Retour
Menu utilisateur
Menu

Coupure courant triphasé domestique Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 126 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour

J'habite une maison câblée en triphasé (juste chauffe-eau) 15kW. 
Le tableau électrique ne comporte aucun différentiel en tête de rangée. Il y a juste un disjoncteur/différentiel général avec Linky.

Disjoncteurs divisionnaires : Declic 32, 207XX (XX fonction de l'ampérage)
Disjoncteur/différentiel général : 4 010 13, 4 pôles - 3 phases

Problème : 
Après de très nombreux tests à couper les disjoncteurs divisionnaires et appareils électriques séparément, je m'aperçois que le disjoncteur/différentiel général se coupe systématiquement (Après quelques secondes, minutes voire heures, cela semble aléatoire) quelque soit les appareils/disjoncteurs branchés.
Je peux avoir coupé tous les disjoncteurs divisionnaires sauf 1 (n'importe lequel à priori et peu importe l'appareil), le disjoncteur/différentiel général finira par couper.

Je préciserais que chacune des 3 phases marche.

Auriez vous d'autres idées pour tester l'installation ? Avez-vous une idée potentielle de la panne, un disjoncteur en fin de vie, une coupure du Linky ?

Merci

EDIT : Test en cours de tous les disjoncteurs divisionnaires coupés avec seul le général enclenché. Ne s'est pas coupé pour l'instant.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Vos disjoncteurs divisionnaires coupent ils phase et neutre ou bien que la phase???
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Moselle
Je ne saurais pas vous dire. Voici les réfs. du matériel :
Disjoncteurs divisionnaires : Declic 32, 207XX (XX fonction de l'ampérage)
Disjoncteur/différentiel général : 4 010 13, 4 pôles - 3 phases
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Votre démarche va dans le bon sens, mais elle vous pénalise , mais bon....
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Moselle
poiluu a écrit:Votre démarche va dans le bon sens, mais elle vous pénalise , mais bon....

Pour le moment j'ai trouvé une source extérieure pour dépanner les appareils essentiels.
Maintenant je suis à cours d'idées concernant le problème.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Sarthe
Bonjour, votre histoire de prise extérieure n'est plus en cause ? https://www.forumconstruire.com/construire/topic-449964-coup[...]-domestique.php#6172006

vous pouvez achetez un différentiel 30mA triphasé 4 pôles (pas cher d'occasion...) et le brancher en amont du tableau, ça permettra de détecter une éventuelle fuite de courant beaucoup plus facilement, et puis ça sera beaucoup plus sécurisant surtout si vous devez bidouiller l'électricité chez vous. Vous pouvez aussi admirer le câblage du tableau (plutôt courant coupé, et poster des photos) pour deviner si certains circuits sont branchés directement sur les borniers sans disjoncteurs. Et sur l'écran du linky "puis app soutir 1,2,3" c'est la puissance débitée durant la dernière seconde sur chaque phase, c'est intéressant de savoir si elle est très élevée quand ça coupe.
Messages : Env. 70
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Moselle
reuns86 a écrit:Bonjour, votre histoire de prise extérieure n'est plus en cause ? https://www.forumconstruire.com/construire/topic-449964-coup[...]-domestique.php#6172006

vous pouvez achetez un différentiel 30mA triphasé 4 pôles (pas cher d'occasion...) et le brancher en amont du tableau, ça permettra de détecter une éventuelle fuite de courant beaucoup plus facilement, et puis ça sera beaucoup plus sécurisant surtout si vous devez bidouiller l'électricité chez vous. Vous pouvez aussi admirer le câblage du tableau (plutôt courant coupé, et poster des photos) pour deviner si certains circuits sont branchés directement sur les borniers sans disjoncteurs. Et sur l'écran du linky "puis app soutir 1,2,3" c'est la puissance débitée durant la dernière seconde sur chaque phase, c'est intéressant de savoir si elle est très élevée quand ça coupe.

L'histoire de prise extérieures était une erreur.

Oui effectivement l'option d'ajouter des différentiels est une option que j'ai envisagée. Maintenant ça demande quelques travaux. Et oui j'ai vu pour le Linky et au max je consommais 4kW sur tous les derniers tests.

En attendant j'ai ouvert le tableau et constaté beaucoup de câbles très peu serrés dont notamment les câbles d'alimentation (ceux je crois qui sont raccordés en posant le Linky). On m'a dit qu'il y avait pas de chance que ce soit ça mais à voir.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Masphalt a écrit:En attendant j'ai ouvert le tableau et constaté beaucoup de câbles très peu serrés dont notamment les câbles d'alimentation (ceux je crois qui sont raccordés en posant le Linky). On m'a dit qu'il y avait pas de chance que ce soit ça mais à voir.

bonjour,
Vous n'avez pas accès aux câbles raccordés du au linky amont et aval.
Comme Cela vous a été demandé faîtes des photos, le vocabulaire utilisé n'est peut-être pas le bon.
Vos câbles sont à priori des fils, par exemple.
Je pense que vous avez resserrez après avoir coupé le général ou les avez vous laissé desserrés.
Les desserrages, de ce que j'en constate, provoquent des pannes bien surprenantes autres que le début d'incendie.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour
J'ai fini par m'apercevoir que plusieurs vis dans le tableau électrique étaient desserrées dont notamment les Fils d'alim provenant j'imagine du Linky. Je remets les disjoncteurs petit à petit mais plus aucune coupure depuis 24h.
A voir sur quelques jours.
Merci des conseils et bon weekend
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Sarthe
Les fils d'alimentation du tableau proviennent du disjoncteur (sinon on pourrait couper le courant au disjoncteur pour brancher des fils ne passant pas par le compteur). Aucune idée pourquoi des fils un peu desserrés peuvent faire disjoncter. Quand on voit des étincelles c'est comme des condensateurs qui se déchargent, donc très fort courant pendant un court instant ?
Messages : Env. 70
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 04h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir