Chaudière gaz chauffe peu avec sonde extèrieure

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 136 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Nord
Bonjour à tous, 
j'ai acheté une maison avec une chaudière Klista HTE à condensation de la marque chappee installée en 2018. 

La sonde extérieure était placée au sud et au dessus de l'évacuation de chaudière je l'ai donc déplacée au nord à deux mètre de hauteur environ. 
J'ai aussi changé après m'être renseigné, le thermostat ON/OFF que nous avions par un modulant connecté de la marque propriétaire. C'est un technicien qui s'est chargé de cette étape, profitant de l'occasion pour faire l'entretien. Résultat nickel : "Vous avez l'une des chaudières qui condense le plus de celles que j'ai entretenu cette année".

Je me dis super ! Je commence à programmer quelque peu le thermostat avec un maintien à 16.5°C en journée et 18.5 le matin au réveil (le soir je fait un feu de cheminée, je vais aussi ouvrir un topic la dessus parce que ça ne chauffe pas beaucoup, je suis une buse...)
Bref je programme la chaudière pendant une heure avant de me lever, pour espérer atteindre les 18.5 et je n'atteint péniblement que 17/17.5. 

Je n'avais pas ce type de chaudière auparavant, mais pour mois une chaudière autant optimisée devrait chauffer la maison rapidement ? Elle est grande mais a largement assez de radiateurs...

De plus l'eau chauffe peu : 41°C maxi. J'ai essayé de monter la pente de 0.1 même si l'installateur m'avait dit qu'avec une chaudière pareil je pouvais surement optimiser en la baissant.

La sonde extérieure indique la bonne température : 5°C le soir environ, 
la pression dans la chaudière est bonne, les radiateurs sont purgés... 
Est ce normal qu'une chaudière de ce type chauffe si peu où si lentement ? 
Ce soir j'ai mis 20.5°C pour tester j'ai gagné 1.5°C en 2h30 passant de 16 à 17.5 ... 
Merci de vos retours 
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
A mon avis , tes radiateurs ne sont pas adaptés a ta chaudière même performante.

J'ai eu le cas avec ma PAC air eau et 9 radiateurs.
J'ai donc changé 2 radiateurs du salon par 2 doubles .
ma pente était 1.2 je l'ai mise a 0.9.
LA température était bien plus stable même avec de la visite.


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, elle est réglée comment cette courbe ?
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour. Ma courbe est réglé à 1.4 

Concernant les radiateurs je sais qu'ils sont suffisamment dimensionné et performanrts, l'année derniere je chauffais tranquillement avec. 

Cette année c'est juste que j'ai déplacé la sonde extérieure et installé une sonde d'ambiance modulante pour optimiser... depuis rien ne vas plus. 
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, la sonde ext c' est toujours au nord sauf cas rares et quand il y en a plusieurs. 1.4 c' est peu etre un peu bas en inter-saison surtout si le pied de pente est a 0.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Quelle type de chaudière avais tu ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Nord
C'est exactement la même que l'année dernière. Une chaudière gaz condensation de 2018. Ça marchait très bien l'année dernière.
Cette année j'ai mis la sonde extérieure au nord au lieu du Sud et j'ai installé une sonde d'ambiance modulant propriétaire ...
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Depuis combien d'année es tu dans cette maison ?

As tu essayé de ne pas mettre en fonction ton thermostat mais de laisser la chaudière faire toute seule.

Peut etre ton thermostat ou le circulateur ne fonctionne pas correctement


On fait des programmations que lorsqu'on est certain que ca fonctionne sans.

J'ai laissé faire la mienne pendant la 1° année, surtout 1 hiver.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

avant de modifier les pentes, je regarderai la sonde extérieur , c'est une radio ou une filaire ? récupérez la doc, vous pouvez y mettre un coup de multimètre en position ohms plus la température est élevé plus la résistance est faible
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Nord
Je l'ai depuis novembre dernier et tout s'était très bien passé le premier hiver, avant la sonde modulante mais avec le simple thermostat on off et avec la sonde au sud.

Je vais essayer pour demain matin de mettre la sonde d'ambiance en thermostat uniquement. J'ai aussi l'option sonde extérieure uniquement ou celle habituelle sonde extérieure et thermostat.

Pour la sonde je sais qu'elle est bonne car dans le paramétrage, je peux voir et elle indique la bonne température extérieure.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Impec, commencez par la sonde extérieur uniquement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Nord
Pourquoi sonde extérieure ? J'aurais plutôt eu tendance à mettre sur thermostat uniquement pour voir si dans ce cas la j'atteins vraiment la température que j'inscris sur le thermostat ?

Le professionnel que j'avais eu m'avait bien stipulé que parfois avec les soldes d'ambiance couplée au sonde extérieure on arrivait pas à atteindre la température désirée et inscrite sur le thermostat
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Faite les 2 Tongue
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonsour
Tu avais une sonde intérieure on/off ce qui fait un boost a ta chaudiere. Avec la nouvelle elle travaille en mode pid donc elle doit apprendre ton mode de vie pour adapter. Sinon tu la bascules en on/off comme avant.
Pourquoi tu as changé alors cela te convenait la saison passée ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Nord
Pour essayer de faire mieux, plus écolo, plus économe.
En réalité je pense que c'est le fait d'être passé sur un thermostat modulant et d'avoir quitté un on/off qui fait cela.
J'ai lancé la chaudière partant de 16°C  pour aller à 19°C.

J'ai très rapidement atteint 18°C (1h environ pour 2°) et ensuite pour passer de 18°C à 19°C j'ai mis 2h00.

Je pense qu'avant en étant on/off ma chaudière poussait à fond pour atteindre les 19°C demandé et donc je les atteignait rapidement mais en consommant beaucoup.

Je pense qu'aujourd'hui en modulation, ma chaudière chauffe tranquillement jusque 18°C en consommant peu, puis elle se contente de maintenir la température toujours pour limiter la consommation jusqu'à atteindre la température désirée. 

Si des gens ayant ce type de chaudière compatible modulation avec thermostat adéquat peuvent me confirmer cela .
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Oui avec un thermostat modulant il n'est pas bon de faire baisser la T° trop fréquemment ni trop grand. Maxi 1°C d'écart.
Je t'explique , un exemple pour mon cas

En ON/OFF
Tu arrêtes Xh de chauffage en passant à de 19 à 16°C -> ca consomme 0kwh
Le matin Tu rallumes le chauffage de 16° à 19°C en 1H -> ca consomme 25kwh
Et encore arrêt (départ boulot) -> ca consomme 0kWh
Soir un feu -> 0kWh

En modulant
Tu laisses le chauffage à 18°C -> ca consomme 15kwh
Le matin Tu augmentes le chauffage de 18° à 19°C en 1H -> ca consomme 5kwh
Et diminution à 18°C (départ boulot) -> ca consomme 0kWh + 5kWh pour le maintien
Soir un feu -> 0kwh

Conso identique mais le confort est différent car température ressentie est meilleure car les murs sont plus chauds.

Cela dépend du niveau d'isolation de ta maison (Je n'ai pas 16°C sans chauffage, plutôt 17 à 18°C)

Au niveau d'économies ce n'est pas le thermostat qui te le fera mais l'isolation ET l'étanchéité à l'air de ta maison, oui, la chaudière ne fait que compenser les pertes donc si plus les pertes sont grande plus ca consomme...

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
1H pour passer de 16 à 19... je pense que tu as des températures d'eau trop élevées.


Avec des températures plus basses, tu aurais peut-être des résultats différents.

Moi en période de chauffe, je ne chauffe que le soir en général comme je suis dans une maison passive pratiquement. Peut-être devrais je réduire encore la température d'eau pour que cela chauffe encore plus doucement, plus longtemps

Chez moi, rien de très sophistiqué : un thermostat d'ambiance, type contact sec, et il m'arrive de tremps en temps de moduler la température d'eau, via la molette qui est sur ma chaudière. En général elle envoi à 27°C je crois.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
const101
Oui mais schtroumpf59 ne chauffe pas à 19°C tout le temps. il faut lui expliquer qu'il ne faut pas baisser la T° de trop bas.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Nord
Merci de vos précieux conseils je vais essayer d'appliquer ça ! Mon eau est en général aux alentours de 40/45C mais il est vrai que j'ai un lambda de 2/2.5 C entre ma température maison inoccupée et occupée c'est peut être un peu trop mais c'est ce qu'avait conseille le chauffagiste.
La maison est relativement bien isolée je n'ai pas à me plaindre, la température ne descend pas beaucoup en journée. Quand je vois les gens autour de moi avec des maisons de 1930...

Je pensais quand même bien baisser ma consommation avec le thermostat modulant. Jusqu'à 20% d'après certains sites... Dommage.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 08 juillet 2024 à 19h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir