Calcul capacité ballon tampon plancher chauffant

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 700 message Var
Bonjour,

Quelqu'un pourrait-il me dire comment calculer la capacité à choisir pour un ballon tampon utilisé pour un plancher chauffant et qui sera alimenté soit par une PAC, soit par une chaudière à court terme et principalement du solaire à moyen terme.

L'étude de mon PCBT réalisée par le fabricant des tubes donne ces éléments:
- déperdition totale déclarée du local : 2914W
- puissance totale déclarée des récepteurs Φreq : 2914W (ça je comprends pas pourquoi c'est égal aux déperditions)
- capacité de 126L d'eau
- puissance totale de 7500W

En comparaison l'étude STD faite par mon thermicien donne 2098W de déperditions pour maintenir le 20°C (j'imagine que le 2914W c'est la même donnée mais re-calculée un peu différemment ?).
Et l'étude RT2012 elle donnait une puissance déperditive (qui a l'air d'être la même chose) de 6.5kw avec "+10% de surpuissance".

Quelqu'un pour me guider un petit peu ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Photographe Env. 700 message Var
Personne? :(
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Je n'ai pas de ballon tampon avec PC
tu as deja 126 L dans les circuits.
A quoi va t'il servir ?
par contre avec des radiateurs c''est évident, j'avais pour ma PCA et 9 radiateurs un ballon de 200L.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Je voudrais utiliser ce ballon pour accumuler de l'eau chaude, mon circuit c'est pas un système de stockage par ex.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Peu de fabricant propose des ballons tampons hormis peut-être weishaupt. Il suffit de leur demander une sélection de ballon.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Des fabricants j'en ai trouvé, mais ce que je cherche, ce serait plus des conseils et aussi les formules utilisées pour dimensionner tout ça.

Parce que du volume dépendra la solution que je mettrai en face. Ce qui est sur c'est qu'aujourd'hui j'ai un plancher chauffant relié à rien...

Pour qu'il chauffe je vois que 3 solutions :
- Chaudière électrique 6 kw de base genre Thermogroup
- La PAC classique que "tout le monde" mets aujourd'hui (mais les prix actuels me paraissent gonflés en raison des aides gouvernementales, alors j'aime pas trop participer à ça...).
- Avoir une réserve d'eau morte + panneau thermiques, mais dans sur la cote d'azur si j'ai trop de panneaux, je risque la surchauffe 3/4 de l'année, si j'en ai pas assez il va falloir une grosse réserve (mes planchers sont pas dimensionnés pour...) pour tenir quand on a une grosse semaine de mauvais, ou alors un appoint, mais faudrait pas que l'appoint dure trop..

1ère solution, max 1500€ de fournitures.
2ème solution j'imagine que ça débute à 5000€ fourni/posé (+ 150€ de maintenance annuelle), et la PAC va claquer dans 15 ans...
3ème solution est probablement plus chère (+ besoin d'autorisation d'urbanisme pour les panneaux, etc..)

Si je me projette sur les années qui viennent, j'aurai la piscine bâtie avec une PAC (bizarrement celles là sont beaucoup moins chères et on peut les installer soit même...), alors coupler cette PAC avec un échangeur + le ballon tampon, selon le dimensionnement ça pourrait p-e marcher (certains l'ont fait). Mais encore faut-il savoir dimensionner la PAC / le ballon, correctement.

Dernière option, disons qu'un "petit" ballon de 250L suffit, ça correspond à des ballons thermodynamiques "classiques" pour 4. Ca s'installe seul (je veux dire pas d'obligation légale d'avoir les certifications pour les fluides frigorigène), je rajoute un circulateur + vanne 3 voies en sortie, et pour 1500€ max j'ai mon installation de chauffage qui tourne, non ?
Après comment coupler du solaire thermique à ça, je ne sais pas...

Bref, vous avez compris, je cherche à éviter l'engrenage de la "PAC" classique... Vous que feriez-vous ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Hasard du calendrier, quelqu'un vends à quelques pas un ballon solaire à double serpentin + résistance 3Kw, j'ai peur que ce soit beaucoup trop (et il faut aussi que je vérifie si le plancher tiendrait...) qu'en pensez-vous niveau capacité ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 05h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir