Bonjour à tous, 

Nous avons fait construire notre maison, livrée fin 2019 (récente donc). Pour le système de chauffage, nous avions privilégié à l'époque des radiateurs BT au RDC et à l'étage, le tout alimenté par la pompe à chaleur Alféa Extensa Duo 5kw (incluant l'ECS). 
Notre pompe à chaleur est contrôlée annuellement par Engie. Le dernier remonte à 6 semaines. Et évidemment RAS. 

Bref, avec les températures qui baissent, nous venons de remettre en route la pompe à chaleur. Les autres années, pas de soucis, mais cette année, tous les radiateurs ne chauffent pas (j'en ai 7). 
Je vous précise la situation : 
 - Si je ferme tous les radiateurs et que j'en ouvre qu'un seul, alors celui-ci est bien chaud
 - Si j'ouvre tous les radiateurs (même petit à petit), certains vont redevenir complètement froid, alors même que le radiateur était chaud lorsqu'il était tout seul. 
Après de nombreux tests, il y a environ 4 radiateurs qui sont chauds / tièdes en simultané, et encore pas tout le radiateur, souvent la partie haute uniquement. 

J'ai effectué un purge de chaque radiateur : pas un seul filet d'air. 

Résultat, nous avons beaucoup de mal à chauffer la maison, et avons condamné deux pièces pour "forcer" la chauffe sur la pièce de vie et la chambre de notre petite. 

Qu'est ce qui pourrait provoquer ce phénomène ? Cela fait maintenant plusieurs jours que je fais mes tests dans tous les sens ... 

PS : maison de 140m2, nous sommes 3. 

Merci d'avance pour votre aide / expertise.
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

Pourriez-vous relever les mesures dans état (après passage en mode installateur) ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Oise
BOnsoir
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Oise
Minasu a écrit:Bonjour,

Pourriez-vous relever les mesures dans état (après passage en mode installateur) ?

Bonsoir,

Merci pour votre réactivité. J'imagine que vous pensez aux éléments de "Etat" puis "tableau de bord" :

Générateur : 20%
Appoint Elec : Arrêt
Circulateur PAC : Marche
Vanne ECS : circuit
Appoint ECS : Arrêt
Mode : chauffage
Consigne départ PAC : 54°C
T départ PAC : 54°C
T retour : 53°C
T extérieur : 8°C
T Consigne ECS : 40°C
T eau chaude : 56°C
Smartgrid ex1 : inactif
Smartgrid ex2 : inactif
Entrée sécurité externe : inactif

En espérant que ça soit les données voulues.

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Votre consigne ECS est de 40°C alors que l'eau chaude est à 56°C. Sauf si elle vient tout juste de chauffer et ce positionner à 40°C en consigne, ce n'est pas normal.

Il faut vérifier/faire vérifier la vanne 3 voies, ce qui semblerait cohérent avec l'absence de chauffe de vos radiateurs.

Surtout à 54°C de départ si ce sont des biens des basses températures, vous devriez être en excès de chaleur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Oise
Bonjour,
Après vérification des paramètres de la PAC, la température ECS confort de la PAC était de 58°C et 40°C pour "éco". Je trouve l'écart trop élevé, j'ai réajusté à la hausse pour l'ECS.

Je note pour la vanne 3 voies à vérifier. Je vais demander une intervention, j'ai trop peur de casser quelque chose ...

Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 07h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir