Question suite a prise en main de ma PAC Atlantic Alfea excellia 11 duo

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 95 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ain
Bonjour
Premiere saison de chauffe pour ma PAC. Je découvre...
config:
PC au rdc / 3 Radiateur au 1er
Un constat m'interpelle. 
Au demarrage de la saison hivers, mise en route uniquement du rdc PC. 
L'eau entree nourrice PC eau environ 30 °C nourrice retour environ 22°c. ces données me semble normale.

Maintenant en regime regulation et maintient t° consigne (18°c 24h/24h 7j/7j) le groupe ext tourne souvent (par intermittence).
La temperature entree nourrice PC est a 21 C la temperature nourrice retour 20 °C. des thermometres sont sur les nourrices.
les tuyaux cuivres venant du groupe ext sont tiède, pas chaud...

Est ce normale d'avoir une T° entree seulement a 21 °c et avoir un delta T° entree / sortie de 1 °C ?
Je sais que le groupe ext n'est pas en tout ou rien..mais est ce que faire fonctionner le groupe souvent pour fournir de l'eau tiede ne consomme pas plus que fournir une eau plus chaude en fonctionnement peut etre moins souvent (cette supposition est a verifier) 
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Ain
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
ladole a écrit:
Je sais que le groupe ext n'est pas en tout ou rien..mais est ce que faire fonctionner le groupe souvent pour fournir de l'eau tiede ne consomme pas plus que fournir une eau plus chaude en fonctionnement peut etre moins souvent (cette supposition est a verifier) 

Bonjour 
Bien sur qu’il y a un palier de dimensionnement pour lequel un groupe inverter devient tout ou rien. De plus vous constatez un delta T de 1 degré autrement dit vous avez trop de débit par rapport à la puissance minimale  inverter que peut fournir le groupe. 
Quand il atteint son seuil TOR il se coupe. 

donc en résumé léger surdimensionnement du groupe 

Le delta 8 dans le début du message c’est un manque de débit… pas une situation normale 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Ain
Merci Capnawak
tu dis donc en résumé léger surdimensionnement du groupe

Est ce que ca génére une consommation supérieure ? est ce un probléme pour la PAC ?..
Y a t il quelque chose a changer dans la configuration des parametres de la PAC ?

Concernant l'hypothèse du surdimensionnement
La PAC 11 kw a été calculé  pour 
80 m2 rdc PC et 40 m2 1er etage radiateur
une consigne a 20°C avec chauffage des 2 zones..
A ce jour, je regule le PC à 18°C et je n'ai pas mis en service le circuit radiateur au 1er (le but etant de limiter la conso elec)

Concernant l'hypothese de trop de debit sur PC, chaque circuit ayant sont circulateur, est ce que le fait de mettre en route le circuit rad lorsqu'il fera plus froid vas faire baisser le debit sur le PC. je ne pense pas...
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir