Bonjour,
Merci pour les réponses
Dans le cadre d'une transformation d'une cuisine en chambre, nous revoyons l'électricité.
Entre le tableau électrique principal et le secondaire, il y a environ 15 mètres.
Nous nous rendons compte que les tableaux sont connectés par un câble 2,5 mm2
Nous envisageons 6 disjoncteurs : 2 pour 2 postes de clim réversibles, 1 pour 6 prises de courant, 1 pour 3 luminaires, 1 pour volet électrique, 1 pour 1 prise de courant extérieur.
Le câble existant de 2,5 mm2 est-il suffisant ou dois-je passer à un 6 mm2 ?
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre 2,5² vous autorise 4,5 kW maxi (en principe il doit y avoir un disjoncteur 20A au départ)
Compte tenu des 2 clims, c'est plus que juste, même si cela passe.

Un 6², voire un 10² si vous voulez que ce soit évolutif, serait effectivement plus pertinent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci, je suis d'accord
Pour information, il y a un 30mA sur le tableau secondaire, en entête et le câble de 2.5 mm (en question) doit être branché sur l'alimentation du tableau principal
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le raccorderment, procéder sur ce principe :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci pour le schéma. Petite question : à quoi sert le disjoncteur 32A sur le tableau de répartition principal (le fléché) ? Pour couper l'alimentation à distance du tableau divisionnaire ? Merci
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui accessoirement

Mais principalement pour protéger le câble de liaison contre les surcharges.

Un câble en 6² accepte 32A maxi au delà il s'échauffe et peut potentiellement cramer (même si dans le fait il y a de la marge)

Donc vous tiriez 60A ce risque existerait. C'est pour cela qu'on met un disjoncteur 32A. Si vous tiriez 60A cela couperait avant que cela prenne feu.

Même raisonnement avec votre 2,5² où il devrait y avoir un disjoncteur 20A maxi au départ. Et pour le coup avec un risque important vu la nature des circuits en jeux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je suis contraint de reposer ma question initiale car je me rends compte que le câble utilisé aujourd’hui est du 4mm2, enfin je pense. Voir la photo, en bas un 2,5, milieu le supposé 4, en haut un 6mm2 bricolé pour que ça rentre dans un wago


Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
De plus sur le câble utilisé il y a écrit 3G4
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si c'est du 4², disjoncteur 25A maxi au départ
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'ai finalement changé le câble pour un 6mm2 neuf en bonne et due forme, merci de vos conseils
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 08h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects