Bonsoir , cela fait plus de deux ans que je pète littéralement un plomb.
J'ai un plancher chauffant électrique avec les thermostat de mon plancher chauffant électrique
ma maison est récente 4 ans 

J'ai 3 Zones

Entrée : Gestionnaire d'énergie Calybox 230
Z1 - Sejour- Salle a manger et cuisine : TAI 63 Deleage (avec une sonde)
Z2 - Salle de bain : DEVIREG 530 (avec une sonde et tout va bien dans la salle de bain) 
Z3 - Chambre : TAI 63 Deleage (sans sonde )


A chaque fois que je règle la température du thermostat (par exemple 20° relevé avec plusieurs thermomètre a environ 20 degrés aussi ) 

La nuit je me réveille et j'ai 3 degrés d'écarts sur mes deux TAI 63 !! 

Donc température réelle ou je suis censé avoir ~20°  je me retrouve sur les deux boitiers a 24° et donc le chauffage ne chauffe plus 

Uniquement sur ces deux thermostat et parfois pendant deux semaines tout va bien et la nuit d'un coup je me retrouve avec des température a 16° quand je descends le matin.

J'ai fait intervenir l'électricien qui m'a déconnecté les sondes au sols et a la place les sonde du thermostat on étés mis mais ce matin c'était pareil.

La je viens de lire la notice et tenté de corrigé les températures par des températures qui se rapproche le plus , et résultat au bout d'une heure : je suis passé de 20° a 22.5° ( alors qu'il fait 19°) 


Je ne comprends plus rien !! 

Excusez moi pour  cette bouteille que je jette a la mer mais je n'en peux vraiment plus !

Surtout quand quand je rallume le PRE se mets a font en route le matin donc niveau économies c'est pas le top ...


Merci a vous , et surtout si quelqu'un a une piste je suis preneur ! 

 

  
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Un chauffage électrique c'est une résistance qui produit la chaleur. Elle ne se met pas à fond, elle a une puissance fixe, donc elle ne se met pas à fond, elle fonctionne à puissance fixe. Le thermostat ne fait pas varier la puissance, il agit sur la durée des périodes de chauffe.
S'il faut remonter de 3°, le thermostat donnera le courant à la résistance plus longtemps que s'il ne faut remonter que de 1°, c'est logique.

Un plancher chauffant a pas mal d'inertie (se réchauffe lentement, et se refroidit lentement) il est nettement moins souple que des radiateurs électriques, donc il ne faut pas trop faire varier la température.

La différence de vos 2 TAI pourraient peut être venir de la circulation d'air due à la VMC, c'est une hypothèse. ou alors, il faudrait mettre des thermomètres directement sur le sol ou mesurer avec un thermomètre infrarouge appelé aussi "détecteur de fuites thermiques" qui vous permet de mesurer la température en plusieurs endroits directement sur le sol, ainsi vous verrez si les résistances ont un problème ou si la différence de température n'est qu'à une certaine hauteur, donc due à autre chose.

https://www.misterworker.com/fr/black-and-decker/detecteur-t[...]oU3z9jenLxmxtSPg1h8QUe0
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Aisne
Merci pour ta réponse mais ce qui me parait bizarre c'est que les thermostats ne descend pas en température mais plutôt il monte ! donc je ne sais pas si je devrais investigué sur les trou d'air dans ma maison ou la VMC 

la est le probleme. 

Et j'ai mis dans les options les sondes directement des deux boitiers ( meme les sondes au sol fond pareil) 
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Je ne connais pas ces thermostats en particulier. combien y en a-t-il dans le séjour par exemple ?

En général, un thermostat on le règle à la température qu'on souhaite, et il se charge de porter la pièce à cette température voulue et à la maintenir. Il y a la température obtenue et elle est supérieure à la température réglée ?

IL ne faut pas toucher à la VMC ni aux entrées d'air. Mais déjà si les entrées d'air sont derrière un rideau on sent moins les courants d'air et les thermomètre aussi.

Il faut surtout se baser à la température du sol et moins à celle de l'air.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Aisne
Je pense que je me suis mal exprimé,

En fait quand j'essais de rapprocher le plus le thermostat  au bout de quelques heures j'ai un trop gros Delta de température.( soit la sonde au sol ou soit la sonde interne du thermostat)

Exemple :
Température relevé avec 3 thermomètres diffèrent : 20°

Je règle les sondes du thermostat a 20° (pour qu'il soit a 20°)

Résultat : au bout de 2H les sondes m'indique qu'il fait 24° 

donc ca ne chauffe plus a part si ma température réelle descend a 16° réelle



il y a un seul thermostat dans le séjour , salon , salle a manger , cuisine ( pièce ouverte) 
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 01 juillet 2024 à 03h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir