprendre que la taille des câbles amont et aval d un différentiel de 40A doit être de 10mm2 et cela  est incompréhensible pour moi.

Merci pour vos conseils.

Cordialement
Roberto
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Ain
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ 4² mini, mais assurez vous que les borniers acceptent une section aussi faible.
Souvent c'est 6² mini

2/ On ne pose pas l'interrupteur différentiel dans le tableau principal, mais dans le tableau secondaire.
Il doit être au minimum de 25A

3/ 4² mini
L'idéal est d'avoir un interrupteur différentiel peignable, ainsi pas de liaison filaire à faire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ain
Carminas a écrit:Bonjour

1/ 4² mini, mais assurez vous que les borniers acceptent une section aussi faible.
Souvent c'est 6² mini

2/ On ne pose pas l'interrupteur différentiel dans le tableau principal, mais dans le tableau secondaire.
Il doit être au minimum de 25A

3/ 4² mini
L'idéal est d'avoir un interrupteur différentiel peignable, ainsi pas de liaison filaire à faire.


Bonjour, merci pour la réponse rapide et l attention que vous portez au détails.
Oui je me suis trompé  je voulais dire différentiel dans le tableau secondaire.

Pour la question 3 hélas mon DIFF  n'est pas peignable mais si je peut mettre du 4mm2  ça me conviens biens. C'est plus facile a câbler.
J'avait lu sur ce forum des autres discussions (avec vos réponses toujours intéressantes)  et cru comprendre que la taille des  câbles de branchement amont  et aval des  différentiels   doit forcement être compatible avec la taille du différentiel . Donc  10mm2 pour un diff de 40 et 16 pour un diff de 63A. Évidement j avait mal compris. Merci. Roberto
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est le cas, lorsque vous alimentez en direct et qu'il n'y a pas de limite d'intensité du courant autre que celle du disjoncteur de branchement

Mais dans votre cas, si vous avez un disjoncteur 25A en amont, tout ce qui est derrière peut être câblé en 4², car même si en théorie votre différentiel peut encaisser 40A ou 63A (ce qui nécessiterait effectivement une grosse section), en pratique il ne recevra jamais plus de 25A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ain
Carminas a écrit:Oui c'est le cas, lorsque vous alimentez en direct et qu'il n'y a pas de limite d'intensité du courant autre que celle du disjoncteur de branchement

Mais dans votre cas, si vous avez un disjoncteur 25A en amont, tout ce qui est derrière peut être câblé en 4², car même si en théorie votre différentiel peut encaisser 40A ou 63A (ce qui nécessiterait effectivement une grosse section), en pratique il ne recevra jamais plus de 25A.

Merci, j'ai bien compris.
Cordialement.
Roberto
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir